Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Panne sur pompe à chaleur AIR/EAU DAIKIN Haute Température.
AuteurPanne sur pompe à chaleur AIR/EAU DAIKIN Haute Température.

  


  Posté : 13-02-2011 09:33

Bonjour,

Je rencontre en ce moment un défaut AA sur une PAC DAIKIN HT chez un des mes clients.DAIKIN que j'ai eu au téléphone m'a parlé d'un klixon à réarmement automatique sur le départ échangeur ECS, ça ne semblait pas pour lui un problême grave mais ce défaut persiste.

J'ai tenté de baisser la T° de consigne ECS pour essai mais rien n'y fait. Avant de les rappeler, j'aimerais savoir si quelqu'un à déja rencontré ce défaut.

Merci d'avance.

  
duss
597  
    
 Membre averti

duss
  Posté : 13-02-2011 10:32

Salut,

Dans les codes erreurs standard DAIKIN AA est un defaut de surchauffe electrique, ce defaut ne devrait pas apparaitre sur une HT sauf si tu a des résistances d'appoint.
Si ce n'est pas le cas c'est que tu a activer un parametre du niveau 3 qu'il ne falait pas.

  Profil  
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

Aircofrigo
  Posté : 13-02-2011 10:42

bonjour,
vous avez en ce moment un défaut:

vous n'êtes pas passé par la présentation membre.

par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
en attendant ce post est bloqué.
pour duss, ce serait sympa de raconter un peu plus dans ta présentation ainsi je ferais l'effort de vous souhaiter la bienvenu parmi nous.

à+

aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.