Bonjour tout le monde! petite question de curiosité... Peut on sur une centrale frigorifique déterminé approximativement (par calcul ou autre) la pression d'huile qui règne dans les compresseurs sans y mettre les manos?

"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."

  Profil  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 28-07-2011 19:42

dans tes compresseurs c'est ta pression bp

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
xavierc
1869  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 28-07-2011 20:04

Citation : cedfr79 

dans tes compresseurs c'est ta pression bp


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour
+ le Delta P de la pompe a huile
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 28-07-2011 20:08

ca dépend ou tu regarde ;)
il a pas précisé dans sa question

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 28-07-2011 20:11

Citation : LeChoV 

...la pression d'huile qui règne dans les compresseurs sans y mettre les manos?

 


Salut

Dans ce cas c'est la pression BP


  Profil  
LeChoV
61  
  

LeChoV
  Posté : 28-07-2011 20:13

Ouai je voulais dire avec le delta P de la pompe a huile. Peut ton le savoir sans poser les manos?


"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 28-07-2011 20:14

Le constructeur peut peut être te donner la pression nominale de sa pompe à huile non ?


  Profil  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 29-07-2011 16:40

En regle générale, la pression sortie de pompe à huile d'un compresseur semi hermétique est égale à la pression BP du compresseur +3 bars
Une pompe à huile fatiguée c'est +2 bars par rapport à la BP
Et moins de 1.5 bars, le pressos d'huile coupe en sécurité


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 29-07-2011 20:19

Chez copeland : Delat P Presion huile/BP : 2,5bar si tout va bien et pour un pressostat DANFOSS MP 54 coupure temporisée de 45 a 60s si delta P en dessous de 0,65 ou 0,9 bar selon modèle.



Message édité par : chouchen56 / 29-07-2011 20:24


  Profil  
LeChoV
61  
  

LeChoV
  Posté : 01-08-2011 21:13

Merci tout le monde pour vois reponses

"L'erreur est humaine mais un véritable désastre nécessite un ordinateur."