|
Fred2k78 28
| |
PL 2320 Membre averti
| Posté : 29-02-2012 17:17
Bonjour. C'est possible. Moi je couperai le courant, changerai la sonde, remettrai le courrant et attendre que la machine se réesignalise d'elle mème. Non?Sinon j'appelle la station technique si il y en a une, et par tel recalibre cette sonde. Faire eventuellement un essai de coupure, dans la mesure des possibilités, sans changement de sonde, afin de voir comment reagit le groupe.
Pat |  Profil
|
|
Fred2k78 28
| |
PL 2320 Membre averti
| Posté : 29-02-2012 18:00
Bonsoir. Dans ce cas, pas d'autres solutions que de passer le service technique, c'est cela le monopole des constructeurs. Mais bon, il faut se dire qu'ils doivent bien effectuer le travail,te donnant ainsi une garantie pièces et main d'oeuvre.
Pat |  Profil
|
|
ryton 25
| Posté : 29-02-2012 20:05
A part une mise en service express comme garantie le reste j'en doute... remplace la sonde par un modèle similaire, bizarre l'histoire du modbus, jamais vu, c'est plutôt une 4-20mA ou autre. De toute manière l'essai te coûteras seulement le prix de la sonde. GOOD LUCK |  Profil
|
|
kulilin 136
| Posté : 29-02-2012 20:08
salut,
petite question: quelle est le modele de regulation ?
est ce le ch530
si oui j'ai la soluce
à plus |  Profil
|
|
vercorcris 684 Membre averti
| Posté : 29-02-2012 20:23
salut change la sonde est tu vera après
ton régulateur ces quoi?
trane assemble il mais leur marque mes ces une autre
souvent ces régulateur carel
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa) |  Profil E-mail
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 29-02-2012 21:45
Si c'est une sonde 2 fils ils te prennent vraiment pour une grosse chevre!
Et meme si c'est une 3 fils tu dois pouvoir la remplacer sans leur intervention, au pire un coup de telephone à la hot line et tu auras de l'aide.
Comme le dis PL tu coupe tous ( mise hors tension), tu verifies bien la coupure de l'automate , quitte à attendre 10 minutes sur plac le temps que les condos se decharge, puis ni vu ni connu tu lui enquille une nouvelle sonde!
Tiens nous au courant ce serais interressant de connaitre la fin.
|  Profil
|
|
Utilisateur Supprimé 208
| Posté : 29-02-2012 22:49
Bonsoir,
pour leur faire un bon coup de pub j ai remplacé l autre jour un "automate" qui avait flashé sur une cassette de clim réversible trane (donc en gros juste un régulateur qui gère la vitesse de ventil et la commande de la vanne 3 voies en fonction de la température) eh bien réponse du fabricant necessité d intervention d un tech trane pour paramétrer et "mettre en route" le régulateur neuf ... Youpi hourrah va facturer ça au client derrière après !!! :paf :paf :paf :paf
C est " la grande escroquerie du rock n roll" ... |  Profil
|
|
christ59 1729 Administrateur
| Posté : 29-02-2012 23:13
salut
mo_i, c'est pour ça que j'installe ou ne vend pas de trane, pas de carrier, pas de lennox .
je prefere mettre en avant une installation avec que du matos dispo chez les fournisseurs traditionnel .
Apres c'est sur c'est moins chere, mais quand tu presente le prix des pieces detacher et l'intervention de trane, sur 5 ans d'exploitation, le client va vite comparer .
A+ Christ59
rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme. |  Profil www
|
|
Fred2k78 28
| |
chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 01-03-2012 04:59
Le logiciel techview est diffusé par TRANE et sans doute dispo sur leur site ou par demande chez eux.
la connexion a l'automate se fait par port série ( situé sous l'ecran tactile ).
Je l'ai utilisé pendant deux ans sans problème, il te permet de voir la plupart de tes variables mais ne permet pas de faire de modif programme.
les techs de TRANE on une autre version plus complète dont j'ai oublié le nom.
