Index du Forum » » Vos anecdotes » » Mystere sur une installation
AuteurMystere sur une installation
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 26-07-2011 21:38

bonjour nous avons fait une chambre froide
a -20 il y a 6 ans nous changeons tous les 5 mois la sonde d'evapo en 1 an et demi nous avons pense un retour par le module electronique ? change mais rien
la sonde ne frotte pas elle n'est pas abimee c'est la 10eme en 6 ans!!!
au bout de 5 ans jamais de problemes
sur d'autes installation elles sont fiables
la valeur de la sonde affiche toujours
entre 70°et 100° en plus mais ne met pas E2
xFILES ???

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 26-07-2011 22:17

Citation : Frigorie 

bonjour nous avons fait une chambre froide
a -20 il y a 6 ans nous changeons tous les 5 mois la sonde d'evapo en 1 an et demi nous avons pense un retour par le module electronique ? change mais rien
la sonde ne frotte pas elle n'est pas abimee c'est la 10eme en 6 ans!!!
au bout de 5 ans jamais de problemes
sur d'autes installation elles sont fiables
la valeur de la sonde affiche toujours
entre 70°et 100° en plus mais ne met pas E2
xFILES ???


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
Tu peux refaire l’explication en clair??
Ou c'est moi ?
Merci
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
ideam
96  
  

ideam
  Posté : 26-07-2011 22:40

Moi aussi j'avais pas compris...

  Profil  
detente
2009  
     
 Modérateur

detente
  Posté : 26-07-2011 22:46

SALUT FRIGOTIT

ton cable de sonde est il blindé ou non et passe t'il avec des cables de puissance???????????


  Profil  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 27-07-2011 05:56

Salut comme détente:câble blindé?quelle longueur?déviance de la sonde:possibilité de défaut du signal du régulateur.
Person. j'aurais déjà remplacé la régul.....
Petit conseilranche la sonde directement au cul du régulateur pour voir sil t'indique la même valeur,si c'est le cas remplace la régul.

@+DISCUS

  Profil  E-mail  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 27-07-2011 20:40

bonsoir le regulateur a ete change en pensant qu'il mettait en l'air les sondes
la sonde est a 80cm du regulateur il n'y a
pas de fils electrique de puissance qui passe a cote pas de dominos
on change la sonde est c'est reparti au bout de 6 fois on a mis un domino nous avons laisse quelques sondes au client il se les change regulierement le probleme a
ete regle
il se peut qu'il y ait une serie defectueuse pourquoi toujours au meme endroit?

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
pierra
975  
    
 Modérateur

pierra
  Posté : 27-07-2011 20:56

Bonsoir,

Quel type de sonde utilise tu? ptc / ntc

Une série de sonde défectueuse, pourquoi pas. Mais c'est bizzare et je ne croit pas aux coincidences.

A tout hasard, La sonde evap n'est pas trop pres des resistances?
Pas de probleme de prise en glace?

La glace peut détruire une sonde, mais en générale, la régul donne le défaut E2.

M.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 27-07-2011 22:08

La qualité de la terre est elle bonne ,une mauvaise terre deterriore souvent l'electronique ,mais ne fait rien au relais.
apres verifier si presence de lampe a decharge,neon avec la capa du cos p Hs qui provoque des surtention,,variateur de tension ,ou de fréquence mal déparasité,tous les défaut du aux harmoniques sur le secteur inirant au instalation moderne!!!


  Profil  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 28-07-2011 20:03

bonjour la sonde est logee dans un petit tube juste a la sortie du detendeur la temperature varie de -30°a +30° degivrage en inversion de cycle
si c'etait un pb electrique ce serait le module nous avons bien serre le neutre et
pourquoi la sonde d'evapo???
les sondes sont ptc avec la protection en inox (style eliwell)

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 28-07-2011 20:17

Citation : Frigorie 

bonjour la sonde est logee dans un petit tube juste a la sortie du detendeur la temperature varie de -30°a +30° degivrage en inversion de cycle
si c'etait un pb electrique ce serait le module nous avons bien serre le neutre et
pourquoi la sonde d'evapo???
les sondes sont ptc avec la protection en inox (style eliwell)


