Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème Samsung air pulsé pas assez chaud
Auteur Problème Samsung air pulsé pas assez chaud
Arkebuse
4  


Arkebuse
  Posté : 20-12-2011 13:35

Bonjour,
je possède une clim Samsung inverter et l'utilise en fonctionnement air chaud ; l'installation a fonctionné sans problème ces 2 derniers hivers ; actuellement, l'air qui sort du split n'est pas aussi chaud qu'auparavant et la consigne n'est pas atteinte; ext 8°C, intérieur 15°C, demandé 24°C: le maximum atteint est 18°C...
L'air en sortie du split est alors tiède et la température du local ne monte plus.
Pas d'erreur affichée, tout se passe normalement.
Les filtres du split sont propres.
Merci pour votre aide!
Cdlt
Stéphane


Message édité par : Aircofrigo / 20-12-2011 20:24


  Profil  
imecom
233  
   

imecom
  Posté : 20-12-2011 15:55

salut,
ca sent un manque de freon.
faire venir un frigoriste...
a+

  Profil  
Arkebuse
4  


Arkebuse
  Posté : 20-12-2011 17:32

Bonjour,

je le sentais un peu comme cela...
Une petite fuite sur un raccord pourrait expliquer cette perte de gaz.
Au bout de combien de temps est-on sensé remplacer ce gaz?
Comment savoir si c'est ce type de cause?
mesure de pression?!

Merci pour vos indications.

Cdlt
Stéphane

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 20-12-2011 17:51

Bonsoir

Comme d'hab avec les nouveaux du site une petite présentation s'impose pour que nous nous connaissions un peu plus

Le lien se trouve là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

Et comme d'hab le post est bloqué en attendant cette présentation

Pas gentil le modo........

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 20-12-2011 20:32

Bonjour,
bonsoir,
je le sentais un peu comme cela...
moi je sens rien; pas bcp d'odeur le FF
Une petite fuite sur un raccord pourrait expliquer cette perte de gaz.
oui, mais une recherche approfondie est nécessaire pour éliminer tout autre risque
Au bout de combien de temps est-on sensé remplacer ce gaz?
pas de changement à prévoir quand tout va bien; (par exemple)si fuite et gaz composé dans le système = remplacement de la totalité du fluide après réparation bien sûr
Comment savoir si c'est ce type de cause?
pression avec azote pour la recherche de fuite, T° etc..
mesure de pression?!
oui, mesure de pression, en tenant compte système inverter ou non? T° ambiante des échangeurs etc... le règles de l'art quoi
Merci pour vos indications.
c'est pas de chance une fuite visible après 2 ans; moi j'ai monté les miennes il y a 7 ans et pas de soucis
Cdlt
Stéphane
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : Aircofrigo / 20-12-2011 20:36


  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 21-12-2011 17:55

Bonsoir, effectivement comme les collègues, certainement un manque de fluide, et bien sur toute la proçedure afin de trouver cette fuite et une installation qui fonctionne correctement.

Pat

  Profil  
Sauter à :