Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » pb climatisation a detente direct
Auteurpb climatisation a detente direct

  


  Posté : 10-07-2008 22:56

bonjour ,
quel methode adopter pour savoir si la bp en correct sur unité a detente par CAPILLAIRE du fait que la hp varie en fonction de la temperature exterieur.et que le capillaire injecte plus ou moins de refrigerant .
Doit -on utiliser les meme delta que pour les clim inverter


  
Aircofrigo
6612  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 11-07-2008 19:22

bonsoir,
visiblement tu parles de clim donc:
ton delta entre la T° de l'ambiant et ta T° d'évap est entre 14 et 18 °C !

donc ta BP doit avoir une valeur >0°C
en principe les fabricants limite la descente en T° à une valeur égale à 8 °C pour être sûr de ne pas avoir l'évap qui prend en glace

voilà, à+
PS: as - tu un problème précis ??


aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Message édité par : aircofrigo / 11-07-2008 19:25


  Profil  
Sauter à :