Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » compresseur qui givre
Auteurcompresseur qui givre
lohez2
23  
 

lohez2
  Posté : 10-12-2011 17:02

bonjour un probleme sur une climatisation avec condenseur a eau ,fluide R407C j'ai relevé les temperatures en BP j'ai 5 degres enHP 45 degres (relevé a l'aide de mes mano)

hors je givre au niveau du compresseur et de l'aspiration la charge en fluide semble correct je n'ai pas de thermometre pour évaluer la surchauffe et sousrefroidissement

je sais avec si peu d'indice vous allez me dire mais je recherche pas la solution juste des piste a explorer

je vous remercies par avance



Frigoriste un jour frigoriste toujours

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 10-12-2011 17:22

bonjour,

es tu bien sûr que la BP est à +5°C ??
sais tu comment lire la T° du R407C sur ton mano?
pourquoi la charge en FF semble correcte?
donne un peu la pression que tu as en BP:
l'eau chauffe bien? T°?

quelle est la T° extérieure au moment de la mesure de la BP?
y a t il réellement une panne ou es tu simplement intrigué par la vision du givre?

marque et modèle de cette PAC?

merci.



  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 10-12-2011 17:42

Bonsoir, en suivant les recommandations de biloute, il est serait bien de nous donner le maximum d'informations afin de se rapprocher au mieux de ta demande: ref des machines par exemple. Soit dit en passant, le 407 est un gaz un peu particulier. Ayant préalablement réglé la vanne à eau pressostatique à 50°C et une SC de 12°C, à partir de là tu pourrais nous en dire plus.

Pat

  Profil  
lohez2
23  
 

lohez2
  Posté : 10-12-2011 17:44

oui la BP varie entre 2 et 5 degres je l'ai lu sur l'echelle gaz de mon mano BP par contre le tuyau sortie eau condenseur n'est pas tres chaud

dans le local a climatiser 26 degres le compresseur ce trouve aussi dans un local a temperature elevé 28 A 30 degres

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 10-12-2011 17:49

Salut les givrés ,
Sa manque d'éléments
Tu climatise avec quel type ou marque d'armoire ?
A tu vérifier l'état de ta batterie et filtre?
Ton ventilo est-il en mono ou tri?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
lohez2
23  
 

lohez2
  Posté : 10-12-2011 17:52

marque airwell
ventilo evapo en mono
l'évapo est un peu vetuste au niveau des ailettes

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 10-12-2011 17:55

Bonsoir, re, le delta T°C de ton evapo est de combien? si il y pas au moins 10°C voir plus de delta T°C soit t'es sous puissant soit un manque de gaz due à une fuite.

Pat

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 10-12-2011 17:56

A tu touché à la charge frigorifique?
A tu fait des travaux récent?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 10-12-2011 17:59

bonsoir,

je repose:
quelle est la T° extérieure au moment de la mesure de la BP?


pourquoi la charge en FF semble correcte?

ensuite en +, mesure de T° entrée sortie des échangeurs? le circulateur d'eau tourne?
pourquoi pas de thermomètre et de mesure de SR et SC :paf



  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 10-12-2011 18:02

Bonsoir,

Commencons par le début: comment peut tu avoir du givre sur sur ton aspi alors que ta BP lue au mano est d'environ 5°C
Y a til une KVP sur ce circuit?


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 10-12-2011 18:07

Je croit que notre ami a disparu

Il ne possséde pas de thermomètre non plus comment poura-t-il nous donner les températures.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 10-12-2011 18:12

Bonsoir, mince alors.

Pat

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 10-12-2011 18:29

Citation : booster 

Bonsoir,

Commencons par le début: comment peut tu avoir du givre sur sur ton aspi alors que ta BP lue au mano est d'environ 5°C
Y a til une KVP sur ce circuit?

 

c'est bien pour cela que je lui est demandé la BP mesurée et s'il est sûr d'être capable d'interpréter la BP avec r407c (glide)



  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-12-2011 18:30

bonne soiree a ts
comme dit biloute qu est ce qui fairais que mon cp givre??? je dirais meme plus
qui ce qui fairais que mon cp givre avec une bonne bp?
qlq un aurais t il jouer avec le detendeur,et la laisser trop ouvert?
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-12-2011 18:32

re
desolé c etais booster.c est l avatar qui m a eu . vous avez le meme.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
lohez2
23  
 

lohez2
  Posté : 10-12-2011 18:33

oui je dis bien que j'ai lu 5 degres et du givre se forme a l aspi et sur le compresseur

la temperature exterieur etais de 10 degres a peu pres

l'ensemble evapo compresseur condenseur son a l'interieur d un batiment
enfin l'eau circule bien sinon je declencherais en HP

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 10-12-2011 18:39

re bonsoir,

comme d'habitude; les réponses au compte goutte

je continue à demander la pression mano BP?
pourquoi la charge en FF semble correcte?
allez, on sait que c'est airwell quel type? de l'inverter ? du TOR? détente capillaire?

je te cite: ...l'eau circule bien sinon je declencherais en HP
pas nécessairement.
je rajouterais: NE PLUS partir en dépannage SANS thermomètre
merci



