Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Mise au point, mise en service » » HP trop haute sur pac geothermie
AuteurHP trop haute sur pac geothermie
grim
16  
 

grim
  Posté : 12-05-2011 20:12

bonjour,
Sur une pac de 30kg geothermie
neuve et d'entree premiere mise en route
au demarrage HP est a 21 bars le compresseur est coupé en 5 seconde
par le prestotat de la HP ,il coupe a 30 bar ? la BP reste a 9 bar ,mais comment ce
fait 'il que apres 8 h d'arret la HP est
toujour a 21 bars et la BP a 10 bar
le gaz est du 407
l'echangeur est OK et le circulateur
OK le debit est OK
merci a tous

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 12-05-2011 20:59

Salut grim

Quelles sont tes t° d'eau à l'arrêt de la machine?

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 13-05-2011 08:55

bonjour,

grim,
pour la deuxième fois, je vous demande de passer vous présenter.
voir là: http://frigoristes.fr/viewtopicH.php?topic=3414&forum=13&ancre=1&start=0#13341423651
votre autre post.
comme d'hab, en attendant je bloque
merci

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
grim
16  
 

grim
  Posté : 14-05-2011 11:44

rebonjour , pour les temperatures de l'eau ,pas de
probleme :tous les circulateurs tournent,le gaz est du 407
les debits des eaux sont conforme a la demande du compresseur : 6mC/h

en primaire eau de source a 13°,
en sortie dans un echangeur en primaire a 18°
et en secondaire eau picine a 20°
Et les temperatures ne bougent pas ,donc apres
que le compresseur soit a l'arret depuis 8 h
la BP et la HP ,ne bougent pas :
je parle en pression car les temperatures des tuyaux
de gaz sont a la temperature de l'air ,donc la
HT est a 21 bar
BP est a 8 bar
deja la ce n'est pas normal, de ne pas equilibrer
les pressions a l'arret apres 8h
Alors je courcircuite les pressostats pour laisser
le compresseur touner quelques secondes avant
qu'il pete et donc la ,j'ai la BP qui a un peu descendue ,tres peu ,mais la HP elle , c'est grave
en 5 secondes elle monte a 50 bars ,je coupe vite avant l'eclatement ! et la bp a 6 bar
Avant de changer le detendeur qui pour moi est bloqué a l'etat neuf ? Merci de m'aidez a trouver
la vraie panne !

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 14-05-2011 20:24

Salut grim

pourquoi changer le détendeur si ta hp monte en flèche à 50 bars
est ce que toutes les vannes sont ouvertes?
à vérifier si tu n'as pas un clapet anti retour bloqué


Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 14-05-2011 20:49

je suis comme fifi,

la montée de la HP ne rovient certainement pas du détendeur!! j'opterais plus pour des incondensables ou trop de FF.
maintenant, pourquoi vouloir absolument lire une BP et une HP identique et ce que ce soit tout de suite ou après 8 Hrs d'arrêt??
cela ne signifie absolument pas la présence d'une panne!!! ici tu n'as pas à faire à une détente capillaire!!
il y a de 1, séparation HP/BP par d'un côté le compresseur et de l'autre le détendeur.
de 2, comme tes échangeurs sont dans des ambiants de T° différentes, il est donc tout à fait normal que ces pressions soient totalement différentes car elles restent dans le principe de la relation Pr / T° qui est une des bases de notre métier.
ce qui entraîne une HP/BP identique à l'arrêt, est souvent le fait d'une petite installation à capillaire où à l'aarêt la quasi totalité du FF migrera vers le plus froid (BP) ; il ne restera que du FF à l'état gazeux dans la partie HP, ce qui explique la disparition de la relation Pr/T°

à+

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 15-05-2011 08:31

La pompe de circulation n'est peut ètre pas en route? un bouchon, une vanne, un clapet qui coince quelque part?

