Index du Forum » » Pour parler de tout » » Nouveau fluide sans mano
AuteurNouveau fluide sans mano
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 07-05-2008 18:49

Salut à tous

Sur quelques groupes d'eau glacée nous avons remplacé notre bon vieux R22 par du R417 et FX100, pas de problème particulier: pas de changement d'organe, le 417 tourne avec toutes les huiles et le FX uniquement avec l'huile ester.

Le seul problème à l'heure actuelle est que je n'ai pas encore vu de mano fixe pour ces deux fluides, donc les manos au 22 sont toujours à poste et on se sert des tables dehon pour les T°. Un peu dommage de faire toute cette gymnastique à chaque fois que l'on contrôle nos instal

Le 417 peut être controlé avec les manomètres électronique mais vu le prix pas tout le monde pour le moment est équipé

Est ce que parmis vous quelqu'un à déja vu des manos fixes avec ces nouveaux gaz?

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
saber
90  
  

saber
  Posté : 09-05-2008 00:57

Salut les frigologues

les autres remplaçant du fameux R22 sont R407 C et R 410 a; mais il sont réservés au installation neuves vue leur glissement de température , pression élevées , changement d'huile alors les fabriquant ont cherchés un fluide adaptable pour les anciennes installation , notre cher R 417 s'appelle aussi ISCEON 59 , alors pour plus d'informations " dehon" vous propose ce document
http://www.verniest.be/content/pdf/dehon/fr-r417_remplacement_du_r22.pdf

  Profil  E-mail  

  


  Posté : 09-05-2008 02:07

salut
le 410a c'est un fluide à glissement?

  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 09-05-2008 10:28

Citation : benlo38 

salut
le 410a c'est un fluide à glissement? 


salut,
il ne glisse pas mais c'est quand même un fluide composé (50%R32 50%R125)
et son problème est sa pression de travail élévé et donc pas adapté pour un retrofit ex: 0°C déjà 7 bar et 50°C 30bar
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 11-05-2008 15:58

de toute façon, je pense pas qu'il y auras des manos pour le 417 ,comme il n'en as pas eu pour le 409a, ou le 408 , ou meme le 413 a

c un fluide de transition ,donc pas pour durer comme le 404a ou 410a .

je suis etonner par contre que aucun fabricant n'est penser a le faire a la demande .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  

  


  Posté : 18-05-2008 20:46

ce qui m'inquiete :c'est que l'on monte de plus en plus haut en hp nos anciens mano allez a 30 bars "r22"...deja en etat de sublimation avancé
un mano universelle avec regle de conversion suivant les types de gaz "pression température"
ou vat on
preserve la planete la planete de le rendra...

  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 18-05-2008 23:39

on monte plus haut en pression,seulement en climatisation , pour reduire le bruit surtout ,mais sinon avec la DESP ,je suis sur qu'on prefere rester en dessous des 5bars en BP

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  

  


  Posté : 08-07-2008 22:48

la seule solution c'est d'utilier une réglette des fluides comme ça tu pourra savoir tes températures de fonctionnement par apport aux pressions que tu lira sur tes manos


  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 08-07-2008 23:02

c depasser la reglette de plus y as pas tout les fluides mais les plus courant ,faut prendre un convertisseur numerique de poche , il as tout les fluides quasiment et en plus c pas si cher que ça .

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

  Profil  www  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 09-07-2008 17:17

salut à tous,

christ59, as-tu des infos sur ton convertisseur numérique de poche??
moi j'ai jamais vu ; donc si tu as une marque ou quoi ...merci d'avance

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 09-07-2008 18:09

salut airco

j'en ai pris un chez Cofriset je n'ai pas le modèle sous les yeux mais ça fonctionne bien sauf que le 417 et le 427 ne sont pas intégrés dans l'appareil pour le moment.
Facile d'utilisation réglage du fluide, de l'unité de pression et de l'unité de t° et tu n'as plus qu'à rentrer ta t° ou ta pression et il fait le reste

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
christ59
1729  
     
 Administrateur

christ59
  Posté : 09-07-2008 23:14

C en page 422 sur ce lien regarde : http://www.uri.com/is-bin/intershop.static/WFS/PrcTransaction/-/en_US/france/documents/ch07.pdf

A+ Christ59




rien ne se perd ,rien ne se cree ,tout se transforme.

Message édité par : christ59 / 09-07-2008 23:22


  Profil  www  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 10-07-2008 19:12

merci à tout les deux ,
j'avais jamais vu cet appareil

moi j'ai cherché du côté de refco vu qu'ils vendent aussi des manos sans graduations de gaz mais uniquement pression sur lesquels tu peux venir clipser des graduations sur le mano en fonction du type de gaz que tu rencontres, mais j'ai pas trouvé pour le 417 ou 427

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  

  


  Posté : 18-01-2009 13:23

et le mano électronique digimon avec c'est 50 réfrigérant?en plus il calcule le sr et sh


  