Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Techniques et technologies » » inverter et manque de charge
Auteurinverter et manque de charge
mamar93
86  
  

mamar93
  Posté : 01-05-2011 10:23

bonjour
la dernier fois j ai intervenue sur une clim DAIKIN inverter et je voyer la BP evoluer , j aimerai savoir comment faire pour savoir s il y a un manque de charge avec un systeme inverter

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 01-05-2011 11:09

bonjour,
mettre tout en demande max. et observer.

le plus sûr retirer, peser ,remettre

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
francky40
14  
 

francky40
  Posté : 01-05-2011 14:13

prends soin aussi de savoir les longueurs de tes liaisons frigos car les groupes sont pré-chargés jusqu'à une certaine longueur suivant la référence et au dela il faut rajouter du gaz en évitant de faire le fameux pchitttt que tout le monde commence à connaitre.

  Profil  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 01-05-2011 14:31

bonjour a tous

mamar93 si tu as un manque de charge commence déjà par essayer de savoir pourquoi soit comme te le dit francky le complément de charge n'apas été fait lors de la mise en service, soit il y a une fuite
Si fite il y a repare la avant de recharger ton instalation,sinon tu risque de reintervenir continuelement dessus

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
francky40
14  
 

francky40
  Posté : 01-05-2011 14:40

dans tout les cas sur du inverter la vraie seule solution de savoir si ta charge est bonne c'est de récupérer la totalité de fluide de ton installe si t'en a moins que la charge constructeur c'est que t'as un bins donc tu pousse à l'azote,controle d'étanchéité,tirage au vide et tu remets la quantité nécessaire quantité construction +appoint si nécessaire et de la tu fais tes essais à fond en clim puis à fond chauffage controle bp et hp températures soufflages

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 02-05-2011 20:33

Le manque de charge est assez fréquent lors d'une mise en service effectuée par une autre entreprise non habilitée,car interdiction d'acheter du gaz, MES et hop le client paie et au revoir à plus jamais, et je le vois de plus en plus souvent, et la plupart du temps les clients ne sont mème pas au courant de la législation. Le top, comme dit auparavant, recuper le gaz, le peser, et remettre le gaz au poids suivant les préconisations constructeurs avec éventuellement le gaz supplémentaire.

Pat

  Profil  
mamar93
86  
  

mamar93
  Posté : 07-05-2011 10:42

bonjour
on fait lors d un probleme sur un appareil , le fabricant me disait que l inverter pouvait fausser ma lecture de mano est vrai

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 07-05-2011 19:39

Bonjour,

il faut revoir la base de la clim. A savoir vérifier Sous refroidissement et surchauffe.

  Profil  www  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 10-05-2011 00:50

salut mamar et bonne journee a ts
en effet,les clim inverters ont, tout un systeme de protection des cp contre les surchauffes,et la deterioration des cp. (bypasse, reinjection,reduction de puissance,limitation de frequance...etc) donc en gros lorsque il y a un monque de fluide frigorigene le systeme fait en sorte que le cp puisse recevoir suffisament de ff a l aspi ,en reinjectant via un capillaire dans la bouteille anti coups liquide, de cette maniere en assure suffisament de vapeur a l aspi mais on envois moins de liquide sur les ui, et de ce fait,la bp que tu lis sur tes manos est fausse, puisque augmentée artificielement par la reinjection . et ce uniquement sur des systemes multi split ou vrv.pour les mono le monque de charge c est visible
par les manos.
donc si tu a un doute,tu suis le conseille de maitre airco puis tu verrifie les delta sur l air de tes ui si tu es en presence d un monque de charge,certaine de tes ui leur delta sera pas terrible,dans ce cas,tu arrete une deux voir trois des ui dont le delta ete bon puis tu reverifies sur celle ou le delta ete mediocre,si il evolue favorablement,a tt les coup ton circuit manque de charge,d autre part sachant que la plus part des clim ont,une T° d evaporation cible en mode clim et une T° de condensation en mode chaud , donc verrifier qu elle atteint ca sible selon le mode,la T° de reffoulement est un excellent indice lors d un manque de ff , en suite seul une recuperation permeteras d etre fixé sur la charge,de facon ferme et definitive.
cordialement

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 10-05-2011 08:32

Si surchauffe s'approche ou depasse 10 tu manque de fluide, si inferieur à 4 trop de fluide.

