AuteurDefaut d'isolement
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 04-03-2007 22:14

jusque qu'elle valeur avec le meghometres vous considerez le defaut d isolement necessite le changement du materiel ?
Echelle de 1 à 10 sur le meghom !!!

  Profil  www  
isfcer
571  
    
 Membre averti

isfcer
  Posté : 21-03-2007 21:21

Bonjour,
voila ce que j'ai pu trouver a ce sujet, page 10,11,12 du document PDF
voila tu est informé maintenant ! @ +

http://www.chauvin-arnoux.com/Groupe/pdf_mag/cam52.pdf


Message édité par : Adrien / 21-03-2007 23:19


  Profil  

  


  Posté : 22-03-2007 22:18

Salut Adrien,

La valeur limite et de 5OO k Ohms pour des installations de 50 à 500 Volts (c'est ce que l'on utilise le plus) en dessous de cette valeur on considère le moteur (ou autres éléments résitifs) comme potentiellement dangereux pour les personnes.
Mais attention, si tu es à cette limite et que tu déside de ne pas changer le matériel défectueux, pense à le contôler régulièrement.

Aplus, Flocons.




  