|
aermec 19
| Posté : 25-04-2012 11:03
bonjour a tous
ma pompe aermec se met en securitée fl.
je suis obligé de la purger au moins 10 fois par jour
merci pour votre aide |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 25-04-2012 11:16
Bonjour
Bienvenue sur le site mais le premier post doit se faire dans la partie présentation pour que l'on en sache un peu plus sur toi
Rien de personnel mais : particulier, professionnel, quel domaine d'activité
En attendant le post est bloqué
Merci
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 27-04-2012 12:42
bonjour,
présentation faite, post accessible.
à+ |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 27-04-2012 14:00
salut et bonne journee a ts
tu purge quoi au juste?? de l air j imagine. si oui c est que tu as une fuite sur ton circuit eau.bref donne nous un peu plus d info,car ton poste donne plus envie de poser des question que de donner des solutions
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
aermec 19
| Posté : 27-04-2012 14:40
aucune fuite, bonne pression |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 27-04-2012 14:47
re
aermec,si ta pression est bonne,et de plus tu n as aucune fuite,dit moi tu purge quoi au juste??
soit un peu plus explicite,parceque la tu ne nous aide pas a t aider.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
aermec 19
| Posté : 27-04-2012 16:13
c est une petite vis en laiton qui se trouve entre 2 coudes au dessus du clapet de securité rouge |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 27-04-2012 18:21
Salut à tous
Tu dis que tu purges ta pompe dix fois par jour, mais est ce qu'il sort de l'air quand tu purges ? S'il n'y a pas d'air, ça ne sert à rien de purger.
Ta pompe se met en défaut fl qui correspond à un défaut débit d'eau, donc plusieurs problèmes possible:
- circuit d'eau emboué
- vannes de réglages trop fermées
- échangeur à eau encrassé
- vanne fermée
- défaut de la pompe
Tu as cette installation depuis quand ?
Est ce que des travaux ont été fait sur ton installation ?
Est ce que ton circuit d'eau est étanche ?
Quelles sont les t° aller et retour d'eau de ta machine ?
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
aermec 19
| |
glagla 2284 Modérateur
| Posté : 28-04-2012 11:16
bonjour à tous
aermec si tu veux de l'aide, commence déjà par répondre aux questions que l'on te pose.
nous ne sommes pas devin, nous dire que tu purge une vis en laiton ne nous dit pas grand chose, elle aurait été en inox que ca aurait été pareil.
joins une photo de l'instal si tu ne peux nous donner plus de précision, donne plus de détail, sinon je crains que tu n'obtienne pas de réponse
tu es menuisier ebeniste, imagine que je te demande de me fabriquer un meuble pour mon salon de la même couleur que celui de ma chambre, il est un peu claire, mais pas trop, je ne sais pas ce que c'est comme bois, même si tu connais ton boulot, je doute que tu me fasse mon meuble.
@+
si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite |  Profil E-mail
|
|
aermec 19
| Posté : 28-04-2012 12:35
photo de la vis de purge |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 28-04-2012 12:52
Bonjour,
il y a un poste complet dessus.
et plusieurs autres sur la même marque.
Defaut constaté pour l'un , nettoyage de filtre
Defaut pour l'autre , sonde de debit.
|  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 28-04-2012 14:14
Bonjour. Tu purge 10x par jour? Si c'est sur le reseaux radiateus, il vaudrait mieux que tu purge en point haut c'est à dire sur le dernier radiateur le plus haut possible. Et bien sur il faut remplir en mème temps de plus avec l'installation à l'arret, sans pompe en fonctionnement. Sinon tu risque de créer un "pont d'air" ce qui veut dire que quand tu purge tu aspire de l'air et cela n'en fini pas ou tu vas mettre un temps fou à purger ton installation. Il est ceratin que si il y a de l'air dans le circuit le FL à un risque de s'enclencher en defaut et de manière aleatoire. Il faut peut ètre aussi regler le FL manuellement ou sur la carte electronique? Une tempo par ex? Le debit de la pompe est peut ètre à regler aussi, un delta T°c? Ou M3/h en fonction des données constructeur.
Pat |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 28-04-2012 14:21
pardon mais je rappel c'est un défaut "FL", donc pourquoi purger sans controler si baisse ou pas de la pression réseau?
Premiere chose ouverture du filtre pour contrôle.
Puis comme dit plus haut la meilleure methode de purge est en point haut.
Si purge, necessaire de remplissage , même si purge legere.
L'installation fonctionnait t'elle bien auparavant , il y a t'il eu des travaux ou modif sur le reseau?
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 28-04-2012 14:23
pardon j'ai pas vu: crepine propre :paf
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 28-04-2012 14:27
si la crépine est propre donc forte chance pour que le réseau le soit aussi.
Il faut verifier le controleur de débit, le fonctionnement pompe.
|  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 28-04-2012 16:25
Bonjour. Mars, on se rejoint donc dans l'analyse. Voir de ce coté, et bon courage.