Base de la clim

  Profil  www  
Peio
964  
    
 Membre averti

Peio
  Posté : 31-05-2011 22:09

Ah bon ?
On ne doit pas avoir les mêmes bases alors.

Le froid ça conserve, l'alcool aussi...

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 31-05-2011 23:52

Citation : AAC 

Si surchauffe s'approche ou depasse 10 tu manque de fluide, si inferieur à 4 trop de fluide.

Base de la clim  

comment tu mesure une surchauffe si tu a une detente a capillaire et non electronique?
Ou en hivers et que tu ne peux pas passer en froid car T° exterieur trop froide et que tu na pas de prise teste pour la vrai BP.
Normalement ce n'est pas le sous refroidissement qui donne la bonne charge en fluide?
La surchauffe ne donne pas telle le bon remplissement de l'evapo?
En inverter cela a été dit mainte fois il faut pesr la charge seul methode efficace


  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 02-06-2011 18:21

Je pense que vous ne connaissez pas bien les sytemes de climatisation inverter, comme d'ailleurs beaucoup de frigoriste. Déjà dans un premier temps on nettoie les filtres, les condenseurs UI et UE puis pose les manos, que l'on a au préalable tiré au vide, sur son appareil à controler afin de pouvoir controler avec la température ambiante si la pression correspond à son fluide (indication se trouvant sur tout les manos. Ensuite on met la machine en route à fond en demande froid (temperature minamale demandable et souffage maxi de l'UI)
et ce pendant 15min environ. Puis l'on prend son thermometre multisonde et l'on met une sonde sur la tuyauterie gaz et une sur le liquide. le delta T doit être compris entre 4 et 8. Inférieur à 4 trop de gaz égal ou superieur à 10 manque de gaz.

Il est nullement besoin de ravaler le gaz. On ravale le gaz en cas de delta superieur à 10 afin de le peser et ensuite de rechercher la fuite. Pour info lorsque l'installation n'a pas de fuite il est fortement recommandé de changer la valve schrader, en effet certaines de ces valves ont un joint caoutchouc qui peut se déssecher et laisser passer le gaz.


  Profil  www  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 02-06-2011 19:17

Je pense que tu ne connait pas du tous les systemmes inverter et ni frigorifique et que tu n'a guerre fait de stage constructeur qui eux preconise le pesage de la charge frigorifique.
Car si tu a a faire a une clim inveter bas de gamme a detente a capilaire (et oui ça existe)la surchauffe ne veux rien dire.
de plus si tu connaissé tes bases pour savoir si a manque de fluide ou exé de fluide il faut mesuré en premier lieux le sous refroidissement ,la surchauffe ne donne que l'indication de bon remplissement de l'evaporateur.
Secondo un inverter même en demande maxi peux etre bridé par l'electronique sonde de T° qui est faussé et ton débit de fluide varie tonc tes pression ne veulent rien dire et ne sont pas significatif comme un systeme a vitesse fixe.
Sachant que seul les modele sophistiqué sont equipé d'une fonction mode service qui bloc la machine a fond pour ouvoir prendre des mesures significatif avec des manos.
Toi qui connait parfaitement les systemes inverter de climatisations tu m'esplique comment sans pesé s la charge frigorifique sur les Daikin RZQ 71 à 140 qui sont eqipé d'une sonde de mesure de la pression BP qui en cas de manque de charge via l'electronique de l'inverter va empeché le compresseur de monté en frequence pour evité de le faire surchauffé comment tu va faire tes mesures pour determiné le manque de charge si tu ne pese pas


  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 03-06-2011 07:20

En mettant tes manos

  Profil  www  
xavierc
1871  
     
 Membre averti

xavierc
  Posté : 03-06-2011 07:39

Citation : AAC 

En mettant tes manos 

:paf :paf :paf


Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire

  Profil  E-mail  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 03-06-2011 07:58

Si HP basse probablement manque de fluide

  Profil  www  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 03-06-2011 08:08

Je peut même rajouter :

En froid et en chaud : Pressions basses conso electriques basses manque de gaz.

