AuteurRèglage centrale au R22 2 x 35cv
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 06-06-2008 06:33

Salut,je recherche des infos concernant le réglage d'un RT 200L sur centrale au R 22 2 x 35cv.Température dans les ch F de 2 à 15°.Problème de surchauffe sur certain évaporateurs car ma BP joue au yoyo entre +6 et -25°C en évaporation.Je n'arrive pas à règler correctement ce RT 200 L pour avoir une BP autour de -10°.prise de tête avec les détendeurs TE5 surchauffe qui pompe entre 1et 11K@+ DISCUS.

  Profil  E-mail  

  


  Posté : 08-07-2008 22:04

Je trouve ça bizarre, je vais peut être poser une question stupide, mais est ce que il y a des vannes de régulation d'évaporation à la sortie des chambres froide?


  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 08-07-2008 22:51

sur celle a + 15°c qui doivent etre des labos de preparation ou autre , je l'espere pour lui .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 11-07-2008 21:45

Salut ! ne te fais pas trop d'illusion, avec une centrale à seulement deux étages ne t'attends pas à un fontionnement très stable. a toi de touver le meilleur compromis pour éviter les démarrages intempestifs de tes machines; quand aux surchauffes de détendeurs c'est pareil, ça ne peut se régler qu'en régime stabilisé donc tu ne va pas être à la fête. ça fait partie des aléas de la détente directe

  Profil  