Bonjour à tous ,

Ou puis je trouver les différents deltas sur l'eau concernant les évaporateur et condenseur à eau ?(delta sur l'eau et delta total)

Merci d'avance pour vos réponse.

  Profil  E-mail  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 17-12-2011 09:13

Salut k

pour le condenseur 6k (entrée / sortie)
a+

  Profil  
lcalvet
36  
  

lcalvet
  Posté : 17-12-2011 09:18

Merci!

  Profil  E-mail  
lcalvet
36  
  

lcalvet
  Posté : 17-12-2011 09:22

Pierre,

il n'y a pas une histoire de condenseur a eau recyclée et a eau perdue?

ont ils les meme delta?

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 17-12-2011 09:34

salut icalvet,pierre et bonne journée a ts.
pour les condenseur a eau perdu,tu t en fou,tu regle ta vanne pressostatique pour avoir une T° de condensation de +/-
40°C.
les echangeures a eau sont le plus sauvant selectionés pour un delta de 5.
par exemple coté evap,j ai de l eau de puit qui est a 12°C en entrée si ma pac est a 100% en sortie j aurais 7°C.en delta T totale en prend 10K donc avec de l eau a 12°C,j aurais une bp de 2°C.
au niveau condenseur le delta entree sortie d eau depond des constructeurs.
y en a qui reste sur le principe de 5K (la majorité) et d autre qui passent sur du 10K .
donc si j ai de l eau a 20°C en entree,en sortie j aurais 25 ou 30 selon
la conception de mon condenseur.
pour le delta T totale tu applique un dif
de 10 a 15K.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
lcalvet
36  
  

lcalvet
  Posté : 17-12-2011 09:46

Merci pour ta réponse adelclimatisation.

On est d'accord ,pour obtenir ses deltas ,on doit passé la machine frigorifique a sa puissance maximale?

  Profil  E-mail  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 17-12-2011 09:49

oui .
et en été avec 50° exterieur
a+

  Profil  
lcalvet
36  
  

lcalvet
  Posté : 17-12-2011 09:51

merci a tous!!!!

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 17-12-2011 10:11

re
oui les delta sont pour un regime a 100%.
c est pour cela qu il faut tjr pousser a fond,si on veux faire un diagnostic
si non tes deltat et tes mesure de SC et
SR ne vaudrons rien dire.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 17-12-2011 10:19

re
pierre on parle bien d echangeur a eau,
donc on en a rien a faire de la T° exterieur .
qu il fasse 20 ou 55°C ext,ma pac s en fou puisque mon condenseur lui soit il est sur de l eau de ville (+/-14°)
soit sur un puit (+/- 12°).
apres si ma pac n as pas ete selectionner pour des T° ext aussi elevées
on arrivera pas a refroidire les locaux,
ca c est claire.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 17-12-2011 11:24


Salut adel

quant j'écris 50° exterieur c'est pour faire comprendre que c'est quant l'équipement frigo est le plus sollicité et marche au max de ses capacités.
il est évident qu'avec la T de l'eau cela n'a aucune relation
a+

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 17-12-2011 11:29

re
ok .je n avait pas compris la subtilité :paf .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
nico71
17  
 

nico71
  Posté : 17-12-2011 14:20

Bonjour,

Il y a une notion de "pincement" !
Ecart entre T°eau sortie et T° de changement d'état.
En théorie, il est de 5°c. Mais aussi suivant les fabricants (entre 2° et 8°)

Avec un condenseur à eau perdue, on doit seulement maintenir une HP convenable tout en évitant de gâcher trop d'eau...

Anecdote: J'ai vu une fois l'évac en PVC fondre à cause d'un mauvais réglage.

Bon gaz

  Profil  