Alors là oui on ravale son gaz et on cherche une eventuelle fuite que l'on répare en remettant du gaz neuf (la quantité préconisée par le constructeur) .




  Profil  www  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 03-06-2011 11:26

bonjour a tous

une HP basse probablement manque de fluide.On ne veut pas de l'a peu près mais du sûre.De plus a partir de combien juges-tu une hp basse,qu'elles sont tes critères car je suppose que tu tiens compte des températures extérieur,du degrés d'encrassement du condenseur,du fonctionnement 100% ou non des ventilos condenseurs,du nombre UI en demande au moment de l'essai ...Chapeau bas l'artiste tu es notre maitre a tous on te venère tel un dieu vivant.
Messieur je vous le dit dieu existe :paf :paf

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 03-06-2011 22:44

Je ne suis le maitre de personne mais je pense qu'il va falloir retourner à l'école une HP basse en inverter est au dessous de 25 bars.

Bref je ne vais pas continuer sur ce sujet pour arriver à une PDTAO (prise de tête assistée par ordinateur)

  Profil  www  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 03-06-2011 22:48

J'ai omis d'ajouter que si tu controle une clim avec des condenseurs sales il vaut mieux changer de métier. La clim est un échangeur air/air trouvez l'erreur.

Ciao :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf :paf

  Profil  www  
glagla
2284  
     
 Modérateur

glagla
  Posté : 04-06-2011 01:02

bonsoir a tous

Fais pas la gueule AAC, moi en clim je n'y connais pas grand chose (juste les bases) car ce n'est pas ma spécialité, mais un moment donné quand plusieurs techniciens dont certains ont des compétences qui selon moi ne sont plus a démontrer dans le domaine de la clim (adelclimatisation notament)disent tous la même chose je suis en droit de penser que ces personnes ont raisons.

C'est un forum d'échange et de dialogue, a lire tes différents post tu as l'air de vouloir faire rentrer tes idées en force de plus régulièrement tu nous dit de revoir nos cours de froid mais franchement pour qui te prends-tu pour ainsi nous faire passer pour des incompétants penses tu avoir la science ultime pour ainsi nous dénigrer.

Le site existe pour que chacun d'entre nous les experimentés comme les néophites puissent donné leurs opinions, maintenant en demandant au gens de reprendre leurs cours les debutants ne voudrons même plus participer.

Que tu t'exprimes c'est très bien mais laisse également aux autres le droit de la libre expression et même le droit de se trompé.
Nous ne sommes pas tes ennemis juste tes collègues.

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

  Profil  E-mail  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 04-06-2011 20:54

Citation : AAC 

En mettant tes manos 
Comme tu dois avoir ni attestation de capacité ni d'aptitude tu ne dois avoir qu'un mano ,donc ni balance ni station derecupe a ta disposition et beaucoup de verve pour dire aux autre membres de revoir leur bases que toi tu ne les possede même pas!!!
Si 1 transducteur HP ou BP est decalé le compresseur ne montera pas en puissance (frequence basse car bridé par l'éléctronique de la carte inverter ,donc la HP et la BP basse)
donc avec ton raisonement manque de charge et sans peser tu fait un complement?
et la HP et la BP ne monte toujours pas.
C'est vrai que tu en sais plus que les fabricant les stages que j'ai effectué Chez Daikin ,mitsubishi elec ,ou heavy et chez toshiba tous les fabricant disent de peser et toi tu dis que non?
A tu déja fait du SAV?



  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 05-06-2011 11:38

J'ai l'attestation de capacité et l'aptitude délivré par l'APAVE.

Et toi ?

Je suis agréée Mitsubishi Electric et depanne toute l'année les clims. Bref mettre les manos va te permettre de gagner au minimum une heure de temps si ton probléme ne provient pas de la charge. Lorsque les delta font ressortir un manque de fluide là oui je récupére mon gaz pour le peser. Puis si il y a un manque je vais d'abord rechercher la fuite et la réparer. Puis je tire au vide et on remet du gaz neuf suivant la préconisation constructeur et suivant les longueurs.

Si lors du pesage la charge correspond à la charge initiale du constructeur je vérifie les longueurs qui ont été montées par l'installateur car frequemment les sois disant ne tiennent pas compte des longueurs maxi ou des complement de charge.

