Bonsoir,
Quelqu'un a t'il déjà eu ce soucis , sur un mono split Atlantic AOYR12LCC j'ai la bobine du détendeur qui me fait péter le 30mA, alors oui il suffit de la remplacer, mais je voulais savoir si quelqu'un avait déjà eu le cas sur d'autres machines.



S.G.

  Profil  E-mail  www  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 23-02-2012 08:01

Bonjour,

Oui j'ai déjà ce probléme sur un multi Mitsubishi Electric. Aprés changement de la bobine plus aucun probléme.

  Profil  www  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 23-02-2012 13:06

jamais vu ce probleme pourtant on a un gros parc fujitsu et général en entretien

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
ylg
3  


ylg
  Posté : 23-02-2012 17:01

Bonjour,

classique au bout d'environ 4 ans : sur les multis splits ,quant y a une qui largue , l'autre ou les autres suivent dans l'année , moi je les remplace toutes systématiquement !
Pour infos pana ,airwell,mitzu , daikin .... meme pb !

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 23-02-2012 18:15

bonsoir,

@ ylg:
bonjour,
il est de tradition sur ce site de faire son premier post dans le forum "présentation membre" afin de se faire connaître par les autres membres.
rien de bien personnel n'est demandé...

métier, spécialité , région,c'est très bien; et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
merci
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
à+.

  Profil  
seb40110
99  
  

seb40110
  Posté : 23-02-2012 19:50

Ok merci, j'ai été assez surpris quand je suis tombé sur cette panne, mais je suis rassuré car je ne suis pas le seul sur terre ! lol