Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Comment tester un relais de démarage de tension ?
AuteurComment tester un relais de démarage de tension ?
rachid007
60  
  

rachid007
  Posté : 05-06-2008 11:47

J'aimerais qu'on m'explique comment tester un relais de démarage de tension ? Merci

  Profil  

  


  Posté : 05-06-2008 12:56

sur un relais d'intensité il y a en general 3 bornes :
5-2-1
1-2 c'est le contact NF donc 0 ohms au repos
1-5 c'est la bobine qui une resistance d'env 7000 à 9000 ohms
teste ta bobine et voit si ton contact n'est pas coupé au repos
sinon en marche teste la tension entre la borne 2 et 5 la tension doit etre superieur à 300 volts

  
nh3
633  
    

nh3
  Posté : 05-06-2008 20:25

Bon .là je n'ai pas le temps mais je pense que vous prenez le problème à l'envers ........Est ce que vous savez essayer un compresseur mono en direct sans le relais de démarrage ?? connaissez vous le cordon d'essai??? C'était au programme du BEP il y a quelques années ??? Il n'y a pas d'intér^t à tester le relais de demarrage......... On teste le compresseur, s'il démarre en direct alors ça vaut le coup de tenter de remplacer le relais ..........

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 05-06-2008 20:35

bonsoir,

des petits schémas et conseils de chez DANFOSS là:

http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=332
voir page 74 à 77

http://mdf.afpa.free.fr/download.php?op=mydown&did=334
voir page 176

bon courage

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
BA43
924  
    
 Membre averti

BA43
  Posté : 05-06-2008 22:13

salut à tous
entierement d'accord avec nh3 et en prime une annecdote au sujet des relais tentions .
j'arrive sur un compresseur condensateur de démarrage explosé controle a l'ohmètre des enroulements :ok
controle à l'ohmètre du relais :ok
controle condo de service :ok
controle tension :ok
j'échange mon condo de démarrage je remet sous tension le compresseur démarre mais une intensité de 5A au lieu de 2 et je klixone
au réenclenchement du klixon je laisse redémarer et à l'aide d'une pince je retire une cosse du condo le compresseur cntinu à tourner courant normal
le contact du relais restait fermé d'ou destruction du condo

à coeur vaillant rien d'impossible

  Profil  
rachid007
60  
  

rachid007
  Posté : 07-06-2008 00:23

Merci tout le monde pour vos réponse.

  Profil  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 07-06-2008 19:07

Image hébergée par Casimages.com : votre hébergeur d images simple et gratuit

j'ai du l'emmener chez le dentiste

  Profil  

  


  Posté : 09-06-2008 05:38

une photo plus grosse ça serait possible

  
mimifrigo
1182  
     
 Membre averti

mimifrigo
  Posté : 09-06-2008 22:47

j'ai vu que tu avais oublié tes lunettes

  Profil  
nicolashercule
10  
 

nicolashercule
  Posté : 14-12-2012 20:50

Bonsoir rachid007,
Lorsque tu prends ton relais dans la main effectue un mouvement de sablier (tête en haut puis tête en bas).
Tu dois entendre le contact qui est à l'intérieur à défaut probablement hors service.
C'est pour cela qu'il ne faut jamais monter physiquement un relais à l'envers à défaut le contact serait toujours passant .

Message édité par : nicolashercule / 14-12-2012 20:58



Message édité par : nicolashercule / 14-12-2012 20:59



Message édité par : nicolashercule / 14-12-2012 21:00


  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 15-12-2012 08:50

Bonjour nicolashercule ,
J'ai cherché votre présentation, et je ne l'ai pas trouvée ?

Merci de la faire sans tarder

Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 15-12-2012 11:46

bonjour,

heureusement qu'on ne l'a pas attendu pour la réponse!!

il ressort un sujet après 4 ans et demi

et ne se présente pas


  Profil  
nicolashercule
10  
 

nicolashercule
  Posté : 15-12-2012 12:10

Mon intervention et seulement pour apporter d'autres méthodes de dépannages qui semble-t-il en 4 ans ne son pas connue...

  Profil  
xavierc
1872  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 15-12-2012 12:49

Citation : nicolashercule 

Mon intervention et seulement pour apporter d'autres méthodes de dépannages qui semble-t-il en 4 ans ne son pas connue...  

Bonjour,
Surtout quand tu répond pour un relais d'intesité :
Citation : nicolashercule

Bonsoir rachid007,
Lorsque tu prends ton relais dans la main effectue un mouvement de sablier (tête en haut puis tête en bas).
Tu dois entendre le contact qui est à l'intérieur à défaut probablement hors service.
C'est pour cela qu'il ne faut jamais monter physiquement un relais à l'envers à défaut le contact serait toujours passant .

Message édité par : nicolashercule / 14-12-2012 20:58



Message édité par : nicolashercule / 14-12-2012 20:59



Message édité par : nicolashercule / 14-12-2012 21:00



Et que Rachid parlais d'un relais de tension :
Citation : rachid007

J'aimerais qu'on m'explique comment tester un relais de démarage de tension ? Merci



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 15-12-2012 17:15

bonsoir,

ah bon; c'est une méthode de dépannage çà!!??

eh bien

dans tout les cas, nicolashercule vous êtes prié de vous présenter!!! comme déjà conseillé par d'autres
enfin, moi je ne conseille pas...
là: http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12

à+

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 16-12-2012 00:44

bonsoir a tous

ohhhhhhhh les vilains que vous êtes, si nicolas hercule ne s'est pas presenter, c'est peut être parce qu'il n'est pas presentable

et en plus en quatre ans on a pas evolué :paf :paf

merde alors

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  