Bref puisque tu attaque dur tu doit être certainement un frigolo formé sur le tas et qui ne connait le domaine de la clim.
Reste dans ton domaine pour essayer de renseigner. Les manos sont l'outil essentiel au diagnostic des pannes clim.




  Profil  www  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 05-06-2011 15:44

S i je suis formé sur le tas tois du dois même pas l'etre car tous le monde dit que pour un manque d charge il faut peser,les formateur de chez mitsu ou daikin ou tosh dise que la seul façon c'est de peser toi tu t'osbtine a dire non.
Comme tu ne veux pas en demordre et que tu a tors si la carte inverter est bridé par un probleme de transducteur tes mano peuvent indiqué un manque de fluide BP et HP basse
Tous le monde sur le forum dis que la seul façon est de pesé et tu parle de mettre les mano
Les mano seul sur un inverter ne peuvent pas de permettre de dire si tu est en manque ou en exé de charge.
Si un detendeur est partiellement fermé tu vas avoir des delta important et tu n'auras pas de manque de charge
Alors un conseille revise vraiment pour passer ton attestation d'aptitudeet verifie tes bases avant de cracher dans la soupe et de dire aux autres qu'il sont mal formé et qu'il doivent révisé leurs bases sinon ont pas aller aux mêmes ecoles et on n'a pas fais les mêmes stages


  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 05-06-2011 20:41

Apprend à lire j'ai eût mon attestation.

Les formations que tu a du avoir te disent de peser ton fluide et non de faire des complements sans l'avoir effectuer, reste dans ton froid.

la pose de tes manos te permet de gagner du temps dans ton diagnostic tous les SAV te demanderont la lecture de tes man os avant toutes autres interventions. La relation pression température existe et fait partie de notre métier. Nous ne sommes pas, normalement, de simples bidouilleurs.

Tu sais il y a un internaute qui a un dicton qui me plait beaucoup que je n'ai pas retrouvé completement et qui dit si je ne me trompe :

Ce n'est pas parceque l'erreur se propage qu'elle est vrai


  Profil  www  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 05-06-2011 21:08

Normalement chez Daikin, il doit y avoir un code panne, U0=manque de réfrigérant, comme la plupart des constructeurs. Mais en principe, avec un inverter, il faut le faire fonctionner env 20min, afin qu'il donne son rendement, en prenant les pressions, si la temp de soufflage et reprise ne sont pas bonnes avec un delta T°c d'au moins 10°c, si la BP est bien inférieure à 7 bars(0°C) , il y a aussi le touché, aspiration: fraîche, intensité, là il est pratiquement certain qu'il y a un manque de gaz. Donc il faut récupérer, peser, voir en fonction du constructeur le poids, chercher la ou les fuites avec de l'azote, réparer, tirer au vide, et refaire la MES. Si l'installation est ancienne, tout nettoyer, filtres, condenseur, afin de partir sur de bonnes bases, il faut te donner le maximum d'atouts surtout si on te demande des comptes.

Pat

  Profil  
AAC
583  
    
 Membre averti

AAC
  Posté : 05-06-2011 21:35

Je suis d'accord avec toi PL.

  Profil  www  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 06-06-2011 00:17

va a prendre a lire je ne fais pas de complement a l'aveugle car je pese systematiquement.Et la relation pression T° ne dira pas qu'il manque du gaz elle te dira seulement qu'il a du liquide dans l'installe ou des incondensable sinon une tres grosse manque de charge.
Avant de toujours vouloir avoir raison sur les RZQ 71 A 140 si le transducteur BP est decalé et cela arrive trés souvent le compresseur ne pourra jamais monté en puissance max alors desolé le mano ne pouras pas vous dire manque de charge si vous ne mesuré la valeur du transducteur et si vous ne pesez pas la charge.
Et sur ces modeles la limitation de puissance intervient avant la lecture du code erreur du manque de charge.Si tu prend des modeles de petites puissance qui non pas de tansducteurs Bp et Hp mais seulement des sondes de T° et que l'electronique laisse monté en puissance tu pourras observé une baisse de la BP la je suis OK.
Mais sur des models plus sophistiqué avec des transducteur ou avec des les lignes de reinjections de liquide les mesures au manos seul ne sont pas vraiment significatif.Sur ces appareils tu ala possibilité de lire les surchauffe,les sous refroidissement et le taux d'ouvertures des détendeurs et la lectures des autres sondes pour confirmé ton diagnostique mais qui ne sera validé que par la pesé du fluide .Alors toi qui ne pese pas va continué a bricolé


