le compresseur ne démarre pas test 220 V entre les bornes du contact régulateur

une petite photo ( cliquez dessus pour agrandir :


Hebergement gratuit d image et photo

condensation dans le coffret placé dans une enceinte réfrigérée + pas de contacteur pour absorber l'intensité du compresseur > arc électrique > régul HS

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 12-07-2008 17:50

salut mimifrigo,

toujours des chouettes photos

c'est courant de voir les boîtier électrique dans les chambres au lieu de dehors??
y en a des doués sûr
allez bon W-E et à dans 1 mois
départ vers la suède cette nuit , histoire de ne pas devoir supporter le réchauffement climatique dans le sud :paf :paf


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 12-07-2008 18:01

super depannage ça ,et un regulateur as changer . 1 y en as qui pense vraiment a rien ,en mettant le compresseur sur le relais du regulateur :paf :paf

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 12-07-2008 18:56

tu vas voir les belles suédoises ? veinard !

bonnes vacances à tous .

je surveille vos installations pendant votre absence

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 13-07-2008 15:57

Salut mimifrigo
éfectivement ça à bien fumé ,bien que les régulateurs actuels soit donnés pour des puissances de compresseur hyper élevées (certains affiche 20A)au dessus d'un CV le contacteur me parait indispensable ou mieu cde en pump down, l'éternel problème c'est les prix avec certains qui n'hésite pas à ce coucher comme des malades. Quand à poser le tableau de régul dans la cf le mec faut qu'il soit à 4 grammes savoir que de plus en plus la T° doit ètre visible de l'exterrieur ( peut -étre il ajoute un thermomètre)
Pour aircofrigo : bonne vacances

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 13-07-2008 22:41

bonjour

il s'agit d'un ensemble de chambres froides dans un laboratoire de préparation alimentaire et au dessus de chaque porte de chambre , il y a a le tableau correspondant alors évidemment il était difficile de les placer à l'extérieur de l'ensemble .Mais dans celle-ci le tableau peut-etre plus étanche que les autres et il y avait beaucoup de condensation ( à noter la présence d'un syphon de sol peut-etre générateur d'humidité ?

  Profil  

  


  Posté : 16-07-2008 01:49

Salut
Déjà si tu veut éviter la condensation dans les boites plexo fait 2 ou 3 trous sur le bas de la boite pour que l'eau puisse s'écouler
Aprés pas sur que si ta CF est négative que tu soit dans les plages de fonctionnement de ton régulateur et du DPN (à vérifier) car la température joue sur le calibre des contacts (ex: les calibre des DPN sont donnée pour une t° de 30 °c)

  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 16-07-2008 20:23

alimentation électrique par le haut, apparemment sans presse étoupe c'est à la limite du carton rouge !!! Enfin ça donne du boulot .........

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 16-07-2008 22:13

c'est une CF positive et l'arrivée des cables est dans une goulotte entièrement siliconnée ;
Dans ce cas , je pense que la condensation est due à un tableau trop étanche et avec le dégagement de chaleur du régul l'humidité est venue se condenser sur les parois du tableau .
Comme Notre ami BENLO , j'ai fait un petit trou dans le bas du tableau pour permettre 1/ l'écoulement de l'eau 2/ un équilibre des températures


  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 15-08-2008 03:25

Salut
pas étonnant la condensation si ta goulotte donne vers l'extérieure de la chambre(vers un local + chaud)

  Profil  E-mail  
amar
60  
  

amar
  Posté : 16-08-2008 21:31

en generale sur des compresseur en posotive les contacteut sont rare couzin

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 17-08-2008 14:15

boh!!
faut quand même voir les puissances??

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 17-08-2008 17:43

Bonjour,
Tu as bien raison Aircofrigo, un hermétique UH de 3 CV absorbe 20 A en marche normale !!!, sans contacteur je vois pas bien comment on peux faire pour pas tout exploser au démarrage
bon courage
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 20-08-2008 04:39

Salut AMAR désolé mais tu dois travailler sur de l'électroménager pour dire ça
@ + DISCUS
Hebergement gratuit d image et photo

  Profil  E-mail  
Sauter à :