Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » probleme sur climastiion GALANZ
Auteurprobleme sur climastiion GALANZ
johann
28  
 

johann
  Posté : 15-02-2011 20:33

BJR a tous, voila j ai un soucis sur une clim galanz reversible , en froid celle ci fonctionne parfaitement mais en chauffage seul le compresseur tourne le ventilo condenseur ne tourne pas alors qu en froid il fonctionne donc l air diffusé en chauffage est tiède ... :paf

  Profil  
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

adelclimatisation
  Posté : 15-02-2011 20:52

salut et bonne soirée a ts
a tu posé tes manos? a tu verrifier le delta t sur ui?
a mon avis en mode chaud,ton groupe fonctionne a une pression trop elevée,et chez certain constructeur pour eviter la surchauffe du cp , lors d une hp elevée ( en mode chaud)
ils coupe expres le ventilateur de l ue afin de faire chuté la bp et par consequant faire chuté
ainsi la hp.c est tiré par les cheveux comme logique :paf
verrifie sur le chemas elec tu veras soit le ventilo est asservie a un pressostat soit a une sonde
batterie ui et c est surement l un des 2 qui coupe,y auras plus qu a voir si trop de charge,ou incondensable,ou monque de debit d air sur ui.
cordialement

  Profil  