Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » points cardinaux
Auteurpoints cardinaux
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 23-07-2011 03:05

Bonjour, a votre avis:
qu'elle est la meilleure exposition pour installer un groupe de clim réversible:
1°Condenseur au nord pour ne pas le surchauffer en été
2°Condenseur au sud pour mieux dégivrer et profiter du rayonnement solaire.
??????????


@+DISCUS

  Profil  E-mail  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 23-07-2011 08:05

Appareils froid seul nord, nord est, nord ouest

PAC Sud, sud est, sud Ouest

Appareil reversible toutes positions, attention aux vents dominants.

  Profil  www  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 23-07-2011 18:53

bonsoir,

voir aussi l'emploi principal réel!!
au Nord on emploi + le côté PAC que clim.. alors au sud!!
et au sud?? il fait chaud; + besoin de la clim que la PAC; alors au nord c'est mieux
CQFD

moi je vis au nord donc j'ai tout mis au sud
ainsi je pousse le vent froid de mes PAC vers la France
pas constaté ces dernières années des hivers plus rudes qu'avant au Sud??
non....
ok je sort

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 23-07-2011 19:48

Citation : discus 
pour mieux dégivrer et profiter du rayonnement solaire.
??????????



Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire 

Bonjour,
J'ai déjà entendu cette réflexion des dizaines de fois, et je me suis toujours demandé quel pouvait être le coefficient d’absorption du rayonnement solaire d'une pac , je pense : pas terrible...
Surtout que qu'il faut surtout pas
mettre le coté échangeur au soleil, si la pac régule en loi d'eau avec sa sonde de reprise d'air , cela risque de fausser la mesure...
De plus je n'ai jamais vu une doc qui conseille une orientation particulière.
Hors , comme le précise AAC, vent dominant...
Alors ma foi, a toi de voir
Xavier


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 27-07-2011 06:05

Airco quel comique
J'ai déjà eu des problèmes avec des condenseurs face au sud qui faisait claqué la HP au démarrage (mise en régime maxi du ventilateur trop lent) Si instal au R410A le condenseur peut se retrouver à 50° (30b)

@+DISCUS