Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Electricité, programmation, automatisation » » Mitsu PAR 21
AuteurMitsu PAR 21
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 20-03-2012 22:37

Slt à tous,
Est ce que un de vous sait s'il y a possibilité de paramétrer en maitre esclave pour 3 PAR 21 par exemple
Merci d'avance

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 21-03-2012 12:50

Bonjour,

oui Doug on peut. Envoi moi ton adresse en mp et je te fais parvenir la doc de la par21

  Profil  www  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 21-03-2012 19:00

Re AAC.
J'ai la doc parle tu de la fonction primaire/secondaire dans ce cas là se n'est pas du maître esclave mais un paramètrage de 2 commandes pour 1 cassette par exemple...

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 22-03-2012 08:46

Re Doug,

pourtant au chapitre 6 ils parlent bien effectivement de primaire/secondaire puis entre parantheses Maître Esclave. Je pensai que c'était celà. Car il est écrit :
" * Lorsque deux commandes à distance sont connectées à un groupe, l’une des deux doit être réglée en tant que commande secondaire." Je pensais que c'était bon. Bref je vais chercher dans mes docs

  Profil  www  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 22-03-2012 11:10

Ben écoute AAC je pensais la même chose que toi mais pour le maitre/esclave chez mitsu faut ponter les UI et basculer le sw1 sur on pour avoir la temp de ref de la PAR21

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 22-03-2012 18:10

salut doug et bonne journee a ts
tes telecommandes sont adressable ou pas?
cordialement autrement dit de type A ou M
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 25-03-2012 21:32

nn elles ne sont pas adressables

  Profil  
Sauter à :