Bon courage. |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 01-03-2012 07:02
salut et bonne journee a ts
c est tt de meme pas un corp qui va subire une greffe et dont on apprehende le rejet de la greffe ,je n ai jamais entendu parler de cela
chouchen as tu plus d info a nous fournire a ce sujet??
c est quoi comme type de sonde??
si tu as une boite a decade met la a la place de ta sonde histoire de voire puis regle la a des T° differente histoire de voire que l info passe bien.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 01-03-2012 18:55
Bonsoir à tous
J'ai été un peu étonné en lisant le post de Fred et j'ai téléphoné à un technicien de Trane qui vient de mettre en service un CXAM 110 que nous venons d'installer.
Alors sa réponse qui ressemble en tout point à celle de chouchen: il faut télécharger le logiciel techview sur le site de trane, raccorder un cable série sous l'écran tactile et reparamétrer la pièce changée.....
Comme ça, ça a l'air simple j'espère que sur la machine il en sera de même
Fred tu peux donc commander la pièce défectueuse et la changer par toi même sans être obligé de faire venir une station technique trane.
Tiens nous au courant, ça m’intéresse
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| |
greg82 50
| Posté : 01-03-2012 20:43
bonsoir a tous
tout est dis, un petit plus j'ai la notice en francais du CH5230 si cela interesse quelqu'un?
greg82 |  Profil
|
|
Fred2k78 28
| Posté : 01-03-2012 21:45
Salut a tous !
Cela me rassure que vous alliez dans mon sens.
j'ai redemandé un detail du devis sans la mo hier j'attends la reponse, j'ai dl techview apres il faut que je trouve un cable pour faire la connection.
Puis façon sa sera pour mon collègue cette connerie moi je pars au maroc samedi youpi vacances ! |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| |
Icewolf 1
| Posté : 01-03-2012 22:32
bonsoir à tous,je déconseille toute utilisation de convertisseur de signal USB/RS232,pour la connnexion sur CH530 risque de plantage,lors du chargement de nouvelle config dans le MP,pour le remplacement d'une sonde ou de m'importe quelle LIDD il faut pendant l'identification passé un aimant au niveau de la sonde remplacé (repéré par une pastille de couleur verte)pour que le logigiel la trouve puis valider la nouvelle sonde. Pour ma par j'utilise PC Toshiba TECRA car c'est modéle dipose d'un port série.J'installe du TRANE depuis 1990 surtout des groupes à vis je fais intervenir TRANE juste pour les mise en service.
Bonsoir à tous
|  Profil E-mail
|
|
kulilin 136
| Posté : 01-03-2012 22:52
comme quoi tout le monde balance sur les fabriquant comme trane ou autre et au final lorsque tu prend la peine de chercher un minimum d'info ou de poser des question lors de la mise en service(et des fois simplement de lire le mode d'emploi fourni !!!) tu t'en sors tres bien avec ces marque :paf
j'ai eu des souci avec ce genre de machine sur mes premier depannage (voir un post laissé pour un groupe rthd) et effectivement le sav te prend vraiment pour un con, depuis je me suis mis à la page et maintenant j'ai carrément les doc usine en VO, les vue eclatée avec chaque reference, les guide de mise en service et depannage pour leur regulation et les equipements ect...
non franchement avec ce genre de machine meme si les constructeurs veulent te brider au niveau info (mais après tous, former vous tous vos client à la conduite et à l'entretien de leur materiel, j'en doute quand tu peux vendre de la MO et de la piece... ben tu l'fait )
et comme le dis Icewolf moi aussi je deconseille l'utilisation d'un convertisseur et autre chose, le programme a tendance à planter avec les process AMD juste pour info
salut |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 02-03-2012 11:26
Bonjour. Le temps de trouver le materiel, telecharger le logiciel, savoir s'en servir qui n'est pas forçement evident, ne pas se planté à l'utilisation. A la fin cela ne va t'il pas couter plus cher que l'intervention de trane? Et comme je le disais auparavant, se doivent d'un travail bien fait et quand mème une garantie du materiel. Est-ce vraiment utile pour seulement une intervention ponctuelle? Qui differement de kulilin, l'utilise tous les jours. C'etait juste une petite reflèxion.
Pat |  Profil
|
|