  Profil  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 06-06-2011 10:55

salut a tous, enfin presque tous
je me suis tu jusque là, mais je tiens à apporter mon soutien à marcel11 et à glagla85 entre autres qui se reconnaitront!
ACC bien sur qu'il ont raison, enfin tes pressions seules ne peuvent t'indiquer le niveau de charge d'une instal, je ne suis pas spécialisé dans la clim non plus mais un minimum quand même! sans SR et sans SC tu ne peux dire si une instal est bien chargé ou pas, comme l'a dit un confrère plus tôt: cela te dira juste si il reste du liquide grâce à la relation P/T°! Alors sur de l'inverter comment veux tu prendre ton SR et ta SC! :paf :paf Alors que ces valeurs changent sans arrêt!? alors toi t'es trop fort! meilleur que les formateurs!
et c'est nous que tu veux faire passer pour des glands?!
Allez relis ton KOTZA va, ou alors prend ton mano et ton thermometre si tu veux et vas essayer! Moi je l'ai fais pendant ma formation (je ne savais pas encore qu'avec de l'inverter cela n'était pas possible) et je peux te dire qu'on est resté un moment (car en + je n'étais pas seul) avec notre mano et notre thermometre, et en fin d'aprem le formateur est venu voir si on s'en sortait et on lui a dit qu'on y arrivé pas car les valeurs changeaient sans arrêt, et c'est là que j'ai appris que la SEULE solution était de pesé la charge.
Cordialement quand même


AGFroid

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 06-06-2011 16:45

Effectivement, la SC et le SR, ne sont plus d'actualités avec les inverter. Cela il ma fallut l'apprendre trés vite, et c'est bien pour agfroid et d'autres je pense, de l'avoir vu lors d'une formation, c'etait un petit test piege, et cela permet de s'en souvenir. Mais comme je l'ai dit dans mon post d'avant, c'est quand mème un bon indicateur, que de mettre les manos, mais pas focement une obligation si les années d'experiences sont suffisantes, et bien sur en fonction du type de materiel, la manière de faire et l'appreche vont ètre differentes suivant la taille de l'installation. Enfin, ne nous fachons pas, nous sommes là pour nous entraider et aider les autres, pas pour se lancer des vannes à tout va.Cordialement à tous.

Pat

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 06-06-2011 22:11

Slt à tous,
En faîte si on faisait un bilan sur les installations récentes où on l'on peut mesurer sc et sr avec fiabilité,elle devienne de + en + rare... Monosplit inverter : impossible, VRV : impossible, bi-vis et vis : impossible pour ma part je fais fonctionner les install à son régime max et je contôle la température de refoulement et éventuellement pincement + delta total... Mais la méthode la plus sûr reste le pesage mais bon quand ton circuit contient 150 kg pas facile... :paf

