Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » VRV DAIKIN RXYQ8P7W1B
AuteurVRV DAIKIN RXYQ8P7W1B
JCDUSS
208  
   

JCDUSS
  Posté : 22-03-2012 19:59

Bonsoir à tous,
Avez vous déjà rencontré un défaut U2 sur ce type de VRV ?
Moi c était une carte inverter hs, des suite d une surtension du réseau edf.




  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 22-03-2012 20:09

Bonsoir. Moi je l'ai rencontré sur un plaffonnier dans une salle info,et donc une commande à fils, suite à une erreur de surtension d'edf. Carte inverter pareil.

Pat

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-03-2012 21:10

salut jcduss et bonne soiree a ts
ce qui me chiffone ce n est pas le defaut en lui meme,mais la cause .
ce defaut en generale est plus liée a un probleme de chute de tension que surtension .lorsque les condensateurs de la carte inverter deconne tu pourrais avoire ce probleme aussi.en gros c est lorsque ton cp se met en route la tension en sortie de la carte n est plus sufisante (genre au lieu d avoire du 380 tu n as que du 300V).
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 22-03-2012 23:30

Salut les givrés,

Pour ma part j'ai le phénomène actuellement sur un site (commissariat de police) ou je claque tous les ballasts électronique d'éclairage ainsi que de multiple choses.
J'ai demandé une analyse sur le réseau EDF (RTE maintenant je crois) avec vérification des harmoniques (catégorie 3 sont celle qui nous intéresse pour nos problèmes sur carte électroniques de toutes sortent), pas de problème sur ce point.
Ensuite j'ai fait pousser la recherche sur un enregistrement de tension, et là nous avons vue quelques pointent énergétique.
Mais pas de quoi apparemment détérioré le matériel.

Cependant le technicien a pris une machine plus précise sur le temps d'enregistrement (en gros ont passent avec cette machine de la seconde au millième).
Suite au dépouillement des enregistrements nous nous somme aperçu que nous avions sur un laps de temps très court des pics énergétiques très forts (plus de 490 volts je ne me souviens plus exactement).
Ces pic énergétique sont cyclique et se passaient très tard (après 22 /23 h) au dire des technicien spécialisé cela est due au basculement des réseaux par EDF.
Le constat est que tous les appareils sont conçu pour un fonctionnement à une certaine tension avec + ou - 5 à 15 volts au-dessus ou dessous en général.
Voilà messieurs. Depuis je suis parti en nouvelle Calédonie et j’ai laissé le soin aux clients rapport compris de voir avec EDF.

PS : J’ai par le plus grand des hasards trouvé du travail dans la société de notre éminent confrère CHOUCHEN 56 (pour ceux qui le connaisse sur le site).

A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 23-03-2012 17:15

salut luky et bonne journee a ts
"PS : J’ai par le plus grand des hasards trouvé du travail dans la société de notre éminent confrère CHOUCHEN 56 (pour ceux qui le connaisse sur le site)."
donc c est bien vrais lorsque on dit que le monde du froid est petit et que tt le monde se connait .
sacrée coinsidence .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 23-03-2012 18:14

salut Adel

ton patron va pleurer

tu es sans pitié

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 23-03-2012 18:28

Non je pense pas que son patron va pleurer, car il doit s'en douter voir meme s'il en on parlé ensemble.

Bref c'est ça la vie de frigoriste ça va ça vient.

En tous cas Adel sait pourquoi il veut voire ailleur, et la seul chose a lui souhaiter c'est bon vent matelot!



  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 24-03-2012 07:45

Eh ouais !!!

On débauche fort chez nous !! a 17 000 km de distance !!!

A ce propos si y a un motivé de plus on a toujours besoin de compétence dans notre coin du monde oublié

PS : ADEL les horaires au départ de roissy sont .... au lieu de cigogne nous on a des chauve souris

et puis en plus ici on est vraiment des frigoristes , pas moyen de trouver une clim reversible

allez j'arrête , bonne soirée a vous tous

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 24-03-2012 09:44

salut mon ami mimifrigo et bonne journee a ts

c etait une sitation de l ami lukycolde,qui a trouvé du traville dans la meme boite que l ami chouchen. quand a moi, je ne suis pas partie de ma boite.
du moins pas encore.le jour ou je partirais je ne pourrais pas me rejouir,car je marche a l affect et de se point de vue,j ai d excellent rapports avec mon chef,mes collegues,et j aime ma boite.il y a un esprit qui se fait rare de nos jours,du moins dans les autres boites que je connais.je partirais tres certainement,mais avec beaucoup d amertume .
pour l ami chouchen,je ne suis pas resortissant de la communauté europeene,et je n ai pas la nationalité francaise de ce fait je ne peux travailler qu en france metropolitaine. .
cordialement


"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 24-03-2012 10:01

La calédonie ne fait pas partie de l'europe a proprement parler , elle est Française sur beaucoup d'aspect mais s'autodetermine donc ici travaillent des australiens , néo-zélandais , philippins,japonais ,enfin le pacifique sud quoi .
Et bien sur les métros !!!

Je ne suis pas sur que le fait de ne pas avoir la nationalité Française poserais problème.
Les problèmes c'est plus au niveau des restrictions sur l'emploi "importé"

voila pour mon petit ajout

Bon courage dans tes démarches

  Profil  
Sauter à :