Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation » » Branchement Relais Kriwan?
AuteurBranchement Relais Kriwan?
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 31-05-2011 20:59

J'ai commencer a deplacé un groupe et a changer un compresseur coopeland ZR 90K3E TWD 551..Le gar qui a installé le groupe n'a pas cablé le relais kirwan du compresseur.Je voudrias savoir comme ça se cable?



Message édité par : Aircofrigo / 28-02-2012 08:12


  Profil  
shunt33
161  
   

shunt33
  Posté : 31-05-2011 21:46

Bsr,

Il me semble que sur les scroll ZR... c'est un relais INT69SC.
Vas sur les sites suivants :

http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/C060219_0507_0708_F_AGL_ACScroll_final_0.pdf

http://www.kriwan.com/en/Protection_and_Controls-Products--25,familyID__127.htm

Sur certain modèles il y a un contrôleur de phase en plus des thermistances, sinon c'est juste un contact NO que tu rajoutes sur ta ligne de commande du compresseur (avec alimentation permanente et raccordement des thermistances)
Cdt

Message édité par : Adrien / 03-06-2011 06:43


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 31-05-2011 23:43

Je te remercie pour l'info et les liens,demain je vai modifié l'installe tire la ligne de secu et mettre une electro vanne pour faire arret par pump down que je trouve plus logique qu'un arret compresseur seul


  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 01-06-2011 08:33

Salut

Si ce schema pet t'aider

A+

numérisation0001.pdf

240.7 Ko
1044 Télécharg.

  Profil  
pierre
824  
    
 Membre averti

pierre
  Posté : 02-06-2011 10:09

Citation : pierre 

Salut

Si ce schema peut t'aider

A+ 

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 02-06-2011 22:54

merçi pour le schema


  Profil  
infofroid
1  


infofroid
  Posté : 12-11-2013 06:54

bonjour le câblage du relais kriwan comme suit :
L , 11 = phase
N = neutre
12 = signalisation de défaut
14 = vers la ligne de commande (vers le moteur)
bon chance.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 12-11-2013 19:55

Citation : infofroid 

bonjour le câblage du relais kriwan comme suit :
L , 11 = phase
N = neutre
12 = signalisation de défaut
14 = vers la ligne de commande (vers le moteur)
bon chance.  


Bonsoir infofroid

Comme tous les nouveaux venus sur le site votre premier post doit se faire dans le forum présentation là : http://www.frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Cela nous permettra de vous connaitre et d’en savoir un peu plus sur votre secteur d’activité : particulier ou professionnel, froid , gms, indus, clim, embarqué….
Si vous n’êtes pas un professionnel merci de vous rendre ici : http://www.pompesachaleurs.fr site spécialement dédié aux particuliers.


Merci


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Sauter à :