Bonjour,
J'ai un défaut interrmittent P1 sur une Pac air eau Carrier (Nexa) 30RHV008. Le pb: c'est intermittent... Quelqu'un a t'il deja eu ce code defaut ? J'aimerai obtenir la signification du defaut ainsi que le n° de la hot line si possible. Je n'ai pas de doc sur la machine. Je vais voir le client cet apres midi. Merci.

  Profil  
melnibone
104  
   

melnibone
  Posté : 04-03-2011 18:45

Bonsoir,

Pour la doc ,site carrier et la hotline sav 0810527527.

Cordialement,MEL.

  Profil  
davejodo
235  
   
 Membre averti

davejodo
  Posté : 04-03-2011 23:49

salut

l alarme 1 est un défaut compresseur,(surchauffe compresseur).

voici le lien de la documentation pdf du carrier

http://eto.carrier.com/litterature/iom/IM_30RHV_FRA.pdf

http://eto.carrier.com/litterature/sparepartcats/Sp193.pdf

http://eto.carrier.com/litterature/iom/IM_30RHV_FRA.pdf

http://eto.carrier.com/litterature/sound_data/30RHV_sle.pdf

http://eto.carrier.com/litterature/sed/d_B035066H01_01.pdf


et le site carrier pour toutes les machines carrier

http://eto.carrier.com/lit.asp

a++++

Message édité par : davejodo / 04-03-2011 23:56


  Profil  E-mail  
Pascal47
39  
  

Pascal47
  Posté : 05-03-2011 01:23

Bonsoir,
Merci pour ces infos. J'ai eu al hot line Carrier qui m'a donné le n° de celle de Nexa. Le technicien (tres sympa) m'a envoyé par mel la signification des alarmes. En fait, le defaut P1 apparait sur l'unité interieure est signifie defaut Pac. Il faut ensuite voir sur l'unité extérieure quel est le defaut. Pour mon cas code alarme 16 soit un manque de débit d'eau ou thermistance défectueuse. J'ai donc fait au plus simple: verif et nettoyage du filtre à tamis. Je suppose que ce qu'ils ont nommé thermistance est en réalité une sonde... A verifier entrée ou sortie echangeur.
A bientot

  Profil  
davejodo
235  
   
 Membre averti

davejodo
  Posté : 05-03-2011 08:50

salut

j avais oublier de te demander si ce code se trouvait sur la prodialog carrier ou sur une télécomande déportée, car sur cette pac il ne me semble pas y avoir une prodialog dans mes souvenirs, il faut l avoir dans sa camionette et la brancher sur la carte de l'UE pour programmer et voir les défaut.

Je pense aussi au filtre à tamis, aussi non vérifier ton débit et vérifier ton flow switch, il n y a que ca qui pour faire ce code.

a+++++

Rien ne vaut le travail manuel!!!!

  Profil  E-mail  
Pascal47
39  
  

Pascal47
  Posté : 05-03-2011 14:33

Bonjour,
Ce code apparait sur l'interface homme machine de l'UE. J' ai bien aussi pensé au flow switch, mais je ne comprend pas pourquoi il fonctionnerait par intermitance ? C'est un contact ouvert ou fermé... Je pense plutot à une sonde de temperature départ ou retour echangeur qui derive mal. Mais comment verifier sans attendre une demi journée à chaque fois ? Pour mon débit d'eau le circulateur fonctionne il est reglé sur la 3eme vitesse, il n'y a qu'une seul boucle plancher chauffant pour la maison.
Le client m'a rappelé en fin de matinée pour me dire que la Pac s'est remise en defaut hier soir vers 20h00 mais qu'elle a redemarré dans la nuit et que ce matin la t° ambiente etait correcte.
Si vous avez d'autres pistes...
A bientot

  Profil  
davejodo
235  
   
 Membre averti

davejodo
  Posté : 05-03-2011 21:19

salut

si tu as encore le code 16 après avoir nettoyer le filtre à tamis, trois chose a verifier
1° flow switch ( je sais je me répète)
2° sonde T° d'entrée échangeur. (ohm)
3° sonde T° de sortie échangeur. (ohm)

le probleme se situe soit au débit ou la t° de l'échangeur.

a++++++

Rien ne vaut le travail manuel!!!!

  Profil  E-mail  
Pascal47
39  
  

Pascal47
  Posté : 07-03-2011 08:58

Bonjour,
RDV à 14h00 chez le client, je vous tiens au courant.
A bientot

  Profil  
doug
464  
    
 Membre averti

doug
  Posté : 07-03-2011 19:17

Slt à tous,

Pour tester une pompe de circulation il faut fermer la vanne de refoulement jusqu'a sa fermeture totale et comparer les delta p relevé sur terrain avec la courbe de pompe constructeur et tu sera sur que ton rouet de pompe est bon...Après tu peut aussi avoir des poches d'air dans ton réseau vérifie la qualité de tes purgeur, ta pression statique, le gonflage de ton vase après rien ne t'empêche de le shunter et voir ce que sa donne au pire tu tombera en HP. Je suis étonné que le réarmement se fasse automatiquement en cas de manque de débit

  Profil  
Pascal47
39  
  

Pascal47
  Posté : 09-03-2011 08:26

Bonjour,
Le défaut n'est plus réapparu. Donc certainement filtre a tamis encrassé.
A Bientot

  Profil  