je viens d 'installer 6 clim split de la marque fujitsu 3 Muraux, 2 cassettes et un plafonnier , les groupes diffèrent entre ceux des muraux et les autres. malencontreusement g inversé deux groupes ( inverter et DC inverter ) respectivement prévu pour cassette et mural, il y a eu bien sur une erreur de communication entre l 'unité intérieur et celle extérieur . attention je n' ai pas inversé les tuyauterie ni les interconnection. quand je m' en suis rendu compte je les inversé les groupe et la cassette a pu démarré mais pas le mural . quelqun pourrait t' il maiguiller car g fais un check de tout se qui pourrait malfonctionner .
pour info l 'unité intérieur se mets en défaut comme si je n 'a vais pas inverser le groupe ( sa na rien changer ) le ventilo ne tourne pas , mais carte électronique correct.
si besoin de plus dinfo me demander .....
|  Profil
|
|
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 07-12-2011 20:22
Salut taipouet,
Est tu passé par la case présentation? Si non ton post sera bloqué.
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
|
|
taipouet 19
| Posté : 07-12-2011 20:30
bien sur lucky
cela va faire 3 ANS MAINTENANt
coordialement .
|  Profil
|
|
agfroid 1863 Membre averti
| Posté : 07-12-2011 20:52
salut
as tu tenter de faire un reset en coupant le disjoncteur pendant quelques minutes puis tu redémarre. cela peut résoudre le souci.
sinon je pense qu'il faudra plus de précision pour t'aider, par exemple le code défaut!
A+
AGFroid |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 07-12-2011 21:02
Bonsoir, le plus simple est de remettre les choses dans l'ordre sinon les problèmes vont s'accumuler, risque de casse, si une platine ne s'adapte pas avec tel ou tel appareiel dans quelque marque que ce soit, ca ne marchera pas, il faut parfois reconnaitre ses erreurs, et prouve que tu es un bon technicien. Sinon crois mon experience tu t'engouffre dans une situation pas possible.
Pat |  Profil
|
|
Chaudlefroid 41
| Posté : 07-12-2011 21:03
Bonsoir,
En effet, il faudrait le code defaut...
As tu verifié ton bus? Par inadvertance tu n'aurais pas une des ui sur un mode different (chaud sur 1 ,froid sur un autre)?
Les leds de presence tension sur les ui sont elles ok?
Es tu en commande infra rouge ou une option filaire?
Lorsque tu as croisé les ue, tu aurais pu avoir le fusible en entré de ton inverter qui aurais claqué ou sur l'alim?
Cdt
Ça peut être chaud le froid!
La théhorie c'est quand rien ne marche et que tout le monde sait pourquoi, la pratique c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi!... Et là, j'ai réussi les 2, rien ne marche et personne ne sait pourquoi! |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 07-12-2011 21:13
salut et bonne soiree a ts
es tu sure de la compatibilité UE/UI sur celle qui ne fonctionne pas,c est une question a la con mais cas deja rencontré
lors d une mise en route,certaines UI ne coresspondait pas au model de L UE.
maintenant il est vrais qu il nous faut un peu plus de detailes pour pouvoire t aider.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
mars 4555 Membre averti
| Posté : 07-12-2011 21:17
Idem que pour PL il vaut mieux remettre les choses en ordre car ça risque d'etre le debut de :paf :paf
Par contre n'etant pas un specialiste avéré de la clim, adel ( entre autre sera de bon conseil).
|  Profil
|
|
oxtar 307 Membre averti
| Posté : 07-12-2011 21:20
salut
je rejoins adel, donne nous les ref des ue et ui en question, et code defauts.
les reference fujitsu( atlantic) viennent de changer, en fait une bonne partie de la gamme mono et multi à été changé, du coup j'ai beaucoup d'emmerde en ce moment sur des mise en service, ou le distributeur fait pas attention, et les gars pose s'en vérififié :paf
dans l'attente de ta réponse |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 07-12-2011 21:20
re
bein moi j ai compris qu il a inversse et remis les chause en ordre,ou je me trompe???
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
oxtar 307 Membre averti
| Posté : 07-12-2011 21:48
on a compris la meme choses adel,
d'ici à ce qu'il est pas fait une fausse manip et endommager une carte mais on en est pas la.
