Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Géothermie qui coupe en HP
AuteurGéothermie qui coupe en HP
jcr69
5  


jcr69
  Posté : 07-10-2011 17:07

Tout est dans le titre
j'ai ma géothermie qui coupe en HP environ 1 mn après qu'elle ai démarrée.
En attente de vos réponses .

  Profil  
oxtar
307  
    
 Membre averti

oxtar
  Posté : 07-10-2011 17:30

Ben appel l'installateur
désolé...

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 07-10-2011 17:32

Salut

Il faut nous en dire un peu plus sur ta machine: marque, modèle, type d'échangeur
Est ce que ta pac a déja fonctionné ?
Quel est l'entretien effectué sur cette machine et par qui?

Pour ta hp élevée: incondensables, excès de charge, mauvais débit d'eau sur ton échangeur, pompe hs.........

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

xfourmi.gif


  Profil  
jcr69
5  


jcr69
  Posté : 07-10-2011 18:07

oui elle a déjà fonctionné puisque ça fait 9 ans que nous sommes ds la maison , la pompe tourne.
C' est un modèle océane 6 de FG, j'ai changé le vase d'expansion au début du printemps,échangeur à plaque mais je n'ai pas le modèle.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 07-10-2011 18:13

Re

Tu dis avoir changé l'échangeur à plaques: comment as tu fais et avec quel matériel ?

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

xfourmi.gif


  Profil  
jcr69
5  


jcr69
  Posté : 07-10-2011 18:28

j'ai pas dit l'echangeur mais le vase d'expansion

  Profil  
jcr69
5  


jcr69
  Posté : 07-10-2011 18:33

j'ai fais une grosse purge du circuit d'eau et ça fait plus de 20 mn qu'elle tourne , je pense que c'était un pb d'air ds le circuit dût au changement du vase.
Merci pour vos réponses et surtout pour votre réactivité .

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 07-10-2011 18:37

y'a pas de quoi

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

xfourmi.gif


  Profil  

  


  Posté : 10-10-2011 21:08

bsr un pb de debit d'eau ,le filtre?

  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-10-2011 21:22

salut cls et bonne soiree a ts
en faite notre ami a deja resolu son probleme ,vu qu il a changer son vase
donc il avait remis en route sans purger l air c est pourquoi la coupure en hp cordialement

  Profil  