Message édité par : biloute / 10-12-2011 18:51


  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 10-12-2011 18:57

Pour mémoire les consoles à eau perdue chez aiwell sont à capilaire et compresseur piston. Ce sont des console qui sont résté basique.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-12-2011 19:11

re
biloute,pour les mano clim tu n a qu a regarder l echelle des T° et tu as la relation pression/T°,c est ce que notre collegue a fait
il me semble pas qu il precise que c est une console ou autre.
la bp est bonne la hp a mon gout merite un reglage plus pointu.
pour moi son evape est bleindé de liquide
celui ci fini tranquilement sa detente dans l aspi et le carter du cp.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 10-12-2011 19:40

Citation : adelclimatisation 

re
biloute,pour les mano clim tu n a qu a regarder l echelle des T° et tu as la relation pression/T°,c est ce que notre collegue a fait
pour moi son evape est bleindé de liquide
celui ci fini tranquilement sa detente dans l aspi et le carter du cp.
cordialement

 

bonsoir adel,
vu qu'il signale +5 (au début, car après il revient avec du +2 à +5) vu que le r407c a un glissement de 6k et vu ses questions passées sur ce FF; je me permet de ne pas conclure aussi vite que toi ce que notre collègue peut faire ou comprendre.
(+2de Pr d'évap)- (4 à 6k de glide) et un évapo blindé = du -2 liquide à l'entrée du compresseur.
une BP de +5 avec surchauffe n'autorise pas l'arrivée du givre au compresseur.
mystères mystères...telles sont les questions trop biens posées
à+


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-12-2011 20:02

re
je pense que tu te prend trop la tete avec le glissement,sur les mano clim
l echelle des T° prend en compte le glissement,donc lorsque tu lis 5C°,tu n a plus qu amesuré au bulbe pour avoire la SC.
une bp de 5 C° avec une bonne SC on est bien d accord qu elle ne permet pas de retoure de liquide vers le CP
mais dans mon premier poste,je demandais
a notre amis si qlq un n aurais pas jouer avec le detendeur et l aurais laisser trop ouvert .
je ne conclue pas hativement,je prend en compte le fait qu il dit que la charge est bonne,il donne une bp qui est pluto bonne et une hp qui l est aussi ( quoi que pour la hp),ensuite pour quel raison
l aspi et le cp givre,et je repete avec une bp qui est bonne,bein apart le detendeur qui reste trop ouvert y a rien d autre.ou eventuelement des vanne de reglage de pression bp ou by passe mais il n en parle pas???
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 10-12-2011 20:05


  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 10-12-2011 21:37

ARF, ça c'est bon
BILOUTE BOOSTER BOOSTER BILOUTE BILOUTE BOOSTER BILOUTE BOOSTER BILOUTE BOOSTER......
Excusez moi,
un petit moment de délire


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 11-12-2011 01:39

bonsoir à tous

Mets ta climà l'arrêt tu n'aura plus de givre.

Ok je sors!!!!!

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 11-12-2011 10:54

bonjour,

bon, si c'est du TOR avec capillaire; entrée compresseur prit en glace;
alors, il n'y a pas photo:

la T° d'évap doit être négative. et pas +2 à +5
avec éventuellement mais pas forcément une possibilité de retour liquide

comme biloute, je doute des résultats des mesures données
booster a + d'un point commun avec biloute; en + du logo c'est le doute des mesures de lohez

à+


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 11-12-2011 18:38

Bonsoir,

Et si la charge de R407c était dénaturée?

Fuite vapeur, ou charge en vapeur?

Doué en tout, Bon à rien!

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 11-12-2011 18:42

bonsoir,

super duss;

je suis là à parler du glide et j'en oublie la composition ouu décomposition du FF

bonne piste qui expliquerais l'incohérence entre les mesures de pression et l'apparition du givre avec du 407c.....vu qu'ici il ne s'agirait plus de 407C

à voir


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-12-2011 20:00

bonne soiree a ts
excellente piste duss dela ace que qlq un aurais mis du 410 la marge et maigre
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 11-12-2011 20:16

Bonsoir, l'ideal est de recuperer, peser,si manque ou non, tester le circuit à l'azote, et remettre la quantité de gaz avec la préconisation constructeur. Si aucun problème de ce coté, le problème est autre, tube plié, bouché, detendeur, et autres....

Pat

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 11-12-2011 20:23

bonsoir,
l'idéal??? simple; attendre que lohez daigne venir nous en dire plus

mais s'il tient ses promesses et habitudes; on peut oublier
il y a déjà plusieurs posts de sa part pour lesquels on a perdu son temps à répondre sans aucun retour; ni merci ni me..r..de .
merci lohez22 et à+



  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 11-12-2011 20:25

Bonsoir, merci biloute, j'en tiendrai compte. Et oui c'est vrai il y a toujours des profiteurs.

Pat

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 11-12-2011 21:37

bonsoir à tous

que diable un nouvel r2d2 :paf :paf

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-12-2011 22:41

salut a ts
alors je comprend mieux pourquoi il repondait pas et qu il ne participait pas a son propre poste,alors qu il etait bien conecté au forum.cela m avait surpris surtt lorsque je voyait qu il se deconectait puis revenait un bon moment,puis repartait pour rerevenir,et j allait lui envoyer un mp pour lui dire
de nous eclairé un peu plus,finalement j ai laissé tombé.
c est lui qui a besoin d aide,on vas pas lui courire derriere.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
frigoristedu59
47  
  

frigoristedu59
  Posté : 14-12-2011 12:53

c clair

  Profil  