pour moi erreur de com° ou com° serie, ui et ue pas compatible, en partant du principe ou les cablage sont bon.. |  Profil
|
|
taipouet 19
| Posté : 08-12-2011 01:41
merci a tous pour vos réponse
en effet j' ai remis toute les choses en ordres l' ui et l' ue sont bien compatible
j' ai également vérifié la présence de tension sur borne 1 et 2 interconnection 230V ;fusible ok sur unité intérieur et mon display fonctionne ( témoin de fonctionnement ) pas de code défaut a signaler sur télécommande ; juste des clignotement des leds : économy clignote en continu suivi du power et de temps en temps la minuterie, télécommande infrarouge .sinon g deux autres unité du meme modele ki nont pas ce probleme au démarage (meme unité meme groupe) .je suis sur du split system
le fait davoir inversé le mural avec le groupe inverter de la cassette n 'a til pas endomagé ma carte électronique? a priori non mais g kan meme l 'impression que mon ue ne reçoit pas l' info! de plus seul le display fonctionne ! pas de démarage ventil sur l ui. je n 'arrive pas a acquité le défaut en reset . meme en coupant mon inter de prox .g meme essayé de remplacé l interconnection car le cable était déja existant .en vain !! :paf
plus d' info demain a mon retour du chantier comme le model de clim utilisé et un check sur carte électronik du groupe ext |  Profil
|
|
AAC 583 Membre averti
| Posté : 08-12-2011 08:22
Bonjour,
vérifie que ta carte de régul est bien alimentée, sinon verifie tes fusibles. Je pense que tu doit avoir comme sur d'autre marques une carte noise filter, vérifie les fusibles de celles-ci puis si tout ok vérifie la tension de celle-ci si probléme. Coupe le jus démonte et débranche cette carte et vérifie la resistance de tes varistances. Si résistances nulles cela vient de celles ci qui ont lachées suite à un court circuit. Il faudra si c'est le cas en remonter vérifie que les phases qui arrivent au compresseur soient équilibrées. |  Profil www
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 08-12-2011 09:47
salut taipouet et bonne jrnee a ts
puisque tes 2 autre UI qui sont sur le meme groupe que le murale,elles,elles fonctionne apres retablissement des inverssions,cela rassure deja sur la bonne santé de l ue.
d autre part ayant confirmé la bonne correspondance entre UI/UE,et que ton murale continu a reagire comme si y avait un probleme de com,je dirais que t a carte de com a pris un coup.puisque c est un multi l alim se fait via l UE et vue que Les UE une est UNE AC et que l autre est une DC,donc la tension et la forme de signale envoyé par l une et l autre ne sont pas les meme ce qui a surement provoqué l usure prematuré de la carte du murale,ce n est qu une suposition car je n ai pas la doc de ton instal question d etayer le raisonnement.
tient nous au jus pour la suite de ton dep.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 08-12-2011 18:26
Salut les givrés,
J'ai les codes défaut des fujitsu 2010 si sa intéresse.Comme je suis une burne en informatique je ne sait pas la mettre sur le site. Je vous l'envoie par Mail donné moi vos adresse MP
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
|
|
Lukycold 779 Membre averti
| Posté : 08-12-2011 19:37
Voila si quelqu'un peu aidé notre ami TAIPOUET
Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha ) |  Profil
|
|
taipouet 19
| Posté : 08-12-2011 22:06
merci a tous pour votre soutien .
j' ai finalement réussi a résoudre mon probleme , le code erreur est déterminé par le nombre de cligonnetement sur l 'ui.
economy en continu; power 7x et timer 2x; ce qui correspond a un défaut de sonde du compresseur en effet ; lorsque je me suis attardé dessus la valeur ohmique de la sonde était correct,les cables rentrer bien sur le connecteur mais ne parvenait pas a toucher les picots sur la carte electronique .
en effet g du les retirer de leur bornier pour verifier si le contact se faisait bien et le défaut s' est acquiter .... la panne était subtil mais maintenant j'y regarderais a 2x
merci beaucoup a vous pour votre contribution
lucky je veut bien voir ta doc sur les codes défaut |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 08-12-2011 22:51
salut taipouet et bonne soirée a ts
merci de nous avoir tenu au jus de la suite de ton depannage
mais il me semblait que tu parlait d un probleme de com du moins j avait compris que tu avait determiner que c etait cela :paf
rectifie moi si je me trampe,tu as 2 autre UI sur le meme groupe et elles ,elles fonctionnanient du moins c est ce que j ai compris si c est bien le cas,alors la je ne comprend pas comment on peut avoir un defaut sonde CP sur 1 UI et pas sur les autres
mais bon vu que des fois j ai tendance a lire en diagonale,alors j ai surement loupé qlq chose :paf
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
Chaudlefroid 41
| Posté : 08-12-2011 23:30
Bonsoir a tous,
Adel.. Il y a 2 ue... 1 avec k7 et une pour 2 murales... 1er post...
Cdt
Ça peut être chaud le froid!
La théhorie c'est quand rien ne marche et que tout le monde sait pourquoi, la pratique c'est quand tout marche et que personne ne sait pourquoi!... Et là, j'ai réussi les 2, rien ne marche et personne ne sait pourquoi! |  Profil
|
|
taipouet 19
| Posté : 10-12-2011 12:46
non adel ce n' était que du split system chaque groupe avait une unité intérieur mais comme tous les autres fonctionnait ;je me faisait du souci sur l' inversion des groupes; et comme seul le dysplay de l u_i fonctionnait(pas le ventilo rien)jen était venu a un problem de com! |  Profil
|
|
PL 2320 Membre averti
| Posté : 10-12-2011 18:09
les groupes diffèrent entre ceux des muraux et les autres. Bonsoir, excuse moi taipouet ton explication n'etait pas evidente; tu ne disais pas qu'il y avait une UI par UE. Mais merçi pour nous avoir tenue au courant dans le suivi de ton depannage.
Pat |  Profil
|
|