Sur une chambre froide ou j'ai effectué avec un sur un groupe copeland le remplacement du compresseur ZR 90 k3e (18 kw a 0° et 12 kw a-10°)
aprés le remplacement je me retrouve avec une Bp (entre -20 et 17 ° avec T° de la chambre de 2 °) basse ,detendeur changé toujours idem,je pense a un evaporateur trop petit sur la facture client il est marqué evap 18 Kw et en telephonant a profroid il s'agit d'un evap de 8 KW.
Pour le choix compresseur evap on prend la puissance à la T°de travaille d'evaporation (-10°) soit 12 Kw ou on prend pour la puissance max du compresseur soit 18 KW.
C'atiat pour savoir si je devais chager l'evap de 8 KW par un 12 KW ou rajouté un 2 eme de 8 KW?


  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 13-06-2011 17:54

Salut marcel

il faut que tu prennes la t° de travail de ton compresseur donc ici t° de ta chambre 2° => t° d'évaporation aux alentours de -10° en fonction du delta t de ton évap => P frigo = 12kw

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

Message édité par : fifidelasorbe / 13-06-2011 17:54


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 13-06-2011 18:15

Un fournisseur me propose de rajouter un 2 eme evap friga bohn de 7 KW (avec delta de 8°)a l'opposé de l'existant soit un total pour la chambre 15 KW (la chambre 7 X 10 m x 3 soit 230 M3)et essayé de travaillé entre -8 et -5° de T° evap