Index du Forum » » Froid Indus Groupe eau glacée » » regulateur MCS pour carrier eau glacé mot de passe ?
Auteurregulateur MCS pour carrier eau glacé mot de passe ?
domaguk
200  
   

domaguk
  Posté : 13-04-2011 22:17

Bonsoir à tous,

Je passe pas mal de mon en dépannage sur des sites industriels, et depuis quelques jours je suis embété par un groupe carrier d'eau glacé au R22 un 30EM 48 ou 60 qui sert à refroidir l'air d'un surpresseur pour l'envoi de farine animales dans un four (pour situer un peu) .
Le circuit eau est probablement completement encrassé, tuyaterie en fer, nombreux appoints d'eau glycolé pendant des années et pas de filtre, j'ai des coupures antigel récurantes.
Mon soucis c'est que je souhaiterai accéder aux paramétres voir a combien est réglée cette coupure mais voila le régulateur est protégé par un mot de passe.
Que personne ne sait plus, il peut être à 3 chiffres... de 001 à 999 ....

C'est un MCS hydroflow Quelqu'un connait il le moyen de virer ce code ?

J'ai essayé de 01 à 101 ....Mais j'irai pas plus loin.

Merc
i Dominique

  Profil  
domaguk
200  
   

domaguk
  Posté : 13-04-2011 22:41

bonsoir à nouveau

et avec quoi je peux netoyer mon circuit, echangeur à plaques, echangeur air eau et le reste du circuit.
A bientôt
Dominique

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 13-04-2011 23:31

Slt,
Ci joint le lien de la doc de ton gf

http://eto.carrier.com/litterature/iom/2B3102.pdf

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 13-04-2011 23:31

Slt,
Ci joint le lien de la doc de ton gf

http://eto.carrier.com/litterature/iom/2B3102.pdf

  Profil  
domaguk
200  
   

domaguk
  Posté : 14-04-2011 06:31

Salut doug,

je te remercie mais la doc je l'ai déjà et mon client auss,
mais le mot de passe à rentrer dans le paramétre 92 qui permet d'accéder aux paramétres c'est un mystére.
J'essaie d'appeler Carrier aujourd'hui au cas où il y a un mot de passe d'usine ou une combinaison de touches pour virer le mot de passe.

Dominique


  Profil  
mistral
93  
  

mistral
  Posté : 14-04-2011 13:03

slt à toi Dominique et à tous les frigolos,

pour nettoyer ton circuit il y a :
le thermonett de Déhon

http://www.climalife.dehon.fr/uploads/media/3/573/573_760_thermonett-d--sembouant-fd-fr-09.pdf

Suivant la taille du circuit, il y a aussi des boites qui sont spécialisées dans ce travail, peut-être plus rapide et économique ;mais aucun nom me vient en mémoire. Désolé

@ + mistral

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 14-04-2011 20:38

Salut Dominique

Au pire remplace le, tu seras tranquille.


  Profil  
domaguk
200  
   

domaguk
  Posté : 15-04-2011 06:26

Salut mistral,

tu as déjà utilisé ce thermonet de dehon est ce qu'il est vraiment efficace ? Sachat qu'il y a une reserve d'eau sous le groupe d au moins 50 litres .
Si c'est efficace et avec un filtre en plus qui aurait du être present à l'installation ça devrait être reparti pour quelques années..

Salut Fayçal,

Des instals de cet age sur ce site il y en a plein, et ils savent qu'une réparation leur coutera moins cher, c'est pour alimenter un four avec des farines animales comme combustible, donc si c'est trop cher ils bruleront autre chose dans ce four, sciure, charbons, dechets ... et je sais pas quoi d'autre.

A plus et bonne journée

Dominique

  Profil  
mistral
93  
  

mistral
  Posté : 21-04-2011 15:11

slt à toi Dominique et à tous les frigolos,

Voila un site qui peut t’aider pour trouver toutes les documentations de Carrier –
Il est SENSATIONNEL

Quel site consulter ?
http://eto.carrier.com/lit.asp

Comment faire la recherche ?
avec le numéro du modèle

exemple:
40XPK100iu)
vous le retrouverez :
40XPK--> Direct expansion cassette.

Site communiqué par davejodo
Source : toutes les documentations Carrier -27.01.2011 -MachCaf Frd
http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2977&forum=3

Pour le thermonet de dehon :
- personnellement, je ne l’ai pas employé . Seulement des intervenants sur des tours Aéro BAC m’en on parlé. Ils disaient qu’ils étaient satisfaits des produits de cette marque. Voila ce que je peux t’en dire.
- Contacte Déhon par mail ou fax pour recevoir des garanties écrites de leur part .

En espérant avoir pu t’aider

Tiens nous au courant, car le frigoriste est curieux par nature.

Frigorifiquement votre
@ + mistral
Echangeons nos connaissances et savoir faire pour progresser mutuellement


  Profil  
Sauter à :