Bonsoir,
j'ai un gainable lennox aicoolair qui fonctionne bien en chaud avec une bp à 0°c,mais qui se met en défaut en mode froid, A12 ,(bp inférieure à 2°c).A savoir qu'il est équipé d'un détendeur mop.Au démarrage bp chute à -20°c,la charge est correcte,les filtres neufs.
mel.

  Profil  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 02-05-2011 20:58

salut

vérifie que tu n’ai pas un clapet anti retour bloqué et de ce fait te fasse chuter ta bp

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 03-05-2011 19:24

j'ai un gainable lennox aicoolair qui fonctionne bien en chaud avec une bp à 0°c,mais qui se met en défaut en mode froid, A12 ,(bp inférieure à 2°c).A savoir qu'il est équipé d'un détendeur mop.Au démarrage bp chute à -20°c,la charge est correcte,les filtres neufs

Slt melnibone,
BP à 0° ac ces temp extèrieure du moment c bas ! Faut plus d'info SC,SR,Tk...

  Profil  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 03-05-2011 20:42

Bonsoir,
échange détendeur ,clapet et filtre déshydrateur ,tout est ok.

MeL.