Bonjour,

j ai un defaut bp sur un rooftop lennox BHK 070 ND

défaut 117 et 127

pas de problème de pression
air neuf ferme
filtre propre

merci pour les différents conseils

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 30-11-2011 20:02

salut olivier et bonne soiree a ts
le defaut tu l as pendant le fonctionnement ou apret un arret puis redemarrage?
si pendant le fonctionnement verrifie ton detendeur et tes ventilo evap,
les detendeur sur cette marque en tendance a merder,l inconveniant c est que tu peut avoir de la chance et tu le vois de suite comme tu peut rester la journne avant de t appercevoire que ton detendeur pompe, des fois au point de couper en bp deja eu le cas,les ventilo c est idem d un coup il s arretent cela peut durée 2 a 3 minutes et puis ils reprennent.
si c est lors des demmarage,je dirais verrifi qu il ait bien des resistances de carter,voire rajoute s en car au demarrage avec une huile froide,celle ci a tendance a imultioner fortement et a partire en masse ce qui provoque un bouchon puis coupure en bp.voila ce qui me vient a l esprit. cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
olivierk
42  
  

olivierk
  Posté : 30-11-2011 20:15

bonjour adelclimatisation

le defaut arrive vers 13h 30 sur la cuisine sinon je ne sais le fonctionnement de la machine au moment du defaut
merci

  Profil  

  


  Posté : 30-11-2011 20:22

bsr c'est un defaut bp sur deux circuit?

  
olivierk
42  
  

olivierk
  Posté : 30-11-2011 20:37

oui les 2 circuits

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 30-11-2011 20:39

re
tu parle de cuisine,c est quoi un fastfood??? au quelle cas je dirais que l air neuf ne peut etre forcé a 0% car il est asservie au nombre de hotte et de plaque de cuissons qui sont utiliser dans le restau,du moins j avait ce cas sur qlq fast food ?
si le defaut arrive a 13H30 c est que cela coincide avec un evenement dans ta regulation a tu le moyen de le savoir???
donne nous un peu plus a se mettre sous les donts
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"

  Profil  
olivierk
42  
  

olivierk
  Posté : 30-11-2011 20:55

défaut existe avec air neuf a 50 pour cent et a 10 pour cent
sinon démarrage a zone a de 6h a 24h le reste en 24 h donc rien de spéciale a 13h 30

  Profil  
mickael
12  
 

mickael
  Posté : 30-11-2011 21:06

Bonjours

je voudrais savoir s'il serait possible d'avoir plus de renseignement.
(VEM sur la ligne liquide? Vérification de la sonde de batterie pour les dégivrage ou vérifier si ceux si sont assez long et assez fréquent si celui si est réversible,Manque de débit d'air sur la batterie,problème de détendeur?...
S'agit t'il de capteur de préssion ou de préssostat? Car s'il s'agit de capteur vérifier la carte...



Message édité par : mickael / 30-11-2011 21:18



Message édité par : mickael / 01-12-2011 20:22


  Profil  
element85
66  
  

element85
  Posté : 30-11-2011 21:10

Les batteries extérieur peuvent être encrassées. Problème lors du dégivrage. Manque de débit d'air au soufflage lors du dégivrage.