fifi 2225 Administrateur
| Posté : 24-10-2011 21:04
Citation : adelclimatisation
re
excellent,excellent
je sent que fifidelasorbe est pret a en decoudre avec les vrv,et a peter la geule
au moindre vrv qui moufte
j aimerais savoir si il existe un parametre sur la telecommande qui permet la lecture du detendeur de l ue en mode chaud,je suis persuadé qu il existe,mais daikin fait pareil qu avec le code 50,dont il commance a peine a en devoilé
l existance :paf
d autre question viendrons
cordialement
adel, j'ai des potes de l'atelier qui montent demain à lyon je leur laisse ta question et tu auras la réponse en début de semaine prochaine car là moi je sèche.
j'ai demandé au formateur si on pouvait connaitre la fréquence du compresseur inverter, il m'a répondu que non :paf :paf bien utile quand tu pousses toutes les UI à fond de ballon pour savoir si l'UE est à fond également
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| |
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 24-10-2011 22:32
re
ok fifi,tres sympa,mais je ponse connaitre deja la reponse :paf
pour ce qui est de la frequance de l inverter sur certain encien model tu peu
le savoire grace au led jaunes orange sur la carte de commande ue.
chouchen pour ta question la reponse et longue si tu as une adresse mail je t envoie un manuel de service daikin,et tu pouras avoire une idee assez complete sur ta question en particulier et sur d autre point en general,ensuite si y a un pôint qui reste incomprehensible,on le traitra ts ensemble sur le forum
a plus cordialement |  Profil
|
|
chouchen56 827 Membre averti
| |
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 25-10-2011 17:59
salut à tous
j'essaie de vous mettre les différents paramètres pris en compte pour la régul préventive ainsi que la façon de gérer chaque problème
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 09-11-2011 19:02
Bonsoir tout le monde
Adel j'ai eu ta réponse pour savoir si l'on peut connaitre la lecture du détendeur de l'ue en mode chaud. Eh bien comme tu le pressentais Mr Daikin a dit que ce n'étais pas possible
Désolé pour toi et pour nous aussi
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 09-11-2011 19:40
cordialementsalut fifi et bonne soiree a ts
merci pour ton aide
cela ne m etonne pas de leur part,je reste persuadé qu il existe un code qui permet de visualiser le % d ouverture du detendeur chaud sur l ue,mais que daikin FRANCE pour l instant,soit elle se le reserve,soit ils ne le savent pas,comme cela a ete le cas pour le code 50,ils n'en ont su l existance que tres tardivement,alors que des techniciens sur le terain le connaissait par daikin JAPON :paf. comme dirai l autre,je l aurais un jour...je l aurai
c est un paramettre qui peu nous facilité grandement la tache,en mode chaud si ce detendeur ne fonctionne pas convenabelement,il sera tres facile de se tromper de diagnostic,car symptome similaires a un monque de charge,et assez proche de ceux d un cp deffectueux :paf
c est l une des raisons pour les quelles je prefer mitsu |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| |
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 02-12-2011 17:43
Salut adel
c'est bien aussi avec les photos
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
adelclimatisation 4245 Modérateur
| |
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 02-12-2011 17:58
re
desolé je n ai pas vue que certaines etait en doublette,je vais attendre que qlq un m explique comment mettre des commentaire en dessous des photos,puis je vous referais ca plus proprement.
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
fifi 2225 Administrateur
| Posté : 02-12-2011 18:08
re
j'ai essayé en faisant "éditer" sur ton post mais quand tu édites, les photos n'apparaissent pas .
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas |  Profil
|
|
xavierc 1872 Membre averti
| |
adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 02-12-2011 18:32
re
oui fifi ca me fait la meme chose aussi
merci xavier je vais essaier.mais chute pour le miroire,je croyait que personne ne remarquerais
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |  Profil
|
|
jules3k 55
| Posté : 23-02-2015 15:01
salut et désolé de déterrer le dossier mais quelqu'un aurait il la doc sur les codes SVP |  Profil E-mail
|
|
yakafokon 130
| Posté : 24-02-2015 20:43
salut,
je suis aussi prenneur pour les codes 50
merci
|  Profil
|
|