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour
Je suis de l'avis de marcel :Evap pas a la terre, mauvaise terre, courant induit, parasites électriques ..l'électronique aime la rigueur, et au moindre petit défaut, certains éléments dégagent ...aujourd’hui 4 VRV = 4 cartes et un moteur, putain d'électronique !
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 28-07-2011 21:37

Bonsoir Xavier si c'etait un pb electrique
le module aurait claque
moi je dis quand on fait du froid c'est du froid pas de l'informatique
regardez ça au moins, quand ça tombe en panne si ça tombe en panne on repare par telephone et ca coute rien
http://static.blog4ever.com/2008/05/205101/photo_205101_8965255_2011070821219542.jpg

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 28-07-2011 22:37

C'est pas forcé ,le module peux etre sufisament protégé et pas ta sonde.
Quelle est la valeur et le compartement de ta sonde un fois quelle est en defaut par rapport a sa courbe de variation de T°
Quelle est la plage de d'utilisation en T° de ta sonde?
Ne dépasse tu pas sa T° d'utilisation quand tu est en inversion de cycle n'a tu pas des T° de pointe superieur a ceux que la sonde est capable de tenir?


  Profil  
chouchen56
827  
    
 Membre averti

chouchen56
  Posté : 29-07-2011 20:12

si t'es allergique a l'électronique bah fait de la resistance , modifie un peu ton installation et met y un thermostat de fin de degivrage et plus d'enmmerde !!!



Message édité par : chouchen56 / 29-07-2011 20:12


  Profil  
ideam
96  
  

ideam
  Posté : 29-07-2011 23:44

pour Chouchen

  Profil  
cedric29
712  
    
 Membre averti

cedric29
  Posté : 30-07-2011 14:33

Avec quoi le module est il alimenté? transformateur?

  Profil  E-mail  www  
booster
729  
    
 Membre averti

booster
  Posté : 30-07-2011 17:42

j'ai peut etre une réponse, j'ai eu un cas semblable il y quelques temps;
Il faudrait me preciser en détail si la sonde qui est plantée dans l'évap est plongée dans un doig de gant ou directement entre les ailettes.
Et est elle planté dans les ailettes avec une pente par exemple tete en bas!
Rigolez pas, c'est serieux. Je vous dirais pourquoi; c'est du vecu!!!


Un peu de douceur dans ce monde de brutes

  Profil  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 30-07-2011 20:53

bonjour nous utilisons ako 14123 un parc d'une centaine nikel par contre les sondes qui sont vendu d'origine des m...
le transfo est integre dans le module
les sondes que nous utilisons ont une duree de vie superieure a 6 ans
nous avions eu il y a longtemps l'eau rentrait dans la sonde et la fesait mourir
on avait mis la sonde tete en l'air pour que l'eau ne rentre pas par capillarite le pb a ete regle depuis 7 ans
la sonde rentre dans un tube de 1/4 le tube est soude sur l'entree liquide bp
nous avons une centaine d'install les sondes on les oublies
nous avons mis un domino accessible et laisse deux sondes de reserve ça fait 4 ans que le client se les change en plus
l'Ako est tres fiable et vielli bien dans le temps ainsi que l'eliwell id 974

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 30-07-2011 21:00

les sondes ont eu un probleme de sertissage
en usine et l'eau au bout de quelque temps
rentrait dedans mais depuis quel soit en haut en bas n'importe comment plus de soucis

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 31-07-2011 08:46

Citation : Frigorie 

Bonsoir Xavier si c'etait un pb electrique
le module aurait claque
moi je dis quand on fait du froid c'est du froid pas de l'informatique
regardez ça au moins, quand ça tombe en panne si ça tombe en panne on repare par telephone et ca coute rien
http://static.blog4ever.com/2008/05/205101/photo_205101_8965255_2011070821219542.jpg


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
C'est quoi cette photo ???? c'est un stagiaire qui avait câblé ??
J'espère que tu ne l'a pas gardé
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
davejodo
235  
   
