Index du forum »»  PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service »» Gainable LG

Gainable LG#3621

8Contributeur(s)
VisiteurAACPLdiscusdoofyxmistralvercorcrismarcel11
8 Modérateur(s)
Aircofrigospv49adelclimatisationdetentemarcel11dmarcosteph87Jireck
Visiteur Visiteuricon_post
effectivement c'est trop risqué et, ne perndrai pas la mes.Mais pour info perso si je peux avoir des renseignements je les perndrai avec plaisir.En tout cas merci de vos avis toujours interessant.
doofyx doofyxicon_post
bjr, pour le réglage des pression statique, il faut que tu mesure le vitesse d'air aux bouche, tu peut modifier la pression chez LG ( ils appellent ça l'ESP) tout est expliqué dans la doc d'install, attention si tu utilise leur kit "ZONE-controleur" (il faut régler le by-pass et vérifier correctement les cablage :paf :paf :paf ) il faut aussi paramétrer la sonde sur la télécommande. sinon c'est du gainable classique
bye
Visiteur Visiteuricon_post
bsr merci des infos !!sympa
mistral mistralicon_post
Salut à toi cls et à tous les frigolos,

Pour la régulation et plus d’infos :# :
- essai de voir dans énergie + be -climatisation
mais c’est surtout pour du gros matériel !

Pour les débits et les reprises c’est suivant :
- les volumes et de la surface
- en fonction de l’affectation des pièces,
- du nombres de pièces dans le logement.
Voir arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983 :b
Bon calculs !

Des magasins type Casto, etc. vendent des gainables. Des frigoristes font la mise en service. A ceux là, je leur recommande de faire comme la société de Pat : « rien garantir en installation, ni en températures »

En espérant avoir pu t’aider.
Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
Visiteur Visiteuricon_post
bsr merci bien Mistral interessant les infos
vercorcris vercorcrisicon_post
salut qui a fait le montage?quelle longue de gaine souple ou rigide, diamètre ?puissance de installe
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)


Message édité par : vercorcris / 01-08-2011 22:02

Visiteur Visiteuricon_post
Bjr, je n'ai pas pris le chantier, car il me semblait et cela à été confirmé qu'il y avait pas mal de paramètre à prendre en compte.C'est la raison pour laquelle avant d'aller plus loin je voulais vos conseils.
mistral mistralicon_post
Salut à toi cls et à tous les frigolos,

Pour la régulation et plus d’infos :
- essai de voir dans énergie + be -climatisation
mais c’est surtout pour du gros matériel :# !

Pour les débits et les reprises c’est suivant :
- les volumes et de la surface
- en fonction de l’affectation des pièces,
- du nombres de pièces dans le logement.
Voir :b arrêtés du 24 mars 1982 et du 28 octobre 1983
Bon calculs !

Des magasins type Casto, etc. vendent des gainables. Des frigoristes font la mise en service. A ceux là, je leur recommande de faire comme la société de Pat : « rien garantir en installation, ni en températures »

En espérant avoir pu t’aider.
Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement
PL PLicon_post
Bonjour cls. Je pense que tu as bien pensée! Cordialement
Pat
Visiteur Visiteuricon_post
bsr un conseil stp la pression statique permet quoi? un debit d'air superieur?