Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » Recherche schema frigo d'un install cascade R134a/CO2
AuteurRecherche schema frigo d'un install cascade R134a/CO2
Pierrick
10  
 

Pierrick
  Posté : 16-03-2011 19:52

Bonsoir,quelqu'un pourrai me trouvé un schema frigo compet d'une grosse installation fonctionnent en cascade au CO2/R134a.Il faudrait que quelqu'un m'explique un peu les sécurité pour le CO2 parsque c un peu flou.. quand le CO2 monte en température la pression monte aussi donc on m'a dit que a se moment la les soupapes dégaze.
Alors le CO2 est efficace mais a beaucoup d'inconvénient???? merci

  Profil  
master1551
86  
  

master1551
  Posté : 17-03-2011 08:15

Voici un schéma de principe qu'on recoit en appel d'offre d'un bureau d'ingé.

http://www.imagup.com/img/master1551/690675.html


Le plus gros inconvénient du Co2 est lorsque la machine reste à l'arrêt trop longtemps et/ou que la machine qui le condense est aussi à l'arrêt.




  Profil  
binzen
59  
  

binzen
  Posté : 17-03-2011 09:26

Bonjour à tous,

Ce sujet m'intéresse et j'aimerais savoir l'avantage de la cascade sur ce schéma, pour le condenseur de la négative est refroidi par le circuit positif.

Merci A+

  Profil  
master1551
86  
  

master1551
  Posté : 17-03-2011 11:42

Voici un schéma des installations que l'on faisait y'a 3-4 ans...
C'est le schéma d'une installation avec 2 machines positives CO2 et une Négative en cascade Co2.

http://www.imagup.com/img/master1551/690686.html

Désolé pour la taille de l'image mais j'ai peur que ca soit incompréhensible si je réduit trop l'image.




  Profil  
master1551
86  
  

master1551
  Posté : 17-03-2011 13:05

Voici le schéma des installations CO2 transcritique que nous mettons depuis l'arrêt des cascades CO2.
Ce sont des boosters, ce qui simplifie la condensation du négatif


http://www.imagup.com/img/master1551/690696.html


  Profil  
dtf
56  
  

dtf
  Posté : 17-03-2011 14:53

salut


j'aime beaucoup la version transcritique dommage qu'en france on soit si peu develloper !!!!!

Pas trop de difficulter pour charger en fluide CO² ???

merçi pour le partage d'infos

christ59

  Profil  
master1551
86  
  

master1551
  Posté : 17-03-2011 15:41

Non pas de soucis , faut juste faire gaffe quand la pression est en dessous 6.18bars et ne pas charger en liquide sinon risque de mettre du Co2 solide dans l'installation.



  Profil  
Pierrick
10  
 

Pierrick
  Posté : 17-03-2011 16:58

Je voulais savoir une Tk de -1 c'est pas trop haut pour une To de -35 ????????

  Profil  
Pierrick
10  
 

Pierrick
  Posté : 17-03-2011 17:19

avec le CO2

  Profil  
master1551
86  
  

master1551
  Posté : 18-03-2011 06:44

Tk pour Temp de condensation ?? car moi j'appelle ca Tc....

-1° ou?? sur le R134A ??


  Profil  
Pierrick
10  
 

Pierrick
  Posté : 18-03-2011 07:05

Pour le CO2,oui une température de condensation de -1°C alors qu'il me faut une température d'évaporation de -35°C car sur les doc technique bitzer les plages de fonctionnement sont vachement bas.merci et merci a tts pour les schemas

  Profil  
master1551
86  
  

master1551
  Posté : 18-03-2011 07:56

Pas de soucis pour une condensation de -1°.
Mais en général sur les casades tu seras quelques degrés en dessous.



  Profil  
Pierrick
10  
 

Pierrick
  Posté : 18-03-2011 14:43

OK merci!! j'avais un doute du coup si j'ai une température de condensation pour le CO2 de -3°C ma Température d'évaporation pour le R134a elle doit ètre de combien ?

  Profil  
master1551
86  
  

master1551
  Posté : 18-03-2011 14:57

vers - 8°