Pat |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 28-04-2012 16:57
oui , je pense que si notre ami prend le temps de lire les posts consacrés à Aermec il trouvera plein de bonnes choses.
|  Profil
|
|
aermec 19
| Posté : 30-04-2012 11:16
bonjour
pouvez vous m'indiquer ou se trouve le pressostat differentiel
merci
a+ |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 30-04-2012 11:33
Bonjour. Avec un shéma electrique, ce serait bien, physiquement BP: avec les deux fils bleu, HP: avec les deux fils rouge. Le noir je ne vois pas bien? Le bouton rouge dans le boitier pompe doit ètre le bouton de vitesse pompe. A confirmer par d'autres collègues.
Pat |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 30-04-2012 12:13
Bonjour à tous
@ Pat: tu as raison le bouton rouge dans le boitier de la pompe sert à sélectionner une vitesse différente.
@ aermec: le pressostat différentiel est de forme carré de + ou - 6 cm d'épaisseur, deux tubes en cuivre pris avant et après ta pompe viennent se raccorder sur ce pressostat. Si tu ne le trouve pas peut être qu'un contrôleur de débit a été monté à l'extérieur sur la conduite d'eau glacée ou eau chaude à proximité de ta machine.
Boitier avec un câble électrique
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Message édité par : fifidelasorbe / 30-04-2012 12:15
Message édité par : fifidelasorbe / 30-04-2012 12:16 |  Profil
|
|
aermec 19
| Posté : 30-04-2012 14:18
shéma electrique |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 30-04-2012 18:48
Bonjour. J'ai du mal à voir mème en agrandissant l'image, c'est flou, mais en règle général tout ce qui est en pointillé sur un shéma est à installer par l'installateur, donc comme le dit fifidelasorbe, tu doit avoir un boitier placer sur l'aspiration ou refoulement pompe cela depend des constructeurs, et surtout pas dans un coude à cause des perturbations,et en esperant qu'il a été posé dans le bon sens, il y une flèche indiquant celui-ci il te suffit de suivre les tuyauteries et tu devrais trouver, chercher aussi au niveau du bornier avec le lexique c'est à dire la definition de chaque composant sur un shéma.
Pat |  Profil
|
|
aermec 19
| Posté : 01-05-2012 10:35
bonjour
pouvez vous m'indiquer ou se trouve le pressostatdifferentiel/fluxtat |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 01-05-2012 10:54
eh bien sauf erreur de ma part mais si ton contrôleur de débit est placé entre l'entrée et la sortie évapo, j'ai le souvenir d'un autre post, alors il est possible que ce soit des sondes?
|  Profil
|
|
guitals 382 Membre averti
| Posté : 01-05-2012 10:54
si tu as bien purgé ton réseau (a chaque point haut du réseau) et qu'il n'y a plus d'air dans le circuit. Il faut que tu contrôle l'intensité absorbé par ta pompe. si l'intensité absorbée correspond a celle affiché sur la plaque signalétique ( en fonction de la vitesse réglé). si ce n'est pas le cas essaye de créer une perte de charge avec une vanne jusqu'a ce que ton intensité soie bonne.
l'installation a deja fonctionné correctement ou pas? |  Profil
|
|
guitals 382 Membre averti
| Posté : 01-05-2012 10:59
un petit detail, ton client n'as pas installé des robinets thermostatique dès fois? |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 01-05-2012 11:11
bonne piste aussi, normalement il doit y avoir un robinet non themostatique , généralement positionner dans une salle de bain ( seche serviette par exemple) ou bien un autre radiateur.
par sécurité il doit toujours y avoir un radiateur ouvert.
Après que tous les robinets se soient mis en rade je pense pas.
il faudrait mettre en demande tous les radiateurs.
|  Profil
|
|
guitals 382 Membre averti
| Posté : 01-05-2012 11:24
ont commence a sortir de la saison froide il est possible que beaucoup de robinet se soient fermé et que le débit diminu suffisament pour mettre le flussostats en défaut |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 01-05-2012 11:29
Mr Guitals, mais j'insiste, il doit y avoir un robinet simple quelque part sinon c'est le moment d'en mettre un.
|  Profil
|
|
marcel11 2325 Modérateur
| Posté : 01-05-2012 13:13
L'ideale dans ce style d'installe c'est le ballon tampon ça sert pour ça maintenir un débit constant et eviter les courscycle
|  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 18-10-2012 12:38
C'est mieux de faire suivre le post déjà ouvert afin d'avoir un historique.
Aussi nous vous aiderons dans le=a mesure du possible mais il vous faut faire appel à un pro qui connait Aermec.
|  Profil
|
|
spv49 905 Modérateur
| |
aermec 19
| Posté : 19-10-2012 10:26
Merci spv49, c'est excatement cette piéce et pour être plus précis, c'est le micro contacteur sous le capuchon noir qui est HS.
Est ce que je peux vous demander si vous avez la nomenclature de cet éclaté, et ou je peux commander cette piéce.
merci et bonne journée |  Profil
|
|