Pat

  Profil  
Adrien
3680  
     
 Administrateur

Adrien
  Posté : 15-05-2011 11:09

Verifi aussi le câblage de ta Secu HP


  Profil  www  
grim
16  
 

grim
  Posté : 15-05-2011 13:24

rebonjour , je repond a vous tous a vos questions :
sur cette pac il n'y a pas de vanne
il n'y a pas de clapet anti retour
les pompes sont en route elle marche bien au demarrage de la pac ,il y a des modules de control de circulation et de débit pour l'entree et la sortie de l'eau .c'est OK
sur la meme pac ,monte sur une autre picine
lorsqu'elle est a l'arret avec l'eau de la picine
a 20° ,apres 20 minutes les 2 mano hp et bp sont
presque parreille les pressions se sont egalize
a l'arret ,elle refete en pression 20°.. EGALE !
et des que la pac tourne la bp redescent et la hp
monte pour aller a une pression normale de 40°.
Peut etre que le gaz a l'interieur n'est pas du freon mais de l'azote ?
voila pourquoi moi ,je pensé a l'avarie du detendeur
qu'en penser vous ?
merci

  Profil  
biloute
1201  
     
 Membre averti

biloute
  Posté : 15-05-2011 17:26

re,

citation: "Peut etre que le gaz a l'interieur n'est pas du freon mais de l'azote ?
voila pourquoi moi ,je pensé a l'avarie du detendeur"
si tu penses qu'il y a des incondensables (azote) pourquoi veux tu réparer le détendeur??
de plus, fifi et moi pensons tout deux aux incondensables, et ne pensons pas à une panne détendeur!!

dis nous pourquoi, tu insistes tant sur le détendeur!!??quel est ton raisonnement??
merci et à+

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 15-05-2011 20:05

L'entrée et sortie d'eau sont-elles biens branchées? Pour le détendeur je ne suis pas certain.

Pat

  Profil  
grim
16  
 

grim
  Posté : 15-05-2011 20:39

rebonjour
j'ai penser au detendeur a cause de la mauvaise equilibration des pressions a froid
et j'ai deja u des problemes de detendeur sur des
pac comme celle ci mais apres plusieurs mois d'utilisation
mais j'amais a la mise en route neuve
merci


  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 16-05-2011 19:45

Salut

Si tu as un problème sur le détendeur c'est en bp que tu couperas et non pas en hp. Sauf si tu à un excès de charge très important, à ce moment la ton condenseur ou ta bouteille liquide ne pourront contenir tout le fluide de l'installation. Mais il faut vraiment un gros excès de charge
Donc pour être sur, récupération du fluide + pesage + comparaison avec la charge initiale

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
grim
16  
 

grim
  Posté : 16-05-2011 20:28

rebonjour
je vais peser le gaz et voir si c'est du 407
je vous tiens au courant
merci

  Profil  
grim
16  
 

grim
  Posté : 16-05-2011 20:31

rebonjour
je vais peser le gaz pour voir si il y en
a trop et si c'est du 407
merci

  Profil  
mars
4555  
     
 Membre averti

mars
  Posté : 16-05-2011 21:44

bonsoir
si tu as un doute sur le ff ne prend pas de risque, de plus une analyse de fluide cout cher et demande du temps.
Si tu as la possibilité recuperre ce fluide dans une bouteille de transfert et refait une chargeen R407 neuf.De plus tire au vide , recasse le vide azote deshydraté,retir au vide et pose un vacuometre pour controler, en t 'y prenant bien tu en as pour une belle matinée . aller bon courage

  Profil  
billyx
37  
  

billyx
  Posté : 17-05-2011 19:18

salut moi j ai eu le même probleme avec un train thermostatique percé et la PAC coupe en HP en rien de temps

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 17-05-2011 20:13

HP trop élevée = incondensable, problème d’échange au condenseur, excès de charge. Tu en ai ou dans tes recherches? avec l'aide de nos amis.

Pat

  Profil  
Sauter à :