Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » Groupe a eau glacée Daikin EWYQ210DAYN
AuteurGroupe a eau glacée Daikin EWYQ210DAYN
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 18-12-2011 21:22

Salut a tous
Suite a un depanage sur un chiller daikin ,je viens de recuperer l'entretien du site ou il y a 5 bestiole de ce style a la place du chauffagiste qui les avait mis en place
Je voudrais un renseignement que faite vous en entretien preventif en plus du nettoyage condenseur,evap ,verification des connexion electrique,detection de fuites,verification du niveau d'huile ,d'eau ,poucentage de glicool dans l'eau?
Pesez vous la charge de fluide pour verification?
Vous faites les vidanges d'huiles tous les combiens?
quelqu'un aurait il la doc elec et frigo de la machine

  Profil  

  


  Posté : 18-12-2011 22:48

Bonsoir
tu demande cher daikin et il t'envoye la doc

  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 18-12-2011 22:49

Salut,

J'ai les data book de Daikin, il me faut ton mail pour que je te les envoyer.

  Profil  E-mail  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 19-12-2011 21:30

Salut est il possible de m'envoyer les docs aussi ?

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 19-12-2011 21:42

Bonsoir

à simx4p4: le premier post doit se faire dans la partie présentation pour que nous sachions à qui nous parlons: particulier, professionnel, clim, indus, gms, froid com

et en plus jour de bonté,je te donne même le lien: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

Merci

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 19-12-2011 23:35

bonsoir à ous

fifi tu as oublié de faire la morale a giacomino.
y aurait il du favoritisme

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 20-12-2011 05:04

Il a fait une demande cher Daikin pour la présentation

  Profil  E-mail  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 20-12-2011 17:44

Citation : glagla 

bonsoir à ous

fifi tu as oublié de faire la morale a giacomino.
y aurait il du favoritisme

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas  


Bonsoir à tous

Ah bein je l'avais pas vu, donc à la demande générale:

à giacomino: le premier post doit se faire dans la partie présentation pour que nous sachions à qui nous parlons: particulier, professionnel, clim, indus, gms, froid com

et en plus jour de bonté,je te donne même le lien: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12

Merci

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
simx4p4
311  
    

simx4p4
  Posté : 21-12-2011 21:09

Salutà tous ,
je me suis présenté
Pourriez vous m'envoyer la doc daikin avec les codes défauts ??
Merci à vous

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 22-12-2011 16:35

Bonjour, marcel11, j'ai des docs, je te les envoies à ton adresse, si cela te convient. Bon noèl.

Pat

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 22-12-2011 16:47

Bonsoir, re, marcel11 dit moi si tu as bien deçu les docs, juste pour savoir. Pour simx4p4 si tu as une adresse mai, je t'envoie avec plaisir ce que j'ai, après les presentations faites, bienvenue parmis nous sur le site. Bon noèl.

Pat

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 22-12-2011 20:36

je te remercie pat c'est pas le bonnes regarde la photos de la becanne

20111217185339-1.jpg


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 22-12-2011 20:43

c'est un chiller pas une pac si tu accés a la doc daikin si tu peux me trouver le manuel d'entretien je te remercie d'avance j'ai appellé 2 fois daikin et il mon zappé


  Profil  
carlos
83  
  

carlos
  Posté : 22-12-2011 22:48

j'ai la doc mais en anglais.

le froid n,existe pas .alors quoi?
prise de tete....

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 22-12-2011 23:10

je prend quand même



  Profil  
spv49
905  
    
 Modérateur

spv49
  Posté : 22-12-2011 23:25

Bonsoir,

J'ai trouvé la doc en français, je te l'envois par mail dans la foulé.

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 23-12-2011 08:51

mon mail
marcel11d@msn.com
merci d'avance


  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 23-12-2011 14:30

Bonjour, marcel11, j'ai trouvé une doc technique pour EWYQ080-250DAYN, je l'ai envoyé à ton adresse ce matin, esperant te convenir. Bon noèl.

Pat

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 23-12-2011 20:16

pat je te remercie comme je te l'ai dits sur mon mail c'est exactement ce que je voulais,et elle est plus complete quecelle que daikin ma passer


  Profil  
Sauter à :