  Posté : 12-11-2011 19:14

Pour les specialiste atlantic il aurait il quelqu'un qui a la methode pour lire les code defaut et les code erreur de la machine
La delecomande est bien en demande et L'UI par en ventile l'UE ne part pas
La machine sert uniquement en froid
La carte sur l'UE n'enclenche pas le contacteur magnetique sur la machine
Merçi d'avance

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 12-11-2011 19:29

salut marcel
question bete,as tu essayer de leurer la sonde exterieur?
regarde tes mails je t ai envoyé 4 doc en esperant que tu y trouvera
ton bonheur.pourrait tu me confirmé pour la doc,si tu l as bien recu?
tu regarde dans le premier mail 2em doc page 62 je crois que cela correspond a ton model
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 12-11-2011 19:47



Message édité par : adelclimatisation / 12-11-2011 20:09


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 12-11-2011 20:42

La sonde j'ai pas essayé quand je suis intervenue c'etait déja plus de 20 H c'est une clim dans un local serveur,et j'ai pu avoir accés qu'a l'UE et a la Telecomande ,l'UI est dans une autre salle est le gardien n'avait pas les clés
pour faire baissé la T° j'ai fait ouvrir les fenetre au nord est au sud pour faire du courrant d'air dépanage de bricolo je sais mais je suis passé de 35 a 18 dans la zonne de la clim HS


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 12-11-2011 20:48

re
ce serai pas ce qu on appel du free cooling
telecommande filaire ou infra rouge?
cordialement

Message édité par : adelclimatisation / 12-11-2011 20:49


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 12-11-2011 20:49

Salut adel c'est un gainable au R 22 detente electronique,non inverter,2 ventilo 3 vitesse avec regulation de pression de condensation géré par la carte de L'UE les docs c'est pas ça
Merci quand même


  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 12-11-2011 20:54

re
ah,desolé c est les seule que j ai.
si non inscrit toi sur leur site,moi ils me refuse l inscription car y a deja un de mes collegue qui s best inscrit,et il me demande de maprocher de lui :paf
cordialement

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 12-11-2011 21:00

je vais le faire dessite


  Profil  
davejodo
235  
   
 Membre averti

davejodo
  Posté : 12-11-2011 21:04

Salut,

Il m est arriver la même chose sur une clim carrier dernièrement, on as récupérer le contrat car chaque hiver,

la clim se met en sécurité, en fait la sonde exterieur capte la température extérieur trop basse et n enclenhe pas la clim, comme c'est un laboratoire,j ai pas pu ouvrir la fenetre comme toi.

J ai ralonger la sonde et je l'ai rentrer dans le couloir à coté du laboratoire climatiser.

Voilà, si j'ai pu t'aider.

a+++


Rien ne vaut le travail manuel!!!!

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 12-11-2011 21:29

La clim marcher depuis une 15 année et par conte a marseille il fesait aux alentours de 20°


  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 13-11-2011 20:18

Bonsoir, il faut mettre les manos, prendre la SC, surtout avec une machine qui commence à datée je pencherai donc pour un manque de gaz, ce qui est fort possible. Et alors ce n'est pas parce qu'une installation à 20 ans qu'elle fonctionnera encore 20 ans,"avant il y avait de l'eau chaude et maintenant plus rien". Et souvent à l'epoque il n'y avait pas de régulation de pression de condensention, et les hivers trop froid cassaient les compresseurs ce qui est moins d'actualité aujourd'hui.A suivre.

Pat

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 13-11-2011 20:25

Pat j'ai bien dis que le circuit frigo c'est ok quand j'enclenche le contacteur a la main sur le circuit frigo c'est ok ,pour la BP et la HP
C'est bien un probléme electrique la Carte electronique ne met pas en marche le CP et les ventilos
Comme je l'ai dis détente electronique,et varaiation de pression de condensation


  Profil  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 14-11-2011 22:28

Salut ,
je t'es trouvé le dossier technique si ca peut t'aider, par contre j'arrive pas à te le transmettre par mp, soit quelqu'un me donne la procedure soit je te laisse m'envoyé un mail, et je te transfere celui ci. raffin.salomon@gmail.com

  Profil  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 14-11-2011 22:28

Salut ,
je t'es trouvé le dossier technique si ca peut t'aider, par contre j'arrive pas à te le transmettre par mp, soit quelqu'un me donne la procedure soit je te laisse m'envoyé un mail, et je te transfere celui ci. raffin.salomon@gmail.com

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 15-11-2011 20:45

Je t'est ecrit et je t'ai mailer mon adresse


  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 15-11-2011 21:10

Bonsoir, marcel11, j'ai relue tes posts excuse moi, mais il n'est pas spècifié que les pression etait bonnes, etant donné que le comp ne demmarre pas, non? Par contre en marche forcée si le comp et le ventilo cond fonctionnent, il est fort probable qu'une sonde ou la carte de régulation soit HS. Mais je peux me tromper. J'avais les codes défauts mais il faut que je remette la main dessus(changement d'ordi)

Pat

  Profil  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 15-11-2011 22:18

Salut,

par rapport à ce que je t'est transmis, je ne trouve que ce dossier technique, même en cherchant sur les unités intérieures, ABY45RGA ET ABY45AGAje trouve rien de plus
appel le sav voir si eux on des dossiers secret...
je veux pas te donner de conseille en elec, tu à prouvé ta compétence en élec et un autoroute nous sépare, mais moi j'aurais mis mon ui en test et vérifié l'alim au contacteur, et valeur de sonde extérieure, pressosstat hp et bp...
sincèrement appel les sav ils restent tres compétant, tu gagnera du temps, surtout qu'on a jamais les schema electronique des cartes donc si c'est elle, c'est pas des plus évident à déceler, enfin pour moi, pour toi je pense que c'est de la luge
pour info la carte vaut 236 E HT, si ta un devis à faire.
a+

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 17-11-2011 21:00

Salut a tous,
Apres avoir eu la doc et les codes erreurs.
lecture Eoo6 erreur sonde batterie exterieur,controle de la sonde a T° ambiante OK,Controle de la sonde en chauffant ,ok et en refroiddisant ok;
Tension de + 5 V DC sur le connecteur de la sonde OK.
Remplacement de la sonde par une resistance de 8;2 K ohms (valeur de la sonde a + 20 ° (soudé sur le circuit imprimé et sonde debranché)reset clim et au redemarage et toujours code erreur E006 donc commande carte UE
je dirais la suite quand j'aurais recue la carte