Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » GEG trane panne bizaroide
AuteurGEG trane panne bizaroide
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 13-03-2012 06:34

salut et bonne journee a ts
hiere je suis interveneu sur un chiller trane qui etait en defaut BP circuit A et B.j acquitte le defaut puis je remet en route.le fonctionnement est nikkel. mis a part le fait que sur le circuit B lorsqu il est a 100% le SR et SC se cassent la gueule ( mais bon rien de mechant).en gros rien qui puisse me faire couper en bp.dans ce genre de cas je reste un peu plus longtemps sur place question de voir si un dysfonctionnement survient plus tard.la T° d eau descend de 28 a 8C° les cp se coupe puis 30 seconde plus tard la regule m enclenche le premier cp puis le 2eme et fini par m enclancher les 2 autres .
je jete un coup d oeil sur la regule= T° d eau a 29 C° oh !!! y a meme pas de demande et on remonte a se point . donc je surveille la sonde et en un clint d oeil elle repasse de 29 a 10°C puis remonte a 29C° pour une T° reel de 8° donc le GEG fonctionne a 100% de sa puissance sur les 2 circuits avec une eau qui chute,chute,chute puis coupure en securité bp :paf .
donc on as le choix entre fonctionnement en tres,tres court cycle ou en tres tres long cycle :paf .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 13-03-2012 07:59

Salut Adel,
Est-tu sur une installation neuve? ou sur une instal qui a été modifié récemment sur la partie des terminaux?
A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 13-03-2012 08:33

salut abdel

au vu de ce que tu dis, as tu testé la sonde qui te donnes la T° de l'eau, parce que si elle passe de 29 à 10°c en un clin d'oeil, alors que ta T° réelle est de 8°c, je penserai que la sonde a un souci: mauvaise connection à ses bornes ou elle commence a se couper!
a par ça je vois pas!
si, la carte de régul..

je n'aiderai pas beaucoup plus je crois!

A+


AGFroid

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 13-03-2012 09:10

Bonjour ,

je ne suis pas un spécialiste de ces chillers , mais comme notre ami AGfroid , un affichage qui passe de 29 à 10 indique généralement une sonde ou une régul HS
bon courage

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 13-03-2012 16:44

salut et bonne journee a ts
agfroid et mimifrigo,vous avez raison . c est bien la sonde qui est foutu plus precisement la sonde d origine n etant pas assez longue,donc les gars ils ont fait du bricolage avec du schaterton
:paf .en fait je aurais plutot du mettre le poste dans le forum anecdote .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
Sauter à :