Index du Forum » » Pour parler de tout » » [Résolu] - huile ester ou minérale ?
Auteur[Résolu] - huile ester ou minérale ?
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 17-07-2011 21:25

les compresseurs UH neufs pour du R12 sont ils chargé avec de l'huile minérale ou ester sachant que les gaz de substitution fonctionnent avec de l'huile ester
je vous pose cette question car j'ai un cas ou on change un compresseur sur une chambre froide qui avait un groupe au 12 et que l'on doit passer au R 413 A

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 17-07-2011 21:58

salut

est ce que tu ne pourrais pas le savoir simplement grâce la référence de ton compresseur?
donnes nous cette référence et on verra si quelqu'un peut t'aider!
A+

AGFroid

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 17-07-2011 22:06

bonsoir,

si c'est un compresseur R12, logiquement c'est de la minérale!!
m'étonne qu'il les vende encore
le R413 n'est pas compatible avec la minérale?? si oui pas de questions a se poser...suffit de foncer
à+

  Profil  
cedfr79
320  
    

cedfr79
  Posté : 17-07-2011 22:09

ils ont encore du stock ;)
c'est sur la compatibilité que j'ai un doute

pour faire du froid il faut faire du chaud

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 17-07-2011 22:14

mais dites le 413 n'est il pas interdit?
moi je me sert du R437A qui accepte les 2 huiles!

AGFroid

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 17-07-2011 22:29

aprés vérification, en effet la r413A ne se vend plus!
il existe donc comme je disai plus haut le R437A qui accepte toutes les huiles pour toutes les applications de clim et de froid,

et le R423A pour les applications de refroidisseur centrifuge mais pour qui il faut remplacer l'huile par de la poe, meme s'il accepte de haut taux de résidus d'huile minérale, donc pas besoin de vidange par la suite!
A+

AGFroid

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 17-07-2011 23:02

salut a tous

pour ajouter ma pierre

moi aussi j'utilise le 437 et aucun problème.

mais maintenant,je ne remplace plus les compresseur.
je ne fait que des remplacement complet d'équipement (evap groupe regul)au 404.(jusqu'à ce qu'il soit aussi interdit )

bien sur pour des très petites puissance
(- de 4kw)

a+

  Profil  