Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » [Résolu] - vannes 4 voies siemens vmp (eau)
Auteur[Résolu] - vannes 4 voies siemens vmp (eau)
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 10-05-2011 22:39

salut j ai 10 unité intérieure a eau glacé
qui on des vannes 4 voies si j'enlève le cerveau moteur ma vannes elle é ferme ou ouverte?

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

Message édité par : vercorcris / 10-05-2011 22:40


  Profil  E-mail  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 10-05-2011 23:04

Slt Vercorcris,
Servo thermique, 2points ou 3points

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 11-05-2011 00:50

diamètre 1/2 la vanne clim ciat

réf de la vanne 4610 vmp dn 15
réf du servo siemens stp 21
2 position

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 11-05-2011 21:07

salut et bonne journee a ts
tes vannes sont monter en melange?
sur 80% des sites dont je m occupe,lorsqu on enleve la tete de vanne,le corps de vanne se ferme,apres tt depond de celui qui a realiser l instale,il se pourais qu il a mis des no ou lieu des nc. si tui as un doute tu enleve,la tete de vanne puis tui regarde si y a passage ou pas,d un autre cote je me dit que si tu pose la question si que tu as deja essaiés. as tu forcé le corps de vanne ( ouverture/fermeture).
cordialement

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 11-05-2011 22:00

salut j'ai pas u de différence comme j ai un doute pour démonté il faut tout vidé insatale
le serveaumoteur il a pas information no nc
comme sa mé du temps s ouvrire
j ai fait une betise

Message édité par : vercorcris / 11-05-2011 22:06


  Profil  E-mail  