salut à tous qu'elle est la solution pour bien régler le by pass sur une pac piscine?(marque islandicus entre autre)

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 27-05-2011 22:24

salut franky et bonne soiree a ts
un peu plus d info permetras a ts de mieu t aider
de quel by passe parle tu?
cordialement

  Profil  
francky40
14  
 

francky40
  Posté : 28-05-2011 09:43

le by pass de l'eau de la piscine la vanne que tu fermes pour passer sur la pac.normalement je dois pas la fermé en entier mais faire en fonction de la hp sur le 407 mais je connais pas trop les valeur

  Profil  

  


  Posté : 29-05-2011 06:56

bjr ,tu mets le mano hp et regle la T° de condensation

  
davejodo
235  
   
 Membre averti

davejodo
  Posté : 29-05-2011 12:51

salut

la mienne je la fais condenser entre 15 et 17 bar (15 bar= 42°c et 17 bar=46°c)

la pompe se coupe quand l'eau a l'aspiration est a 27°c

ma vanne est a 3/4 ouvert quand il faut chaud et un peu moins quand il fait plus froid.

a++++

Rien ne vaut le travail manuel!!!!

  Profil  E-mail  
discus
1109  
     
 Membre averti

discus
  Posté : 28-07-2011 06:02

Salut le bypass eau sert à limiter le débit sur l'échangeur pour rester dans une plage de HP optimum (COP)
Par exemple chez P.S.A. ZODIAC (que je connait bien) il y a un mano mécanique ou électronique avec une zone verte qui indique la meilleure pression HP

@+DISCUS