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 12-06-2011 14:09

salut et bon week end a ts
he bein quel programme,que le SR et la SC
pour l ami AAC:je ne vois pas ce que l attestation vient faire ici
a l exeption des retardataires,la majorité de nos confreres, l ont aussi,
et a ma connaissance,elle ne dit pas, " que tu es uin super technicien"
ni un mauvais d ailleur , mais elle atteste du fait que tu as acquis les notions qui te permettent d intervenir sur un circuit frigo,en respectant l environnement et les regles en vigueur itinirants,a notre metier .
tu dit qu il faut revoire les bases de la clim soit,a ce sujet,l ami marcel11 a soulvé,un point important ( sauf si tu t es melangé les pinceaux) la SC n indique pas un manque de charge,mais elle te permet d apricier le taux de remplissage de ton evap,correcte ou pas,ensuite le SR permetras de definir un manque de charge ou pas,marcel11
d autre part l ami marcel11, donne une des raison qui font que la mesure du SR et de la SC , ne te serons pas d un grand secoure ( transducteurs envoyant un signal erroné,encore une foi, a marcel).la facon dont tu mesure la SC,pourquoi pas,alors que tu pourais acceder a ces données via les telecommandes,ou la carte de commande UE,et encore une foi pour marcel.tu dis une SC entre 4 et 10K,si je doit suivre tes conseille,je part droit dans le mure,puisque pour mitsu les ui sont concues,pour une SC de 2 a 5 k en mode froid et cette surchauffe depondera de la puissance frigo dont ton local a besoin,le SR que tu mesurera 10 minute avant et qui convient parfaitement a la puissance requise a ce moment, mais,il sera completement dans les choux 20 minutes plus tard . avec les systeme de protection des compresseures contre les surchauffe,ta bp est automatiquement erronée en cas de monque de charge reel,donc a quoi tu vas te fier la tehorie,ok,pourquoi pas,mais il faut arreté de vouloir transposer un raisonnement,pour un circuit frigo simple , a un systeme inverter :paf . je continue sur mon
exemple de mitsu,lorsque tu fait un complement,tu as une fonction,de rajout de ff,tu doit prendre compte,des données de certaine sonde sur l ue et tu as un delat t qui te permet de savoir un peu pret si c est bon ou pas,mais il se trouve comme je te le disait avant a un instant donné tu auras le bon SR et la bonne SC,mais tu revient 1/4 d heure plus tard,les mesures serons dans les choux. :paf :paf . encores mieu,certain vrv mitsu ont des sondes dans le reservoire qui permetent a celui ci de savoire si il manque de la charge ou pas,a moins d avoire un monque flagrant et que ton vrv soit en demande a fond,ces sondes ne mouftent pas,car bypasse et compagnie .nombreux point que l ami marcel et d autre ont devloppés sur ce sujet,viennent contre balancer,la theorie simple et simpliste du SR et de la SC, tant que tu n auras pas inclus a ton diagnostique les differents elemnts de regulation qui peuvent te faussés la donne .
par ailleur,la SC et le SR Tehorique,et basique,que nous avons ts apris a l ecole ou dans des centre de formation,n est qu un petit apercus de la realité du terain comme tu le dit c est sur le tas que l on aprend son metier .....enfin bref.
CE CI N EST QUE LE FRUIT DE MA PROPRE PETITE EXPERIENCE?ET EN AUCUN CAS LA VERITE ABSOLU.
cordialement

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 13-06-2011 17:17

AAC, on ne peut mesurer une SC sur un inverter, il faut vider et peser afin de voir si les préconisations constructeur ont été suivis, par contre si on mesure avec les manos, une pression BP en dessous de 7 bars(R410A=0°C) au bout de 15 à 20 minutes, ainsi qu'un echange inf à mini 10°c sur l'evapo,il y a de fortes chances pour un manque de fluide. Ne pas hesiter à toucher avec les mains, bien frais à l'aspiration; de visu, condensation à l'aspiration

