Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » SR et SC sur split système
AuteurSR et SC sur split système
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 02-04-2012 17:12

Bonjours, a tous
Petite question de débutant ( encore une fois), peut on mesurer la surchauffe et le sous- refroidissement sur un split systeme ? Et quelles sont les valeurs que nous devrions avoir ?
Merci a tous, en espérant avoir quelques réponse à cette question qui peut paraître bette :-/

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 02-04-2012 19:37

bonsoir,
lire!!:
discussion sur le SR en clim>là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=631&forum=13&start=0
là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2286&forum=13&ancre=1&start=0#13228616073
et là bien lire les explications d'adelclimatisation: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3146&forum=13&ancre=1&start=0#13314621820
et là: http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3367&forum=13&ancre=1&start=30#13336724644
et si tu grattes un peu; il y a de quoi lire
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 03-04-2012 09:19

sur un split mono non inverter, oui tu peux et les SR et SC sont les memes par rapport au froid commercial
par contre les DTTotal change: entre 16 et 20k!

A+

AGFroid

  Profil  
Sauter à :