Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » VRV Mitsu code panne
AuteurVRV Mitsu code panne
Adrien
3678  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 10-11-2011 22:34

Salut,

Auriez vous les codes panne d'un VRV PUHY-P400 ?

Code: 051 13 02

Merci


  Profil  www  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 11-11-2011 00:29

Salut,
C'est envoyé à driou78


Le froid ça conserve, l'alcool aussi...

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 11-11-2011 08:08

Bonjour,

les codes 1302 correspondent à une pression excessive.

1 Cycle raccourci d’unité intérieure.
2 Filtre d’unité intérieure colmaté.
3 Réduction de circulation d’air dû à un
encrassement de ventilateur intérieur.
4 Encrassement d’échangeur thermique
intérieur.
5 Moteur de ventilateur intérieur bloqué.
6 Mauvais fonctionnement de moteur de
ventilateur intérieur.
7 Mauvais fonctionnement de la soupape
d’arrêt (pas totalement ouverte).
8 Tuyau colmaté ou cassé.
9 Moteur de ventilateur extérieur bloqué
10 Mauvais fonctionnement de moteur de
ventilateur extérieur.
11 Cycle raccourci d’unité extérieure.
12 Encrassement d’échangeur thermique
extérieur.
13 Réduction de circulation d’air due à
une mauvaise détection de température
extérieure par la thermistance
(température détectée inférieure à la
température réelle).
14 Déconnexion ou défaut de contact du
connecteur (63H) sur carte contrôleur
extérieure.
15 Déconnexion ou défaut de contact de
la connexion 63H.
16 Carte contrôleur extérieure défectueuse.
17 Mauvais fonctionnement du détendeur
linéaire.
18 Mauvais fonctionnement du circuit
d’entraînement du ventilateur.

  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2011 08:19

salut adrien et bonne jrnee a ts
ton vrv coupe en hp,dans quel mode est ton vrv,chaud,froid?
as tu tjr besoin de doc ou l ami hotz te l a envoyé?
cordialement

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2011 08:47

re
je t ai envoyer la doc par mail,et comme mon msn a tendance a merder,pourrai tu me confirmer ou infirmer la reception.
cordialement

  Profil  
Adrien
3678  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 11-11-2011 11:08

Salut, bien reçu vos doc. Merci.

D'apres mon client code defaut 051 1302
En mode chaud. Condenseur propre.
Coupure réguliere quasi journaliere.
Arret des telecommandes et remise en service pour que le VRV fonctionne a nouveau.

Voila les infos que j'ai. Je sais pas quand je pourais me deplacer, je vous tiens informé.


  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-11-2011 14:53

re
condenseur propre oui,mais j imagine que ton client parle,de l echangeur sur l ue,
en mode chaud,le soucis et sur tes ui,et dans ce cas il est tres rare de couper en hp parceque les ui sont encrassées.il doit y avoir une autre cause,verrifie si tes detendeure chaud sur les ui s ouvrent convenabelement ou pas,mais bon pour l instant on attendra les detailes que tu nous communiquera apres ton intervention,a+ cordialement

  Profil  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 15-11-2011 21:11

Attention, petite astuce !
En cas de défaut HP en mode froid, commencez par regarder si Amar n'a pas posé un bout de carton sur le condenseur... Les anciens comprendront , pour les nouveaux ne tenez pas compte de ce message pourri

Le froid ça conserve, l'alcool aussi...

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 15-11-2011 22:10

salut adrien et bonne soiree a ts
salut hotz
t en es ou avec ce vrv?
sur mitsu probleme recurant: defaut hp+defaut transducteurs hp et bp,du essentiellement au fait de la pente donner a ces 3 elements lord de l assemblage,donc dés qu il pleus ou qu il y a beaucoup d humidite cela ruissele tt le long des tube,donc le givre se forme
au tour des trois elements et fini par les alterer, d ou le fait d avoire des coupure en defaut hp inexplicable,ou transducteur bp ou hp qui se mettent a merder :paf :paf
cordialement

  Profil  
Adrien
3678  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 15-11-2011 22:23

Je n'ai pu me deplacer :paf
Un collégue à diagnostiqué et à changer la sonde HP et apparement plus de défauts depuis


  Profil  www  