Pat

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 13-06-2011 21:39

salut PL et bonne soirée a ts
la plus part des constructeur,offreent la possibilité,de mesurer,la SC et le SR,lecture de sondes accessibles via les commande des ui,ou les carte de commande,ils peuvent te dire avec sertitude,que tel,ou tel,ui
est concue pour une SC de x en mode clim et un SR de y en mode chaud,et cette plage de SC et SR est propre a chaque constructeur,par consequant
on ne peu pas venir et affirmer comme le fait notre ami AAC ( -4=surcharge,+de10=manque de charge).
quant a la SC et le SR sur l ue,walou,makach,nada,c est que de l un peu pres,de l approximatif,car ils savent tres bien,que ces 2 données peuvent etre bonnes a un temp donné,avec tel ou tel condition,mais que dans les minutes qui suivent,cela auras changer,d autant plus que la lecture que les cartes de commandes font,ce n est pas de l instantané,
bien sur que la mesure de SR et de SC sont completement faisable,mais l interpretation et les conclusions que l on doit en tirer,peuvent etre completement,erronées.d ailleur les vrv ont leur propre moyen de calculer
les sr et les sc,mais lorsqu on est face a un monque de ff ce n est pas pour autant qu ils se mettent en defaut,la cause a mon humble avis est d une part du aux instalateur,d autre part du au systeme inverter lui meme.
en ce qui concerne la partie instalateurs,c est lors du complement de ff avant les MES,si au lieu de se contenter,de faire un complement selon le metré,et que nous utilisions,la fonction,rajout automatique,nous, nous fairons moins chier avec le probleme de monque de fluide.avec cette fonction,le vrv,se mets en route a fond,calcule de lui meme la perte de charge,et fait son propre complement,cette fonction a l avantage,que dés qu iol y a un monque de charge (de x% je ne m en rappel plus) le groupe envoie un defaut.avec les complements traditioneles,il faut qu il y est une sacre perte avant que le groupe decide de se metre en defaut.
l autre raison , c est le principe meme de l inverter,par ces nombreux parametre,son type de regulation,ces systeme de protection...etc,qui font que,il faut vraiment y aller pour qu il pette en defaut.
l ami PL,ne le prend pas mal,mais je connait au moins 4 causes qui aurons les meme symptomes que ceux que tu as decrit pour le manque de charge.
cordialement

  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 13-06-2011 23:13

En plus il faut penser au montages frigo sur certaine machines ou il y a des injections de liquide ,de gaz, pour eviter que la bp ne chute trop et de bousillé le compresseur surtout en mode hivers et qu'il des variations de débits une SC et SR ne veulent rien dire.style le r3 de mitsu elec qui marche en dyphasique un 2 tubes qui marche comme un 3 tube.et qui permet la recup d'energie.
En plus comme je disais sur beaucoup de machine simple on a qu'une prise de pression BP et on ne peux pas mesuré le sous refroidissement,ou sur d'autre style sharp avec detente a capillaire et en mode hivers on ne peux pas les mettres en froid si le T° exterieur et inferieur à 15° alors comment mesuré une surchauffe.
Une surchauffe basse ne veux pas dire manque de fluide un détendeur trop fermé ou la sonde en sortie du detendeur qui et decalé ça arrive.
de plus il faut savoir si les pressions BP et HP rentre en jeux pour la regul transducteur de pressions comme sur les models sophistiqué ou mesure de T°avec des sondes comme sur les basiques .
Car si regul par pressions la regul ne montera jamais le compresseur en puissance pour eviter de le dégrader,donc on auras jamais de BP basse s'il manque du fluide car la regul en est informé et bride la mécanique de même pour la HP qui ne pourras pas depasé une certaine valeur car le compresseur sera bridé


  Profil  
marcel11
2325  
     
 Modérateur

marcel11
  Posté : 13-06-2011 23:14

En plus il faut penser au montages frigo sur certaine machines ou il y a des injections de liquide ,de gaz, pour eviter que la bp ne chute trop et de bousillé le compresseur surtout en mode hivers et qu'il des variations de débits une SC et SR ne veulent rien dire.style le r3 de mitsu elec qui marche en dyphasique un 2 tubes qui marche comme un 3 tube.et qui permet la recup d'energie.
En plus comme je disais sur beaucoup de machine simple on a qu'une prise de pression BP et on ne peux pas mesuré le sous refroidissement,ou sur d'autre style sharp avec detente a capillaire et en mode hivers on ne peux pas les mettres en froid si le T° exterieur et inferieur à 15° alors comment mesuré une surchauffe.
Une surchauffe basse ne veux pas dire manque de fluide un détendeur trop fermé ou la sonde en sortie du detendeur qui et decalé ça arrive.
de plus il faut savoir si les pressions BP et HP rentre en jeux pour la regul transducteur de pressions comme sur les models sophistiqué ou mesure de T°avec des sondes comme sur les basiques .
Car si regul par pressions la regul ne montera jamais le compresseur en puissance pour eviter de le dégrader,donc on auras jamais de BP basse s'il manque du fluide car la regul en est informé et bride la mécanique de même pour la HP qui ne pourras pas depasé une certaine valeur car le compresseur sera bridé


  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 14-06-2011 12:15

AAC, sujet déja evoqué sur ce site, on ne peut pas mesuerer une SR avec un inverter.

Pat

  Profil  