 Membre averti

davejodo
  Posté : 31-07-2011 12:40

salut,

je trouve pas ca géniale 4 thermostats mécanique, ca manque quand même de précision, un delta T de toujours +- 2K,avec un régulateur tu peut lui mettre un régulation de temps de fonctionnement et de repos en cas de panne de sonde, tu sauf quand même la marchandise jusqu as quant tu arrive sur site pour remplacer la sonde, et les économie d'energie en on off la dessus ne doivent pas etre génial, je suis d'accord que ca tombe rarement en panne mais à quelle prix pour la planete et pour le portefeuille de ton client ( prix de l'electricité).

et puis les thermostat à l'intérieur de la machine c est pas franchement génial quand tu veut affiner tes réglage t'es obliger de décapoter à chaque fois. enfin chacun fais ce qu il veut, je ne suis pas la pour critiquer.

Et c est vrai que le cablage, ca fais pas vraiment pros, et les ecriture sur les thermostat non plus, une étiquette à la dymo et une petite goulotte ne coute pas plus chere.

a+++++++

Rien ne vaut le travail manuel!!!!

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 31-07-2011 13:10

Un régulateur numerique c'est toute aussi fiable q'un thermostat mecanique ou l'horloge flasch associé qui ne tombe jamais en panne comme tous le monde sait.
Les regulateur permette quand même plus degivrage,gestion des cour cycles,precission de la régulation et j'en passe


  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 31-07-2011 14:59

Bonjour frigorie,

Marcel11 te posais une question ( le 28/07 ) ... " Ne dépasses-tu pas sa T° d'utilisation quand tu es en inversion de cycle, n'as-tu pas des T° de pointe superieur a celles que la sonde est capable de tenir? " je n'y vois aucune réponse dans tes réponses postérieures....

De plus, je n'arrive pas à comprendre ... pourquoi tu aurais systématiquement des sondes défectueuses depuis 6 ans !! :paf .... Que tu en aies eu une, oui ( ca peut arriver ), mais il m'étonnerait énormement que le fabricant fabrique des sondes défectueuses, depuis 6 ans et sans s'en rendre compte!! :paf :paf

A mon avis, la sonde est mal positionnée et dépasse les valeurs acceptables!

Indirectement, une de tes réponses me conforte dans mes pensées!
Lorsque tu nous parles de l'humidité par capillarité, n'oublies pas que la sonde est ( en partie ) métallique... et que les métaux, ca se dilate à la chaleur!!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
Frigorie
458  
    
 Membre averti

Frigorie
  Posté : 31-07-2011 18:06

bonjour marco s'est seulement sur cet instal
inversion de cycle je coupe a 32° les sondes sont prevues pour 90° c'est aleatoire
des fois 1 an des fois 6 mois des fois 3 mois
J'ai beaucoup de systemes donc certains arrivent a leur douzieme annee je n'ai jamais change une sonde
et pour la photo s'est simplement la regul pour l'unite exterieur on s'en fout
que c'est pas beau et que ca consomme il faut -20° et je vous garanti que c'est tres tres fiable
1th pour le premier ventilo 22°
2th pour le 2 ventilo 28°
3th allume une lampe rouge 35° Condenseur a nettoyer
4 th coupure a 40°
des unites inverter sont disponibles pour des tag thf et quand vous avez un congel avec 10.000€ comment faites vous??

En froid 1+1 de temps en temps ne font pas 2

  Profil  www  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 01-08-2011 05:56

Citation : Frigorie 
la regul pour l'unite exterieur on s'en fout
que c'est pas beau et que ca consomme


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 


No comment
:paf :paf :paf :paf :paf


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 01-08-2011 23:13

J'ai une chambre froide dans un hopital pharamcie centrale de la AHPM ou il pas loin du million € en medoc (traitement chimio 1000 € l'ampoule)
Groupe digital scrool copelande exterieur (commande inverter,et variation de pression de condensation),avec detente electronique emersson et surveillance electronique (alarme en cas de hausse de T° ou de baisse qui est mauvaise dans leur utilisation)relier au reseau de surveillance de l'hosto et plaque euthetique pour maintien de T° en cas de panne et que le personnel est le temps de transféré dans la chambre de secour.
une visite d'entretien par trimestre pour garantir la propreté des condenseurs et diferents points de fonctionements du groupe de la regulation et cela marche sans blémé depuis presque 5 ans


  Profil  
Sauter à :