Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service » » clim aiwell
Auteurclim aiwell
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 14-03-2012 17:48

bonjour j ai une veille clim aiwell
mon unité intérieure a une sortie 3/4 je me suis trompé j ai mi du 5/8 sur 5 mètre est repartie en 3/4 partie bp la clim va etre démonte dan 7 mois quelle problème va se produite?

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 14-03-2012 18:03

Salut

Quelle est la distance entre l'UE et l'UI ?

En réduisant le diamètre de ton tube tu vas forcément faire chuter ta bp puisque le volume de fluide est moins important dans du 5/8 que dans du 3/4. Et ton compresseur est prévu pour véhiculer un certain volume de fluide que tu ne lui fournis pas dans ton cas

C'est pour ça que je te demande ta longueur de cuivre, si tu as 15m de liaison et 5 m de réduction ce sera moindre mal que si tu as 8m de cuivre et 5m de réduction

A toi de nous en dire un peu plus

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 14-03-2012 18:54

Exact, tout depend de tes lgs de tubes en totalité, et comme je le suppose en R22, cela peut etre aussi ou est ton detendeur et la position de ton compresseur par rapport à ton evapo, en dessus ou en dessous. Mais pour le temps qui reste à l'installation, à toi aussi de la faire vivre encore quelques temps, et certainement une certaine reconnaissance de la part de ton patron et mème du client, une trés bonne expérience.

Pat

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 14-03-2012 19:00

bonsoir,

question supplémentaire pour les pros de la clim:
dans le cas d'un inverter, est il possible que l'électronique compense quelque peu cette erreur de montage?
pour vercorcris:
tu ne donnes vraiment aucun détail dans ta question
c'est une TOR ou inverter? en + des distances..

à+



  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 14-03-2012 20:14

j ai 15 Mètre de3/4 5 mètre 5/8 est 1 mètre 3/4 R22
détente capillaire

Message édité par : vercorcris / 14-03-2012 20:17


  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 14-03-2012 20:22

bonsoir,

donc si je comprend,
15 mètres de 3/4 pour la ligne vapeur de retour (car évidemment tu ne nous précises rien)
et 6 mètres pour la ligne liquide vers l'évap (5 de 5/8 + 1 de 3/4)
drôles d'installation avec une ligne 2 fois plus longue que l'autre
bien sûr, l'impact ne sera pas le même suivant que ce soit l’allée ou le retour sur lequel tu as mis le mauvais tuyau.
tu as prévus un complément de charge vu les longueurs?
à+


Message édité par : Aircofrigo / 14-03-2012 20:28


  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 14-03-2012 20:30

j ai du rallongé la clim pour travaux la ligne liquide est bon ces du 3/8
la bêtise ces sur la bp de unites intérieur 15 mètre 3/4 j ai mis 5/8 sur 5 mètre est un bout de 50cm 3/4
j ai acheté le cuivre en 5/8 est un pote la monte mes il me la dit ka la fin des travaux que j ai fait une bêtise
j ai prevus de metre du gaz
ces vieux raccord pres chargé



Message édité par : vercorcris / 14-03-2012 20:38


  Profil  E-mail  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 14-03-2012 20:35

Re


Pour moi ça devrait passer, tu vas travailler un peu plus bas en bp (légèrement en négatif) mais cela restera acceptable pour ton compresseur si ce n'est que pour 7 mois.

Au fait c'est du froid seul ou du réversible

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 14-03-2012 20:36

c'est juste la ligne de retour au compresseur donc.

moi je ne me tracasserais pas plus.
par contre complément à contrôler suivant les normes prévues par le constructeur

à+

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 14-03-2012 20:52

airwel ma dit de remplacer le cuivre j ai plus des referance de unité extérieur j ai récupérai 2.5kg de gaz
a la fin de l'été elle tourne plus
si le compresseur claque il devrais pas la replacer
il a que 3mm de différence entre 3/4 est le 5/8
en afrique j ai mis des compresseur trop gros sur des clim sa a marcher même si on avais une bp basse
j ai fait plein de truc interdit mes la il avais que mois qui regardes

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 15-03-2012 12:29

salut et bonne journee a ts
vaut mieu avoir en aspi un diamettre plus grand quer l inverse .
ton installation fonctionnera,mais combien de temps le cp tiendra ????
en fait tt depond de la perte de charge que la reduction te creera .
pour l ami biloute,oui la commande cherchera a rectifier le tire,mais pas dans le sens amelioration des T° de soufflage et de la bp elle meme,mais plutos en by passant le fluide et maintenant le cp a des frequance qui permettent la protection de celui ci. donc elle previlegiera le cp au detriment du rendement.mais comme dit ts depond de la perte de charge.si tu n as pas encore fait la mise en route vaux mieu que tu remplace les 5m qui ne correspondent pas.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 15-03-2012 13:22

bonjour à tous

je rejoins l'avis d'airco, je ne me prendrais pas la tête, la clim doit tournée 7 mois, il sagit apparement d'une vieille clim, la difference de diamètre entre le 5/8 et le 3/4 est faible, en plus si j'ai bien compris il reviens sur son UE avec du 3/4, donc il n'y a pas de raison que cela ne fonctionne pas

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 15-03-2012 18:52

Bonsoir. Je rejoint les dires de nos camarades, cela devrait tenir le temps du changement de l'installation.

Pat

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 15-03-2012 22:32

salut on a changer les 5 mètre de cuivre pour que sa tien l été
ces pas se que sa coûte
perdue 3 heure
j ai mis un extracteur est le client vien de changer d'avie on le redesplace ces sa les réunion de chantier il change d'avie tout les 5 minute chantier (de 6 mois)
merci des reponse

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)