Bonjour.
J'ai une PAC Aermec AO 8,5 posée par France géothermie. Ceux-ci étant en liquidation, ils ne m'envoient personne sauf hors garantie (et donc payant en plus du contrat d'entretien).
Bref, depuis 3 ans tout allait bien.
Mais j'ai eu une erreur alarme FL qui indique le fluxostat.
J'appelle un frigoriste qui me dit que le vase d'expansion sous dimensionné (2litres) est mort.
Je le change par un VE de 18l accroché au circulateur de mon planché chauffant.
Du coup plus de problèmes de pression.
Au bout de 3 jours, rebelote! FL
Le frigoriste ne sait pas quoi me dire, alors il me propose de purger l'air des circuit.
je m'exécute, je purge au niveau des collecteur et de la machine mais rien...
Du coup, je ne sais plus quoi faire, je me lève 3 fois par nuit pour désamorcer l'alarme et elle se met en marche aléatoirement. certaines fois elle tourne pendant plusieurs heures, certaines fois pendant quelques secondes!
J'avais eu un soucis de sonde extérieur (elle indiquait 76°), le frigoriste ne trouvant pas chez qui la commander, je l'ai squizée, elle ne sert normalement qu'à faire des économies.
D'où cela peut-il bien venir?
Pas assez de gaz? : elle monte bien en température
Encore de l'air? : purgée plusieurs fois mais pas d'air.
La sonde?: je (on) n'y crois pas...
Merci de votre aide, j'ai froiddddd!

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 29-12-2011 14:33

Salut
A tu un filtre sur ton réseau hydraulique, si oui nettoie le et remet en service.

A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
airotek
12  
 

airotek
  Posté : 29-12-2011 15:30

bonjour
en effet le filtre hydraulique doit etre propre c'est important, aprés ils nous faut des éléments :
1 la difference de température entrée et sortie d'eau coté chauffage (delta T doit etre de 5K environ)
2 le vase expanssion est'il bien gonflé a 1,5bars coté air a mesurer sans pression de coté hydraulique
3 le circulateur est'il bon pas encrassé, etat du circuit hydraulique
en fait il y a beaucoup de chose a voir coté hydraulique avant de diagnostiquer une panne frigorifique
demander a un bon plombier ou a un meilleur frigoriste

  Profil  
foufoufou666
33  
  

foufoufou666
  Posté : 29-12-2011 16:02

Merci pour vos réponse, je vais voir tout ça et je reviens vers vous...
Euh... Le filtre? Je ne suis pas sûr de savoir si je l'ai bien trouvé, j'envoie une photo d'abord.
Et si c'est bien ça, si je le dévisse, ça ne va pas fuire? Sachant que je n'ai pas de vanne avant le "filtre"?
Merci encore
PS: cliquez sur cette adresse pour le voir en plus gros

http://img716.imageshack.us/img716/7825/machine3rouge.jpg




Uploaded with ImageShack.us

Message édité par : fou666 / 29-12-2011 16:04



Message édité par : fou666 / 29-12-2011 16:05




PS n°2: J'ai vérifié la température: 30°c en arrivée et 24°c en sortie. Les 5°c dont tu parlais ont l'air respectés.
Les 1,5bars du vase je n'en sais rien car j'ai mis un vase intérieur de 18l qui peut monter à 4 bars... J'ai mis mon circuit à 2,4bars (l'installateur me conseillait 2,3bars)
Concernant le circuit hydraulique, à part le purgeur, je ne saurai comment vérifier son état. :paf

Message édité par : fou666 / 29-12-2011 16:15


  Profil  
airotek
12  
 

airotek
  Posté : 29-12-2011 16:21

oui c'est bien l'encardre en rouge sur ta photo si il n'as jamais été démonté tu as peut être ta panne, et si tu n'as pas de vanne avant et aprés le filtre il est evidant que l'eau va sortir
ATTENTION
1 aux parties electriques conseil coupe le courant
2 que le circuit ne soit pas glycoolé (antigel ) sinon il faut en remettre (on ne connait pas ton circuit ni son cheminement)
3 essaye de voir si pas une purge (si pas de vannes isolement filtre) plus facile pour ecoulement de l'eau du circuit
4 si pas pas de vannes isolement filtre fortement conseiller de les faire ajouter quite a déplacer ce filtre mais toujours sur l'entrée de l'echangeur ( ce filtre sert a proteger l'echangeur a plaque)
bon courage et bonne fete tiens au courant propreté du filtre

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 29-12-2011 16:27

oui ce que tu as entourer en rouge c'est bien le filtre.

Coupe l'alim de ton install, vois sii t'a pas de vannes sur les nourices au depart ou pour chaque reseau auquel cas tu ferme tous .

Tu casse la pression en point bas le plus accessible puis tu ouvre ton filtre une fois la pression cassée .
tu auras forcement un peu d'eau a couler mais pas des litres non plus!


Tu mets un torchon ou tu bourre de sopalin pour absorber un peu mais pas de danger.



