Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » VRVIII et 3 tubes( REMQ12P8Y1B)
AuteurVRVIII et 3 tubes( REMQ12P8Y1B)
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2011 18:53

salut et bonne soirre a ts
je suis a la recherche de doc technique pour ce model VRV3 a recuperation d energie,je ne cherche pas specialement le manuel de service - toute fois si qlq un l a c est un plus- je cherche le schema fluidique de l ue et de la boite BS.merci a ts a+ cordialement

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 11-11-2011 18:56

J'ai une doc manuel de mise en service sur VRV III ca t'interesse?

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2011 19:01

salut luky et bonne soirée a ts
merci c est tres cool,est ce que cela corespond a mon model? car des manuel j en ai aussi,mais il me faudrais celui de mon model,surtt la partie schema fluidique.si tu as ca alors c est parfait pour moi.et merci encore.
cordialement

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 11-11-2011 19:07

Je viens de l'envoyer par mail.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2011 19:21

re
merci luky,le model que tu m as evoyer je l ai deja.je cherche le model REMQ12P8Y1B.si tu as ca ou qlq un du forum,merci a ts.a+ cordialement

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 11-11-2011 19:49

par hasard adel utilise tu les CD de MANUAL BANK ?

si personne te trouve ca je regarderais lundi au travail.

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2011 19:56

salut chouchen et bon soiree a ts
non chouchen je n ai pas de cd de chez daikin.c est le fameux cd ou tu as pratiquement ttes les doc????
cordialement

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 11-11-2011 20:53

Oui tout a fait , en fait tu as une sacré quantité de docs même si tu ne les a pas forcément toutes .

en revanche elles sont toutes en anglais.

a la maison je n'ai que la version 2005 du CD, du coup les VRV III n'y sont pas , je regarderais au bureau dès lundi.

bon week end

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 11-11-2011 21:10

Bonjour
Abdel C'est pas REYQ12P8Y1B ?
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

REYQ.jpg

REYQ2.jpg


  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2011 22:56

salut a ts
non xavier c est bien le REMQ12P8Y1B.
en fait jeudi j ai ete donner un coup de main a un collegue sur ce vrv,apres les reparations,et la mise en route,j ai constater que les v4v ne fonctionnent pas dans le meme ordre ( il y en a 2)
en mode simultanné ch/fr l une est en mode chaud l autre en mode froid,le fonctionnement est ok pour les ui qui sont on chaud ainsi que pour celle qui font du froid,cependant je trouve intrigant cette histoire de v4v inverssée,il faisait deja nuit et je n ai pu suivre le circuit frigo pour voir le fonctionnement,pour voir aussi si l echangeur exterieur est en double nappe ou pas...bref je cherche a comprendr un tel fonctionnement,qlq un a deja remarqué cela
cordialement

  Profil  
Lukycold
779  
    
 Membre averti

Lukycold
  Posté : 12-11-2011 12:07

Connait tu le site GALLANT air conditionnig? il y a plein de doc va voir.

Milles victoires sur mille ennemis ne valent pas une seule victoire sur soi-même. (Précepte de Bouddha )

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 12-11-2011 12:18

re
merci luky,mais je ne suis absolument pas anglophone
j y jeterais un coup d oeil
cordialement

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 12-11-2011 15:36

adel regarde ton msn je t'ai envoyé de la doc


  Profil  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 15-11-2011 22:44

SALUT
si quelqu'un peut m'envoyer ces doc ce serai sympa histoire d'étudier le fonctinnement, et au pire d'avoir des docs sous la main en cas de dépannage
merci

  Profil  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 15-11-2011 23:16

Bonjour,
15 reponses sur daikinpro pour REMQ12P8Y1B (le dernier manuel de service 2011 est en anglais) sinon le 2010 est en francais.

Mel.

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 16-11-2011 03:57

@ melnibone :

tu es sur , j'ai régardé également et il n'y a que les manuels de pose , aucun manuel de service .

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 16-11-2011 21:26

salut a ts
bon bein j ai pu voir un schema d un model resemblant,et en effet l ue est dotée
de deux echangeur,donc selon le mode de fonctionnement,on peut tres bien se trouver avec une v4v off et l autre en on
en gros une partie de l echangeur exterieur et utilisé comme evape tandis que l autre fonctionne en mode condenseur
je vous en dirais plus dés que je me retrouve sur vrv3-3tubes.
cordialement

  Profil  
Sauter à :