Ques qui peu entrainer une intensité absorbée trop éléver sur un cp...

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 28-06-2011 19:39

bonsoir,

montée de la HP ou écart HP/BP au dessus de la normale, trop de charge, surchauffe trop grande qui fait monter en T° les bobinages du compresseur...

aussi démarrage sans MOP ou régul de démarrage...


Message édité par : biloute / 28-06-2011 20:07


  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 28-06-2011 20:51

Hp elevée, et d'autres comme l'a expliqué doug.

Pat

  Profil  
ideam
96  
  

ideam
  Posté : 28-06-2011 21:10

Vérifier tension au cas ou non?

  Profil  
ideam
96  
  

ideam
  Posté : 28-06-2011 21:13

n'y a t il que le compresseur sur le fil ou se trouve la pince ampermetrique ( ventilo, resitance pour evap eau de dégivrage.... ) ?

Message édité par : ideam / 28-06-2011 21:14


  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 29-06-2011 07:55

Cela peut venir d'un maubais echange de chaleur :

recirculation d'air
echangeur sale

ou bien

air dans le refrigerant

La plupart du temps cela vient d'un echangeur ou de filtre sale

  Profil  www  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 29-06-2011 09:03



AAC

Posté : 29-06-2011 07:55Cela peut venir d'un maubais echange de chaleur :

recirculation d'air
echangeur sale

ou bien

air dans le refrigerant

La plupart du temps cela vient d'un echangeur ou de filtre sale


--salut, en bref, d'une hp haute quoi! a moin que tu nous dise que se sont les symptômes d'une bp basse?
cordialement

AGFroid

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 29-06-2011 12:26

Oui je ne vois ou est le probleme la question est qu'est ce qui peut faire une surconsommation.

Mais je vais quand même te repondre une BP basse peut provenir :

d'un manque de fluide
de la presence d'incondensable
desydrateur bouché
vanne 4 voies bloquée en psoition intermediaire
electrovanne bloqué
detenteur bloqué

Entre autre mais je pense que si j'en ai oublié certains se feront un plaisir de me le rappeler.

Cordialement

  Profil  www  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 29-06-2011 13:27

Une bp basse ne créée pas un Ia sup à l'In au contraire il me semble que l'intensité varie en fonction du débit masse J'aurais une autre question ques qui provoque un déséquilibre des résistances d'enroulement...

  Profil  
dmarco
5962  
     
 Modérateur

dmarco
  Posté : 29-06-2011 18:42

Bonjour doug,

Et si tu étais plus précis dans tes questions??? ...

De quel matériel parles-tu?? ... un compresseur mono?? ou un tri?? ...

Où prends-tu tes mesures?? Directement sur le compresseur?? Ou en début de ligne ( dans ton armoire )??

Qu'un compresseur monophasé aie une différence de résistance entre les enroulement est tout à fait normal! Puisque tu as un enroulement primaire et un auxiliaire, dont les valeurs ohmiques sont nécessairement différentes!!

Sur un compresseur triphasé, il est possible que dans ton armoire tu aies une différence d'intensité... si ce cable alimente un ventilo-condenseur ( qui lui, n'est peut-être pas en triphasé ) !!

A+


Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 29-06-2011 19:00

AAC Posté : 29-06-2011 12:26
Oui je ne vois ou est le probleme la question est qu'est ce qui peut faire une surconsommation.

Mais je vais quand même te repondre une BP basse peut provenir :
de la presence d'incondensable
vanne 4 voies bloquée en psoition intermediaire



salut,
alors désolé l'amis mais je ne suis pas d'accord avec ces points, je m'explique:

1° une BP basse ne peut pas venir d'incondensables :paf bien au contraire, ta hp va monter donc ta bp aussi (c'est la règle pression/tempèrature!)sinon je suis tout a fait ok avec doug, le débit masse baissant avec un manque de charge l'intensité baisse aussi! par contre on consommera + car le cp tournera +.

2° une v4v ne te feras baisser la bp non plus, en effet cela va bypasser entre la hp et la bp, donc il y aura une bp haute et une hp basse, et l'intensité sera faible car le delta p entre hp et bp est plus petit donc le cp force moins!

Voilà, a par ça en attente de détails de doug!

a+

AGFroid

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 03-07-2011 15:19

Salut

Ou tout simplement un problème mécanique du compresseur, qui laisserait présager d'une casse à venir...


  Profil  
Le troll du site
290  
   

Le troll du site
  Posté : 10-08-2013 22:00

Citation : doug 

Slt à tous,
Ques qui peu entrainer une intensité absorbée trop éléver sur un cp...  


Et au niveau de la protection moteur cela dit quoi? Le relais thermique coupe?

  Profil  
Motiok
1077  
     
 Membre averti

Motiok
  Posté : 10-08-2013 23:09

Salut,

Juste pour info Chloro, tout les post auxquels tu réponds date de plusieurs années en arrière donc t'attend pas forcement a des réponses... ici ça date de 2011, y'en a d'autres de 2007...

a+

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE

  Profil  
Le troll du site
290  
   

Le troll du site
  Posté : 11-08-2013 12:38

En 2013, un autre frigoriste ne peut-il pas se poser la même question?

  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 11-08-2013 13:11

Disons qu'on préfère aider ceux qui en on besoin!! et là je ne trouve plus les posts récents dans la page d'accueil du site car tu as ressorti de vieux dossiers!!

oui je suis feignant

  Profil  
Sauter à :