Auteurastuce vrv mitsu
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 02-12-2011 18:49

bonne soiree a ts
lorsque on est sur un vrv mitsu et que l on sais pas si c est la carte inverter qui merde ou le cp,il faudras couper le jus debrancher la broche CN6 schunte sur la photo. enlever les 3 phases
remetre le jus puis refaire de la demande
dés que le ventilo demarre mesurer si la tension est equillibré sur les trois phase ou pas si equilibrées c est le cp,si pas equilibré c est la carte.
dés que je serais sur vrv mitsu je vous fairais qlq photos sur les points a mesurer sur la carte commande et inverter.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

Message édité par : adelclimatisation / 02-12-2011 18:51

SAM_2127.JPG

SAM_2128.JPG


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 02-12-2011 19:42


bonsoir adel,

un vrai pros que tu deviens sur le site

merci pour cette astuce et surtout les photos
à+

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 03-12-2011 09:15

Bonjour, belles photos. Une astuce aussi pour savoir si c'est la carte inverter qui est hs ou le compresseur sur du daikin, couper le courant, debrancher sur la carte les fils allant au comp, mettre le multimètre sur alternatif, remettre le courant et mesure entre les trois phase la mesure doit etre equilibrée quelle qu'elle soit, par contre il est peut ètre necessaire d'effectuer cette operation plusieurs fois car le temps de mesure est très court. si les mesures sont equilibrés c'est le comp sinon c'est la carte. Information donnée par la plateforme daikin, et essayer cette semaine et c'etait le compresseur hs.

Pat

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 03-12-2011 09:32

salut pl,maitre airco et a ts
je crois que je vais me recycler soit en frigoriste reporter,soit en frigoriste journaliste d invistegation,mais bon y a du boulot
chez daikin il faut s y prendre a plusieur fois,parceque la carte inverter ne detectant pas d intensité absorbé par le cp,elle se met en defaut,l avantage de mitsu c est que en enlevant la broche
CN6 tu elimine le controle d intensité absorbé ainsi tu as le temps tranquillement de faire tes mesures.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 03-12-2011 11:01

Bonjour Adel,

c'est à peu prés le même systeme que sur les clim résidentielles de la même marque. En effet on coupe le jus, puis on debranche le compresseur on remet le jus et on mesure les phases si elles sont équilibrées cela vient du compresseur sinon de la carte.

Suivant l'accés de la carte cela est plus simple avec ton systeme.

Bonne journée.

  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 03-12-2011 11:21

re
oui AAC,le principe reste le meme,le seul
probleme c est que chez mitsu les carte inverter sont bien caché sous la carte de commande,donc vaut mieu enlevé les phases sur le cp.
cette manipe sera casi imposible sur les cp doté d un retour d info sur le retord
generalement cable bleu que l on peut facilement prendre pour un neutre.

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
DUX
6  


DUX
  Posté : 29-01-2012 23:13

personellement j'utilise un simulateur cp
sa marche avec toutes les puissances
et marques
je debranche le cp
je branche le simulateur,c'est tout
de plus fais maison.

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 29-01-2012 23:58

le premier poste doit etre la presentation


  Profil  
DUX
6  


DUX
  Posté : 30-01-2012 00:16

desole
bep frigoriste 1986
bac pro 1989
actuelement ao portugal (depuis 1999)

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 30-01-2012 02:23

Bonsoir DUX,

Citation : DUX 
personellement j'utilise un simulateur cp
sa marche avec toutes les puissances
et marques
je debranche le cp
je branche le simulateur,c'est tout
de plus fais maison.  


Nombre d'entre-nous ne sommes pas spécialistes en vrv.
Vous nous parlez d'un " boitier-maison " concernant ce test ...

Ne serait-il pas possible que vous puissiez nous mettre en ligne un schéma de ce boitier?
Cela pourrait certainement en interresser plus d'un....

@+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 30-01-2012 08:59

Bah quand tu sais pas et bien , tu sais pas!

Non franchement je vais me faire un classeur special adel et autres pointure de la clim.

Par contre si je peux me permettre une remarque , si le cp est fusillé n'y a t'il pas un risque que la carte ai chauffé ou avoir été mal menée?



  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 30-01-2012 18:09

Bonsoir,

quand tu parles de mitsu est ce mitsubishi electric ou mitsubishi heavy industrie

  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 30-01-2012 18:18

salut dux et bonne soiree a ts
sur mitsu elec,tu as beau avoir un controleur qu il soit maison ou pro,si tu ne suis pas la demarche stipuler plus haut,tu ne pouras rien testé.
pourquoi? le controleur d intensité te mettera ton vrv en caraffe avant meme que tu puisse faire la deuxieme mesure .
sur les cp dotés d un retoure d info il ne faut pas debranché le 4eme fils sous peine de croire que c est la carte qui est foutu.
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
DUX
6  


DUX
  Posté : 30-01-2012 23:35

bonsoir a tous
personnellement j'ai 2 simul.cp inverter.
un que j'ai copier .c'est um simul mhi.il fonctionne avec vrv (quelque probleme sur split )je l'ai tester plusieur foi (mhi,daikin,elect,hitachi,lg) il a toujour fonctioner sans probleme.(sans modif dip swich)
pour les splits j'utilise um moteur de vent.u.ext.defectueux.je l'ai demonter ,retirer pwb interne,e brancher directe les enroulement.
generalement sur les splits tu as :defaut basse int. ou haute int.avec le moteur tu trompe le logiciel.
ça fait a peu pret 5 ans que je l'utilise lorsque que j'ai um doute.je recomande

  Profil  