Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » probleme gainable
2 pages [ 1 | 2 ]
Auteurprobleme gainable
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 17-01-2012 17:04

Bonjour à tous j aimerai savoir si quelqu'un pourrai m'aider sur un dépannage sur un gainable daikin j'ai les bouches de soufflage qui condense et je ne sais pas quoi faire merci pour vos reponses

  Profil  
laurentcannes
5  


laurentcannes
  Posté : 17-01-2012 17:25

presentation, puis apres details sur l'install !

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 17-01-2012 19:21

Slt boubafly,
Calorifuge tt simplement...ds quel type de local est situé ton gainable

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 17-01-2012 21:32

Salut doug merci de me repondre voici quelques precisions:c est un gainable daikin fbq50 de deux ans il climatise 3 chambres ses parametres de fonctionnement sont ok le sav daikin n ont pas su me donner une solution c est mes grilles de soufflages qui condensent je ne sais pas quoi faire :paf j ai un bon deltat je pensai a mettre des grilles en plastique ou faire un apport d air neuf?

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 17-01-2012 21:32

Salut doug merci de me repondre voici quelques precisions:c est un gainable daikin fbq50 de deux ans il climatise 3 chambres ses parametres de fonctionnement sont ok le sav daikin n ont pas su me donner une solution c est mes grilles de soufflages qui condensent je ne sais pas quoi faire :paf j ai un bon deltat je pensai a mettre des grilles en plastique ou faire un apport d air neuf?

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 17-01-2012 22:39

Ton gainable est à détente direct ou à eau en ce moment tu es en chauffage comment t'explique que tu condense

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 17-01-2012 22:49

Il est a detente directe et ne sert que l ete pour la clim la en ce moment il est arrete j essai de me renseigner pour trouver une solution car l ete arrive vite

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 17-01-2012 23:22

bonsoir a tous

qu'elle est la temperature de ta pièce, ta temperature de soufflage, et ton taux d'humidité

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 18-01-2012 07:04

Ma temperature de soufflage 8degres et 20 dans la piece

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 18-01-2012 07:27

Il faut souffler longtemps pour avoir de la condensation avec de l'air à 8°C!

Ton gainable est il bien dimmensionné?

Essaye d'augmenter le débit d'air, qui aura pour effet d'augmenter la température de soufflage et la puissance du gainable
Cela permettra au gainable de réguler plus souvent et donc de peut etre résoudre ce probleme


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 18-01-2012 10:59

Il climatise le 1er etage donnant sur une cage escalier j ai l impression que le froid descend!!!du coup il sert pour toute la maison peut tu m expliquer pourquoi tu pense au dimensionnement? Sa peut venir de la? :paf

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 18-01-2012 12:31

Tes pressions de fonctionnement sont elles bonnes

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 18-01-2012 12:53

Test de fonctionnement avec sav daikin ok

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 18-01-2012 13:34

salut

tes lignes frigo sont bien isolé?
malgrés que comme dis plus haut, avec de l'air à 8°c!

tiens nous au courant, je serai curieux d'en connaitre la raison...

bon courage, A+

AGFroid

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 18-01-2012 13:36

je pense à un truc: l'écoulement des condensats se fait il bien? ne serait ce pas bouché?

A+

AGFroid

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 18-01-2012 16:35

Ecoulement des condensats impec!!!!' :paf

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 18-01-2012 16:39

Evacuation impec!!!!!!!!!! :paf

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 18-01-2012 19:30

est ce que la vitesse de ventilation n'est pas trop faible ( petite vitesse)

souvent a cause du bruit on met petite vitesse.

Mais quand meme 8°c et de la condensation sur la grille c'est la premiere fois que j'entend parler de ça.





  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 18-01-2012 19:51

Bonsoir. Faire du froid dans des chambres par cette saison. C'est peut ètre compréhensible? Il fait chaud dans la maison et on fournie du froid sur des grilles ou il doit faire 7 ou 8°c (voir moins)en sortie de celles-ci alu ou autre. Le choc thermique est important.

Pat

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 18-01-2012 19:52

Vitesse de ventilation a fond!!!! Je rectifie temp de soufflage entre 5 et 8 degres merci pour votre aide merci encore

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 18-01-2012 21:04

Bonsoir BOUBAFLY,

Quand je te demande si ton gainable est bien dimmensionné, c'est parce que je pense à un appareil sous dimensionné qui n'arrive pas à réguler...;
Du coup il donne tout ce qu'il peut sans arret, donc il envoie de l'air froid tout le temps ce qui occasuionne de la condensation sur tous les endroits mals isolés.

Peut etre que l'air froid ne reste pas dans les pièces climatisées et ainsi, ton gainable climatise indirectement plusieures pièces

Mais ta sortie d'air à +5/+8°C est trop basse. Y a un loup queque part!!!



Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 18-01-2012 21:51

Salut booster c est ce que j essaie de trouver! Je vais refaire un releve de parametres merci beaucoup pour ton aide je vous tiens au courant

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 18-01-2012 21:55

Bonsoir pat en ce moment le gainable est a l arret mon client s en sert en froid que l ete j essai de comprendre avant que l ete arrive le temps passe vite

  Profil  
NOYASI
109  
   

NOYASI
  Posté : 18-01-2012 22:06

bonsoir
la vitesse de l air importante?
gaine sous dimensionnée et ou mal isolée?
plenum de soufflage mal installee ou mal isolee int et ext?
a suivre

un technicien qui n est pas formé aujourd hui sera reformé demain.

  Profil  E-mail  www  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 23-01-2012 20:20

Bonsoir a tous je suis retourne chez mon client et je me suis apercu qu il n y avait pas d entree d air neuf sur les fenetres!!!!peut etre qu en faisant des entrees d air neuf j eliminerai mon probleme de condensation? il y a quand une vmc Qu en pensez vous un grand merci pour votre aide!

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 24-01-2012 07:25

C'est pas la source de ton probleme a mon avis

Y a certainement autre chose


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 24-01-2012 10:01

Bonjour,

tu parles d'entrée d'air neuf, mais question toute bête, y-a-t-il une grille de reprise ? Car si ne n'est pas le cas cela semble normal que tes grilles de soufflage condense lorsqu'elles sont en mode froid en plein été. Car l'unité reprend l'air chaud des combles à plus de 35°C voire 40°C pour rejeter à 8°C donc là evidemment condensation.

  Profil  www  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 24-01-2012 18:00

Bonsoir. quelle type de gaine as tu en soufflage? Tole, fib-air, gaine isolées, perforées?

Pat

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 24-01-2012 18:17

@ AAC,
Si tu as l'air de reprise à 35-40°C et que ton gainable arrive à souffler à +8°C, c'est une vrai formule 1 cette clim


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 24-01-2012 18:21

Bonsoir a tous j ai un caisson de reprise a l interieur de la maison et j utilise des gaines isolees
soufflage 4*160 en gaine isolee
Reprise 2*200 en gaine isolee aussi

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 24-01-2012 18:23

Je ne reprend pas d air des combles

  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 24-01-2012 18:41

BOUBAFLY,

Si tu as une température de soufflage comme tu l'as dit à 8°C, moi je pense à un probl de débit d'air

Soit tes gaines sont trop longues donc trop de perte de charge soit il y a autre chose qui te bride le réseau

AS tu essayé de mettre le parametre de ventil en pression statique la plus forte pour faire un essai?


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 24-01-2012 18:50

Bonsoir. SVP reponds aux questions! Tu tourne un peu autour du pôt! Sinon nous ne pourront t'aider!

Pat

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 24-01-2012 18:56

Salut booster non je n ai pas touche a la pression du ventilo je vais essayer merci booster

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 24-01-2012 19:03

Salut pat je ne tourne pas autour du pot j essai de comprendre!!comme j ai des gaines isolees et un caisson de reprise

  Profil  
frigo71
345  
    
 Membre averti

frigo71
  Posté : 24-01-2012 22:22

Bonsoir ,

Boubafly , pourrais tu me dire quelle est ta BP , ta T° sortie echangeur froid ainsi que la T° à l'entrée dans le groupe .

Est un groupe avec une détente electronique , un capillaire ? La détente ce situe telle dans le groupe ou dans le caisson ?

Merci de tes réponses .

A+

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 25-01-2012 16:25

Bonjour. Le debit est peu ètre inssuffisant comme le souligne booster. Voir une installation inadaptée? La reprise est comment en vrac dans les comble ou reprsie en volume des pièces?

Pat

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 25-01-2012 22:04

Bonsoir frigo71 merci de me repondre c est un detendeur electronique sur groupe exterieur je vais refaire des releves de pression et de temperature des que je peux merci :paf

  Profil  
boubafly34
26  
 

boubafly34
  Posté : 25-01-2012 22:10

Bonsoir pl merci de t interresser a mon probleme la reprise est faite dans le couloir je climatise 3 chambre.

  Profil  
frigo71
345  
    
 Membre averti

frigo71
  Posté : 25-01-2012 22:22

Bonsoir ,

Boubafly , essaie de voir si ton détendeur se ferme bien lorsque tu es en régulation.

Il m'était arrivé une situation identique mais sur une cassette, la calamine accumulé sur le siège du pointeau du détendeur empêchait celui-ci de se fermer et la détente se produisait toujours un peu.

Autrement il est possible que ton détendeur sois faussé et tu régules mal ta surchauffe avec une production de froid trop élevé .

A+ et bon courage .

A chaque problèmes sa solution, si il ni y a pas de solutions, il ni y a donc pas de problèmes.

  Profil  