  Posté : 15-12-2011 18:03

Bonjour,

Ca fait maintenant deux ans que je tourne en dépannage. Et je suis étonné de voir la pluparts des installes à détendeur à égalisation externe avec le piquage en amont du bulbe.

C'était comme ça les anciens ou est-ce que c'est seulement dans ma région?

  Profil  
gautron
238  
   

gautron
  Posté : 15-12-2011 18:11

salut nico,

piquage avant le bulbe, tout a fait normal.
a+

  Profil  
nico71
17  
 

nico71
  Posté : 15-12-2011 18:17


  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 15-12-2011 18:30

Bonsoir,

Le piquage avant le bulbe c'est pas normal, mais ce n'est pas grave temps que le détendeur ne merde pas.

C'est une question de plaçe souvent, car les évapes sont mal fait et si tu a le syphon tout de suite derriére ben y a plus beaucoup de choix.

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 15-12-2011 21:52

bonsoir à tous

pour ma part dans ma région ainsi que dans les régions voisine et dans les régions voisine de mes régions voisine , le bulbe du detendeur se place avant le piquage
je parle bien evidement dans le sens du fluide, donc de l'evapo vers le compresseur ou si tu préfère le bulbe se met entre ton évapo et l'egalistion externe
maintenant sur les boites de detendeur danfoss il y a un jolie dessin qui te l'explique

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite