Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - pose d'un groupe froid
Auteur[Résolu] - pose d'un groupe froid
xavier62
23  
 

xavier62
  Posté : 18-07-2011 23:12

bonjour,
Je voudrais savoir si je peux poser un groupe a condensation sur un mur sur le quel ce trouve un tuyau gaz de ville a 50 cm du groupe et une chaufferie a 2 metres.
merci pour vos reponses.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 19-07-2011 00:38

bonsoir a tous

Rien ne te l'interdit à ma connaissance

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 19-07-2011 07:42

Bonjour,

a priori aucun probléme car il faut que les tuyauteries gaz ne doivent pas être au contact de tout autre canalisation, y compris bien sur les canalisations électriques.
La distance minimale entre une tuyauterie gaz et tout autre canalisation doit être de :

-30mm en parcours paralléle,
- 10mm en croisement

Les tuyauteries de gaz ne doivant pas être en contact avec des conduits servant à l'évacuation des produits de combustion.

Et pour finir une distance minimale de 3m doit être respectée entre une tuyauterie gaz et :

- toute antenne ou support d'antenne de radiodiffusion,
- tout conducteur de paratonnerre

  Profil  www  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 19-07-2011 13:31

Idem que glagla85 et AAC

Pat

  Profil  
xavier62
23  
 

xavier62
  Posté : 19-07-2011 15:31

merci pour vos réponses.

  Profil  
Sauter à :