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 29-12-2011 16:29

Dons pour moi le souci n'est pas le vase car remplacé et pas mieux, donc déjà le diag de ton frigotier n'est pas exact.

Une fois nettoyé le filtre tu remet la pression d'eau et tu purge sur un radiateur si tu en as.



  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 29-12-2011 16:35

Bonjour,

Citation : mars ... Dons pour moi le souci n'est pas le vase car remplacé et pas mieux, donc déjà le diag de ton frigotier n'est pas exact...


j'suis pas spécialiste de ce genre de bestiole, mais notre confrère a ( peut-être ) tout simplement remplacé ce vase d'expansion .... sans contrôler la pression de la vessie à l'intérieur!! :paf

@+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 29-12-2011 16:39

je me bat contre ça mais mettez des vannes d'isolement ne serait ce que pour le bloc echangeur pompe.

Oui une autre place pour le filtre serait mieux avec des vannes d'isolment!




  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 29-12-2011 16:43

probleme de debit il y a souvent un debimetre a palette ou a turbine ça arrive que ça se fragilise avec le temps ( palette deformée ,contact hs qui bug de temps en temps)

Après tous ça tiens nous au courant.

Merci.



  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 29-12-2011 16:47

Bah ecoute pour le vase d'expansion ça me semblait evident que l'installation soit bien faite?

Quoique c'est vrai c'est a verifier!

Est ce que tu as vu ton frigoriste utiliser une pompe a main pour gonfler ton vase d'expansion?





  Profil  
airotek
12  
 

airotek
  Posté : 29-12-2011 17:00

Petit precision si pas de vannes d'isolement entre ton filtre et le vase expanssion si tu sort tes 18litres tyon vase est bon si tu sort un pipi de chatte alors il faut gonfler la membrane ce qui est souvent fait d'usine vase arrive sous pression

mais si ce filtre n'as jamais été nettoyer ta panne est la a 80%

  Profil  
foufoufou666
33  
  

foufoufou666
  Posté : 29-12-2011 17:41

Me revoilà!
J'ai donc démonté le filtre (bien serré).
Un bon demi-litre d'eau glycolée a coulé, je tenais avec un chiffon... Mais pas de dégâts.
J'ai récupéré le filtre (petit cylindre en alvéolé) qui était (un peu) encrassé.
Je l'ai bien nettoyé puis remonté.
Remis en route depuis dix minutes et purgé tous les planchers.
Pour l'instant pas d'alerte FL.
La pression (je suppose dû à l'eau qui s'est échappée) est passée de 2,4 à 2,2bars mais ça suffit largement.
Sinon, concernant la teneur en litres de mon installation, ça va de 60l selon le frigoriste à 120l selon l'installateur que j'ai eu au téléphone il y a 2 ans.
La teneur en glycole est de environ 27%.
Concernant le vase qui est dans la machine, le jour où le frigoriste est venu, il a appuyé sur le téton (comme pour une roue de vélo) et presque aucun air n'est sorti.
C'est pour cela que son premier diagnostique était de rajouter un vase à l'intérieur de chez moi (branché en direct sur la nourrice principale de mon plancher chauffant).
Par curiosité, j'avais regardé la pression contenue dans le vase de 2l, elle était quasi nulle (0,1bar). Je m'étais amusé à le mettre à 1,5bars mais le jour suivant, il était à nouveau à 0,3bars... D'où la membrane morte théoriquement.

Bref, pour l'instant tout roule, j'attends de voir cette nuit...
Quoi qu'il en soit, MERCI à tous!
Airotek , Mars , Dmarco et Luckycold !!
Super rapides et sympas!
MERCI MERCI MERCI

Je vous tiens au courant rapidement...
En espérant pouvoir mettre "résolu".


Message édité par : fou666 / 29-12-2011 17:42


  Profil  
airotek
12  
 

airotek
  Posté : 29-12-2011 18:05

allez t'est bon pour envoyer cafe
bonnes fetes

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 29-12-2011 18:09

on est grand seigneur donne des points a Glagla!



  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 30-12-2011 08:58

Salut les givrés,

Pour ceux que cela interresse voici un lien pour caculer les vases d'expension

www.cardonnel.fr/outils/newprimalliance/outilscalcul/vase.htm

Si le problème est bien ton filtre je te conseil de le redémonter dans quelque temps ainsi qu'un contrôle du taux de glycol.

A+

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
foufoufou666
33  
  

foufoufou666
  Posté : 31-12-2011 10:24

Bonjour,
Deux jours depuis le nettoyage du filtre et... Et bien rien!
Mes filles ne sont plus obligées de mettre 3 pulls en se levant!
La batterie tourne bien excepté un dégivrage un peu trop régulier (dû je pense à la sonde extérieure hors service). Mais en tous cas, plus d'alarme!
Je n'ose pas crier victoire trop tôt mais... VICTOIRE!
Bon, je mets le topic en "résolu" en espérant ne pas devoir le réouvrir dans quelques jours (sinon vous allez bien rire de moi! ).