Index du Forum » » Questions pour les étudiants, débutants, novices » » vacuometre
Auteurvacuometre
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 07-03-2011 20:29

bonjour ou peux ton trouver la courbe de pression température pour vacuometre
a+

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 07-03-2011 20:49

salut

Je pense que tu fais erreur... Une "courbe de pression température", c'est pour un fluide, pas pour un appareil !


  Profil  
jako
69  
  

jako
  Posté : 08-03-2011 07:30

Bonjour,

Je suppose qu'il s'agit du point d’ébullition de l'eau sous vide en fonction de la température ambiante. Désolé, je n'ai pas cette courbe !

a+

(Les lois des hommes ne peuvent changer ni muer les lois de nature).

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 08-03-2011 07:49

salut tu a tout compris jako

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
agfroid
1863  
     
 Membre averti

agfroid
  Posté : 08-03-2011 11:16

salut
tout ce que je peux te dire c'est que à 20°c d'ambiance, l'eau commence à bou à 23mbar, à 10°c à 12mbar, à 30°c à 40mbar, à 40°c à 70mbar, et à 0°c elle entre en ébullition à 7mbar.

bon, tout ça c'est pas trés précis, mais cela te donne une idée du niveau de vide qu'il te faut selon la T°.
tu as tout ça dans le cours de froid téléchargeable sur le site.

A+


AGFroid

  Profil  
vercorcris
684  
    
 Membre averti

vercorcris
  Posté : 08-03-2011 18:34

mercie j ai pas vus

monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)

  Profil  E-mail  
Anonyme
89  
  

Anonyme
  Posté : 08-03-2011 19:01

tien si ta encore besoin!!


T°c Pabs (bar)
10 0,0123
12 0,0124
14 0,0160
16 0,0182
18 0,0206
20 0,0234
22 0,0264
24 0,0298
26 0,0336
28 0,0378
30 0,0424


A BIENTOT LES AMIS

  
fifi
2225  
     
 Administrateur

fifi
  Posté : 08-03-2011 19:09

Bonsoir

un lien pour ton post: http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&cd=5&ved=0CDkQFjAE&url=http%3A%2F%2Ftraxanh.free.fr%2FDownload%2FH2O.doc&ei=5G12TdPtFImy8gP27p2gDA&usg=AFQjCNFdD4CgfuDEusc_559SRoBMFRkzIg

Tu devrais y trouver ce que tu cherches

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas

  Profil  
ancien membre
626  
    
 

ancien membre
  Posté : 08-03-2011 19:09

salut

Ah OK, je savais même pas que ça existait, on en apprends tous les jours !
Par contre vercorcris, tu peux nous dire tu veux en faire quoi exactement ?


  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 08-03-2011 20:28

bonsoir à tous,

dommage que je sois obligé de polluer les sujets des autres, mais bon :paf :paf

haitien62, étant inscrit depuis plus d'un mois sur notre site, je pense que vous avez eu l'occasion de lire que votre premier poste sur le site DOIT être votre présentation!!



par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12

merci de votre compréhension et au plaisir de vous souhaiter la bienvenu parmi nous.
à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

  Profil  
PL
2320  
     
 Membre averti

PL
  Posté : 08-03-2011 20:59

En effet nouveau venu, je me suis présenté. Mais bon! Il faut savoir que les pressions vaccuomètre par rapport au températures sur le moment du tirage au vides sont très importantes, cela permet d’éviter par la suite l'h% dans les circuits. Ex: si il fait 17°C dans une pièce il faut absolument tirer au vide mini 23mm/b et si possible en dessous ce qui est, en pratique, idéal en dessous de la pression lue sur le mano de vide, question d’ébullition de l'eau, et justement ce tableau sert à cela. Il existe un tableau en allant sur internet et se trouve très facilement. Cordialement 08/03/11

Pat

  Profil  