Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » stoker le ff dans le groupe de condensation
Auteurstoker le ff dans le groupe de condensation
lohez2
23  
 

lohez2
  Posté : 29-10-2011 12:52

bonjour suite a un desamiantage dans des bureaux ou il y a plusieur clim je souhaiterais connaitre la methode pour stoker le maximum de fluide dans mes groupe de condensation équipée de vanne d isolement
merci

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 29-10-2011 12:59

salut

allumer en position froid
tu fermes la vanne départ (petit tube)
et dès qu'il n'y a plus de fluide dans les tubes tu fermes le retour de ton unité intérieure (gros tubes)
et voila
a+

  Profil  
lohez2
23  
 

lohez2
  Posté : 29-10-2011 13:09

il faut fermer d'abord l'aspiration puis le refoulement ou l'inverse :paf

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 29-10-2011 13:12

Bonjour lohez2,

Avant tout cela, ne pas oublier de poser les manos ... tels que lors de votre passage pour l'attestation d'aptitude, comme on a du vous l'apprendre.

Et vu que vos clims vont couper ( en bp ) avant d'arriver au vide total ... faire en sorte pour récuperer également ce qui reste dans vos installations, AVANT d'ouvrir vos circuits!

A moins que vous n'ayez une station de récuperation à disposition! Alors là, c'est encore plus fastoche...

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 29-10-2011 13:14

salut a ts
c est quoi comme clim?
fermer le depart liquide ensuite l aspi,mais il faut que tu donne un peu de details car selon les marque tu peu avoir
un bouton pompdown.cordialement